voy a pegar un análisis breve que hice sobre el temporal de frío a alquien que me preguntó
varios días (7 al menos) seguidos con mínimas por debajo de -10 grados
he estado usando la aerotermia en horario valle y cuando se ha disparado el precio de la luz he puesto el gasoil en horario punta porque me salía prácticamente igual de precio
he calculado el gasoil consumido en algo más de 70 horas que he estado usándolo (llevo con temperaturas negativas la mitad del día desde el 30 o 31 de diciembre hasta el día 18 o 19) y ha sido 1.3 litros por hora de uso del gasoil
la aerotermia cuando ha estado funcionando, la mayor parte del día, iba a tope con consumos de 3 - 3.3 kwh, incluso a -12 y -13 conseguía impulsar a 49-50 grados, que se traducían en superficie de radiador en 39-44 grados, la media diría que andaba por 41, un poco bajo para la velocidad a la que se enfriaba la casa, especialmente cuando había desescarches frecuentes que bajaban los radiadores a 36 grados, así que el gasoil que los ponía a 51 de media ayudaba a recuperar lo que perdía la aerotermia
dado que mi máquina ha estado trabajando en los peores momentos del día, el cop ha habido días que ha estado en 1.4, la media del cop de los primeros 15 días de enero ha sido de 1,73
el consumo eléctrico en estos 15 días de la bomba ha sido de 782 kwh, 52 kwh de media diaria, pero teniendo en cuenta que he estado usando el gasoil durante 70 horas, que habrían supuesto otros 217 kwh a 3.1 por hora, la media habría sido de 66 kwh al día
la máquina me ha dado sólo 4,7 kwh por cada hora que ha estado funcionando incluyendo desescarches y algún momento que ha parado por llegar a consigna (muy raro) es decir, he cogido todas las horas de los 14 días y restado las horas que ha estado con el gasoil, y esa es la media de lo que ha generado
en estas condiciones, con varios días seguidos por debajo de -10 unas cuantas horas, y días enteros en negativo, esos 4,7 kwh para mi casa han sido insuficientes, especialmente por la mañana temprano con -12 grados en el exterior, aunque el gasoil en las horas que lo he usado lo ha compensado, la aerotermia ha estado funcionando casi el 78% del tiempo y el resto el gasoil
si hubiese tenido suelo radiante o un mejor aislamiento, creo que los 50 grados que era capaz de conseguir la máquina incluso por debajo de los -10 grados, habrían sido suficientes, tal y como está la casa y con radiadores, si no hubiese tenido el gasoil de backup lo habría pasado mal, no obstante dejé el gasóleo pensando en esta posibilidad, y tampoco ha sido un uso excesivo para la peor y más larga ola de fría que nunca he vivido en españa
he tenido la calefacción funcionando todas las horas de todos los días, bien la aerotermia bien el gasoil, no me podía permitir dejar que la casa perdiese temperatura
como anécdota, con la aerotermia este año aún no habíamos usado el edredón de invierno, el día 9 de enero en mitad de la ola de frío al final lo hemos puesto, not bad
NOTA SOBRE TEMPERATURA RADIADORES
ya tengo el termómetro láser que pedí, las temperaturas a las que me refiero eran con una sonda colocada sobre el radiador, con el termómetro láser impulsando a mínimo de 45 grados que la tengo ahora esa temperatura está entre 48 y 50 grados, en los radiadores más fríos de la casa baja un par de grados, como ya no estoy usando el gasóleo no he podido repetir las medidas con éste funcionando, pero aunque sea por probar algún día lo pondré un rato, imagino que subirá los 7 u 8 grados que lo ha hecho con la aerotermia sobre los 51 que daba la sonda
ya tengo datos de consumo sobre la última carga de gasoil del año pasado, cuando tenga un rato compartiré datos y equivalencias
evidentemente la calculadora de saunier no ha sido capaz de predecir ni de cerca los consumos y rendimiento reales que he tenido durante la ola de frío
varios días (7 al menos) seguidos con mínimas por debajo de -10 grados
he estado usando la aerotermia en horario valle y cuando se ha disparado el precio de la luz he puesto el gasoil en horario punta porque me salía prácticamente igual de precio
he calculado el gasoil consumido en algo más de 70 horas que he estado usándolo (llevo con temperaturas negativas la mitad del día desde el 30 o 31 de diciembre hasta el día 18 o 19) y ha sido 1.3 litros por hora de uso del gasoil
la aerotermia cuando ha estado funcionando, la mayor parte del día, iba a tope con consumos de 3 - 3.3 kwh, incluso a -12 y -13 conseguía impulsar a 49-50 grados, que se traducían en superficie de radiador en 39-44 grados, la media diría que andaba por 41, un poco bajo para la velocidad a la que se enfriaba la casa, especialmente cuando había desescarches frecuentes que bajaban los radiadores a 36 grados, así que el gasoil que los ponía a 51 de media ayudaba a recuperar lo que perdía la aerotermia
dado que mi máquina ha estado trabajando en los peores momentos del día, el cop ha habido días que ha estado en 1.4, la media del cop de los primeros 15 días de enero ha sido de 1,73
el consumo eléctrico en estos 15 días de la bomba ha sido de 782 kwh, 52 kwh de media diaria, pero teniendo en cuenta que he estado usando el gasoil durante 70 horas, que habrían supuesto otros 217 kwh a 3.1 por hora, la media habría sido de 66 kwh al día
la máquina me ha dado sólo 4,7 kwh por cada hora que ha estado funcionando incluyendo desescarches y algún momento que ha parado por llegar a consigna (muy raro) es decir, he cogido todas las horas de los 14 días y restado las horas que ha estado con el gasoil, y esa es la media de lo que ha generado
en estas condiciones, con varios días seguidos por debajo de -10 unas cuantas horas, y días enteros en negativo, esos 4,7 kwh para mi casa han sido insuficientes, especialmente por la mañana temprano con -12 grados en el exterior, aunque el gasoil en las horas que lo he usado lo ha compensado, la aerotermia ha estado funcionando casi el 78% del tiempo y el resto el gasoil
si hubiese tenido suelo radiante o un mejor aislamiento, creo que los 50 grados que era capaz de conseguir la máquina incluso por debajo de los -10 grados, habrían sido suficientes, tal y como está la casa y con radiadores, si no hubiese tenido el gasoil de backup lo habría pasado mal, no obstante dejé el gasóleo pensando en esta posibilidad, y tampoco ha sido un uso excesivo para la peor y más larga ola de fría que nunca he vivido en españa
he tenido la calefacción funcionando todas las horas de todos los días, bien la aerotermia bien el gasoil, no me podía permitir dejar que la casa perdiese temperatura
como anécdota, con la aerotermia este año aún no habíamos usado el edredón de invierno, el día 9 de enero en mitad de la ola de frío al final lo hemos puesto, not bad
NOTA SOBRE TEMPERATURA RADIADORES
ya tengo el termómetro láser que pedí, las temperaturas a las que me refiero eran con una sonda colocada sobre el radiador, con el termómetro láser impulsando a mínimo de 45 grados que la tengo ahora esa temperatura está entre 48 y 50 grados, en los radiadores más fríos de la casa baja un par de grados, como ya no estoy usando el gasóleo no he podido repetir las medidas con éste funcionando, pero aunque sea por probar algún día lo pondré un rato, imagino que subirá los 7 u 8 grados que lo ha hecho con la aerotermia sobre los 51 que daba la sonda
ya tengo datos de consumo sobre la última carga de gasoil del año pasado, cuando tenga un rato compartiré datos y equivalencias
evidentemente la calculadora de saunier no ha sido capaz de predecir ni de cerca los consumos y rendimiento reales que he tenido durante la ola de frío
Última edición: