Buenas tardes:

soy nuevo en el foro por lo que ante todo me presento, soy Alberto de la provincia de Barcelona (en un pueblo en la costa) y doy las gracias por el espacio, la posibilidad de presentar dudas y por avanzado por las posibles respuestas.

Os explico, hace unos meses que vivo en una casa/piso nuevo que compramos y nos dieron con una instalación de aerotermia (Panasonic Aquarea) por conductos de aire en los techos. El caso es que estamos teniendo unos consumos a mi modo de ver muy elevados:

-Nov: 582KW/h
-Dic: 799KW/h
-Ene: 764KW/h
-Feb: 458KW/h
-Mar: 224KW/h

Y todo esto estando a unas temperaturas nada confortables, durante el mes de diciembre y enero que son más fríos que ahora (temperaturas mínimas exteriores de 3-4cº en algunas ocasiones) la vivienda se movía entorno 18-18,5Cº y ahora estamos llegando a unos 20Cº.

La vivienda tiene unos 125m2, techos altos (en puntos tenemos hasta 4 metros) no hay un buen aislamiento, orientación norte y tanto las salidas de impulsión como retornos están en el techo.

Me estoy volviendo loco intentando encontrar algún instalador competente que me pueda ayudar, ya que, la promotora que me vendió la casa no me da respuesta y me dice que eso ya funciona bien... En mi búsqueda, he llegado a detectar que los conductos no estaban bien embocados y me lo arreglaron el mes pasado, subiendo esto 1-1,5Cº la temperatura y bajando el consumo, pero todavía sigue sin llegar a una temperatura confortable de 21Cº con un consumo razonable.
Un amigo arquitecto, sin ser especialista en el tema, me recomienda que aísle las paredes y techo que dan al exterior (no son todas) y baje los retornos cuando haga los trasdosados interiores de pladur. ¿Realmente notaré mucha la diferencia en el rendimiento, tanto a nivel de subir la temperatura como en la reducción del consumo, bajando los retornos?

Os dejo algún dato más por si pudiera ayudar:

tempImageNIKxg4.jpg

IMG_4955.JPG
IMG_4956.JPG
IMG_4957.JPG
Captura de pantalla 2022-03-21 a las 13.30.42.png


Saludos
 
Buenas tardes:

soy nuevo en el foro por lo que ante todo me presento, soy Alberto de la provincia de Barcelona (en un pueblo en la costa) y doy las gracias por el espacio, la posibilidad de presentar dudas y por avanzado por las posibles respuestas.

Os explico, hace unos meses que vivo en una casa/piso nuevo que compramos y nos dieron con una instalación de aerotermia (Panasonic Aquarea) por conductos de aire en los techos. El caso es que estamos teniendo unos consumos a mi modo de ver muy elevados:

-Nov: 582KW/h
-Dic: 799KW/h
-Ene: 764KW/h
-Feb: 458KW/h
-Mar: 224KW/h

Y todo esto estando a unas temperaturas nada confortables, durante el mes de diciembre y enero que son más fríos que ahora (temperaturas mínimas exteriores de 3-4cº en algunas ocasiones) la vivienda se movía entorno 18-18,5Cº y ahora estamos llegando a unos 20Cº.

La vivienda tiene unos 125m2, techos altos (en puntos tenemos hasta 4 metros) no hay un buen aislamiento, orientación norte y tanto las salidas de impulsión como retornos están en el techo.

Me estoy volviendo loco intentando encontrar algún instalador competente que me pueda ayudar, ya que, la promotora que me vendió la casa no me da respuesta y me dice que eso ya funciona bien... En mi búsqueda, he llegado a detectar que los conductos no estaban bien embocados y me lo arreglaron el mes pasado, subiendo esto 1-1,5Cº la temperatura y bajando el consumo, pero todavía sigue sin llegar a una temperatura confortable de 21Cº con un consumo razonable.
Un amigo arquitecto, sin ser especialista en el tema, me recomienda que aísle las paredes y techo que dan al exterior (no son todas) y baje los retornos cuando haga los trasdosados interiores de pladur. ¿Realmente notaré mucha la diferencia en el rendimiento, tanto a nivel de subir la temperatura como en la reducción del consumo, bajando los retornos?

Os dejo algún dato más por si pudiera ayudar:

Ver el archivos adjunto 13691
Ver el archivos adjunto 13692Ver el archivos adjunto 13693Ver el archivos adjunto 13694Ver el archivos adjunto 13695

Saludos
O sea, que tienes una bomba de calor aire-agua Panasonic con fancoil o fancoiles y conductos de distribución de aire no?. Joooo......que putadem.
 
Tengo una unidad exterior, otra interior y un fancoil en el falso techo del baño conectado a conductos.

¿Por qué es una putada @Obligatorio ? desde mi ignorancia leyendo lo que he podido me ha parecido entender que la aerotermia iría mejora asociada a suelo radiante, pero supongo que es mucho más caro que como lo han hecho por conductos y levantar ahora el suelo para hacer el cambio imagino que es muy costoso y no sé si vale la pena.
 
Última edición:
Buenas @Ajimenez,

Aquí tienes el manual:

Lo de tener el radiador interno es tener encendida la resistencia de apoyo a la calefacción. No creo que la necesites y puede ser una de las causas del consumo elevado.

Un saludo. Cuidaros.
Mil gracias @Fassou.

Si sabéis cómo desconectar el radiador interno os lo agradecería. Voy a mirar el manual a ver si me aclaro yo solo.

¿En cuanto al hecho de no llegar a una temperatura de confort de 21Cº alguien tiene alguna idea?
 
La verdad que no tengo ni idea. Tampoco me dejaron el manual de la máquina y en teoría me la dejaron configurada.
¿Qué signifia el radiador interior?
No te puedo ayudar, salvo con un consejo por propia experiencia:

---> busca el manual en internet si no lo tienes coge el manual y échale un buen vistazo

Puede ser que los instaladores no tengan mucha idea o pasen de comerse la cabeza... en mi caso me dejaron "todo configurado" y luego vi que básicamente está todo con los valores por defecto. Siempre se podrá ajustar alguna cosa a tu caso concreto o, al menos, mira las opciones disponibles para entenderlas y ver si hay algunas que puedes considerar o probar.

Edito porque ya te lo han pasado :)
 
Mil gracias @Fassou.

Si sabéis cómo desconectar el radiador interno os lo agradecería. Voy a mirar el manual a ver si me aclaro yo solo.

¿En cuanto al hecho de no llegar a una temperatura de confort de 21Cº alguien tiene alguna idea?
Página 21, apartado 1.4 - Calent. Sala.

Un saludo. Cuidaros.
 
Tengo una unidad exterior, otra interior y un fancoil en el falso techo del baño conectado a conductos.

¿Por qué es una putada @Obligatorio ?
Por qué ya de salida es una instalación más cara y más ineficiente que una de bomba de calor aire-aire con distribución de aire también por conductos.

Y ya si entramos en detalle la putadem se puede multiplicar por 2 o más. Por ejemplo, que marca y modelo de fancoil te han integrado in-situ y por su cuenta y estudios esos presuntos instaladores con la bomba de calor aire-agua Panasonic?.
 
Última edición:
Por qué ya de salida es una instalación más cara y más ineficiente que una de bomba de calor aire-aire con distribución de aire también por conductos.
@Obligatorio La instalación la han pagado los promotores. Nosotros pagamos un precio cerrado con toda la vivienda acabada, aunque viendo cómo han hecho muchas cosas, no solo la climatización, le han metido a ellos y luego ellos a nosotros varios "goles".

En cuanto al moldeo de fancoil no lo sé porque no tengo documentación pero accediendo al falso techo veo esto en el fancoil:

tempImage00KlXw.jpg


En cuanto a esto que dices "por si cuenta y estudios esos presuntos instaladores con la bomba de calor Panasonic.?" no entiendo muy bien.
 