Buenos días:
Necesito ayuda ya que mi aerotermia con suelo radiante no enfría. Ya ha venido el servicio Tecnico y los que realizaron la instalación, y seguimos igual.
Os paso fotos de la máquina. No sé si será importante, pero no aparece el circulito alrededor del icono de frío en la pantalla principal de la máquina.
Las habitaciones están a 28 grados.
Gracias de antemano.
[Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    412AD55A-F0BC-4470-814C-90F5D60AAD88.webp
    48,6 KB · Visitas: 147
  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    9FD8E00A-E270-423C-86D1-10D3DD31B88B.webp
    52,5 KB · Visitas: 170
Pues ahí parece todo correcto. Te está mandando agua a 14 grados, que es tirando a fría para un suelo radiante, y le vuelve a 17 que quizás es poco diferencial pero algo de frío y no poco se deja por el camino.

Tendrás que dar mucha más información acerca de casa, ubicación humedad superficie consumos datos de la máquina de generación de energía termostatos instalación (depósito de inercia?)
Temperatura de agua en colectores suelo depósito de inercia y diferentes puntos de instalación con fotos de todo incluida ubicación unidad exterior si la casa tiene mucha entrada de sol dónde está etc

Recuerda que el Sr es refrescante,no es un aire acondicionado y fácil es que no puedas bajar más de dos o tres grados la temperatura

Ps: el circulillo meramente indica que el compresor está funcionando en ese momento y lógicamente no siempre estará en funcionamiento
 
Última edición:
Hola de nuevo:
La ubicación de la casa es en la mancha, calor sin humedad.
La casa nos la entregaron en el 2016 y otros años ha estado mucho más fresca. Este invierno hemos puesto las placas solares.
Os envío fotos.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    image.webp
    169,2 KB · Visitas: 153
  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    image.webp
    172 KB · Visitas: 119
  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    image.webp
    23,5 KB · Visitas: 111
  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    image.webp
    99,6 KB · Visitas: 109
  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    image.webp
    82,1 KB · Visitas: 104
  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    image.webp
    40 KB · Visitas: 95
  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    image.webp
    43,4 KB · Visitas: 87
  • [Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
    image.webp
    47,5 KB · Visitas: 103
El círculo no aparece nunca.
Ahora acabo de bajar la temperatura deseada a 10 y tampoco aparece.
No sé si será importante
 
El círculo no aparece nunca.
Ahora acabo de bajar la temperatura deseada a 10 y tampoco aparece.
No sé si será importante.
Los fancoil si enfrían.
 
El compresor y su testigo de funcionamiento aparecerá cuando la diferencia de entrada de agua sea cinco grados superior a la de salida (suponiendo que no se haya tocado el parámetro delta t en la configuración)

14 grados es poco frío para un fancoil y mucho para un Sr. Díez grados es inviable para un SR y adecuado para fancoils.

Supongo que si la idea es usar fancoils y Sr a la vez tendrás una mezcladora de agua en algún lugar para subir la temperatura del suelo radiante.

Con los fancoils encendidos tampoco enfrias? Y otros años sin problema pero con el mismo calor fuera?
 
[Nergiza.com] Aerotermia daikin no enfría
La casa tiene tres plantas, en el semisótano están los fancoils para enfriar o calentar las habitaciones de manera puntual. En las otras dos plantas está el suelo radiante.
Creo que la mezcladora es la de la foto.
Otros años si ha enfriado en las mismas condiciones.
 
La máquina está dando unos 4,8kW de refrigeración y no llega a enfriar el agua a la temperatura objetivo 12ºC. Salvo que la máquina sea pequeña y se encuentre a tope, o bien tienes alguna limitación (modo silencioso p.e.) o bien tienes una avería (pérdida de refrigerante, p.e.) u otra condición de funcionamiento anómalo.
 
Atrás