A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
En la app, puedes ver la temperatura exterior.El imput de la sonda de temperatura está vacío, vamos que no hay imput o yo no lo veo...
Yo tengo una Panasonic de 12kW desde hace varios años y desde luego el problema que tengo es siempre cuando entra la resistencia de apoyo. Ya sea la de apoyo del ACS, ya sea la del circuito de calefacción.
La entrada de las resistencias de apoyo se puede corregir en fase de proyecto, pero para eso lo primero es elegir una tecnología que de manera termodinámica y con temperaturas exteriores extremas sea capaz de trabajar sin necesidad de resistencias.
La resistencia eléctrica entra si después de un tiempo haciendo ACS (creo que 30 minutos) no se ha llegado a consigna. Esto se puede quitar desde el control, o mejor, desconectar totalmente la resistencia.
Sobre el modo de controlar la calefacción, mejor desde el control autoadptativo de la máquina, al menos en este caso nos salen las curvas de consumo más planas y continuas.
Pues te sigo interesado porque tengo el mismo modelo en casa de mi pareja y no te creas que estoy muy conforme...
Por ahora lo he dejado en temp. de flujo a 38 y a ver si va funcionando bien, pero no encuentro la forma de ver los arranques y paradas del equipo...
El manual tiene literalmente 3 páginas... así que no ayuda demasiado
Buenas de nuevo,
He pillado la interfaz wifi, y con ello al instalarla me he llevado otra sorpresa, el instalador tampoco nos ha puesto sonda de temperatura exterior...
Lo he comprado en esta web Interfaz Wifi MAC-567-IFE Mitsubishi a 75€
Ahora puedo monitorizar las temperaturas de retorno, la energía consumida etc.
Aquí va mi pregunta al foro:
¿Con la interfaz wifi, el ecodan toma la temperatura del servicio online de mitsubishi o haría falta la sonda exterior (que vale otra pequeña fortuna)?
Diria que TH7 es la tº exterior, esta la maquina junto a otras, arriba en la terraza, al medio de las terrazas de los áticos.Hola, la máquina exterior debe llevar una sonda de temperatura, en mi caso en el panel de la máquina lo indica cómo TH7
Saludos
Compañero, eres capaz de hacer algún ciclo antilegionella? Si no estoy equivocado tu unidad interior solo trae resistencia de apoyo para calefacción pero no para ACS. Ésta se vende de manera opcional..Hola, gracias por los comentarios.
En el manual puedo ajustar la resistencia, un modo silencioso...dejo las capturas.
La empresa que lo monto me comento que se podría mirar de hacer, yo no le tocado por miedo de joder algo jeje.
Yo me registre en distribuidora y puedo ver los consumos o programar que x día me haga el seguimiento de consumos y ver los picos mensuales: Rango salto ICP
Los manuales tengo 2 uno gordaco de instalación y el de usuario y si son muy pocas hojas, busque por Internet la referencia del manual de usuario y me salio uno que al principio explica un poco como va el sistema y la aerotermia.
Yo contacte con mitsubishi y me enviaron los manuales en pdf.
Manuales ERST20C-VM2D.UK
Manual de Instalación
RG79F364H02
Manual de Usuario
RG79D942H04
Siempre puedes mirar la revisión oficial y que te ayuden si tienes problemas/dudas.
Un vecino dice que la tiene. 245€/año.Servicios Ecodan | Aerotermia Mitsubishi Electric
Garantiza la máxima eficiencia energética con los sistemas de aerotermia de Mitsubishi Electric y asegura su mayor vida útil con los Servicios Ecodan.servicios-ecodan.mitsubishielectric.es
En la web esa sale lo que tienes tu por Wifi? 119€.
Diria que TH7 es la tº exterior, esta la maquina junto a otras, arriba en la terraza, al medio de las terrazas de los áticos.
Arriba pongo la captura cuando al mando de control le pido la lecturas del termisor.
Esto cuadro esta al manual de instalación:
Gracias
Si mira te pongo una captura con el consumo que el otro día active el modo legionela, te sube al menos a 60ºC, yo la tengo puesta por defecto a 65ºC y subió hasta 67.Compañero, eres capaz de hacer algún ciclo antilegionella? Si no estoy equivocado tu unidad interior solo trae resistencia de apoyo para calefacción pero no para ACS. Ésta se vende de manera opcional..
Un saludo
Quizás en un suelo de hace 30 años suceda eso, pero si no se mueven es síntoma de que el retorno te le han unido al colector rojo, y la Ida al colector azul, es decir, al revés.Hable con un técnico de la empresa que lo monto y el jefe me dijo que es normal, que funcionan la principio y después ya no, que se enganchan muy rápido y si no se usan se enganchan, que se pueden desmontar y limpiar y quizá vuelven a funcionar, A mi todo esto me pareció raro que sea así esto. :emoji_no_mouth:
Hola ese reloj de la derecha en los azules? Es un termómetro ahora esta a 14ºC ya que lleva horas parada la aero, la tengo a 18ºC cuando le pido 19 20ºC se pone sobre 20-30ºC creo recordar.Hola Morriy.no se ve bien pero parece que la presión está un poco baja .
Ahora por lo que me dijeron y lo que noto que entra el agua por arriba y abajo los caudalímetros es el retorno. Es decir cuando esta encendida si toco por la llave azul por la rosca grande dorada esta calentita respeto a la de abajo.Quizás en un suelo de hace 30 años suceda eso, pero si no se mueven es síntoma de que el retorno te le han unido al colector rojo, y la Ida al colector azul, es decir, al revés.
Con tocar uno u otro comprobaras cuál está más caliente, si es el azul está al revés.
El color rojo identifica cual debiera de ser la IDA. Y el color azul el RETORNO.
Hasta que lo los cambies no va a pasar el 100% del caudal y por lo tanto vas a tener que impulsar más alto para calentar el suelo.
Los caudalimetros tienen como una lenteja que sube y baja, y si los pones al revés taponan el circuito al 90%.
Le dices al técnico "ponetubos" que lo montó que igual se gana mejor la vida contando cuentos que haciendo instalaciones.