Consulta Aerotermia poca potencia apenas funciona

OP
G

GUTI_19

Fulgencio
Registrado
5 Jul 2021
Mensajes
20
Ubicación
MADRID
Wh
111,1
Bueno, tema cerrado.
La marca al ver el informe pericial-judicial visado por el colegio, lo quiere arreglar , y retirara todo para poner algún acumulador mas expansión directa que es lo mas potente que le entra al cliente.
saludos y gracias.
 

PabloB

SuperNergizo
Registrado
11 Sep 2018
Mensajes
5.211
Wh
24.384,0
Bueno, tema cerrado.
La marca al ver el informe pericial-judicial visado por el colegio, lo quiere arreglar , y retirara todo para poner algún acumulador mas expansión directa que es lo mas potente que le entra al cliente.
saludos y gracias.
gracias por actualizar.

Y no sería más barato y sensato poner una máquina correctamente dimensionada capaz de impulsar a más temperatura en vez de acumuladores (caros, incómodos) y expansión directa (incómoda tb para esas cargas térmicas?)

Qué van a hacer con los radiadores actuales? al chatarrero?
 

Lcs_26

SuperNergizo
Registrado
12 Feb 2020
Mensajes
1.242
Wh
6.746,5
Totalmente de acuerdo con Pablo, para qué tanta historia si cambiando la máquina por una más grande lo tienes solucionado

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 

josefe220

SuperNergizo
Registrado
12 Ene 2021
Mensajes
1.423
Ubicación
Madrid
Wh
7.931,1
Bueno, tema cerrado.
La marca al ver el informe pericial-judicial visado por el colegio, lo quiere arreglar , y retirara todo para poner algún acumulador mas expansión directa que es lo mas potente que le entra al cliente.
saludos y gracias.
¿Acumuladores eléctricos?
 
Arriba