ostrás, no me acordaba que encima tenías suelo radiante, pues peor aún, porque así no impulsas a alta temperatura.

Y además no estás en una zona muy fría no? porque es que no se sostienen esas recomendaciones...
Provincia de Madrid. Y de aire acondicionado parece ser que no necesito apenas....
Abandono la parte de técnicos, por ahora, y me centro en lo que necesito. Cuando lo tenga claro, abriré un hilo nuevo de lo que vaya haciendo por si alguien lo quiere consultar el día de mañana, con los errores y los aciertos.
 
No vas mal encaminado.
Con una sola máquina Arotherm Plus 15 tienes 17kw. Junto con los 200 litros de inercia y la inercia del suelo radiante no tendrás problema.
Y más si tienes clausurada media casa durante mucho tiempo durante la semana.
Sólo recomendarte que hagas limpieza de circuitos, coloques un separador de lodos con barra magnética y que el bombeo lo hagas con una bomba que te garantice un buen caudal, por lo menos una 25-100.
Puedes aprovechar el interacumulador de ACS que tienes, válvula de 3 vías nueva 1 1/4" y suficiente.
Perdona, @cameno.alv , lógicamente, el separador lo conecto en el retorno, ¿no?

Gracias.
 
Última edición:
Si. En el retorno de la máquina preferiblemente
Gracias- en las instrucciones del filtro dicen que se puede poner en los dos sitios, pero veo más útil que filtre antes de pasar por la bomba y el circuito del TI
 