Pues con la diferencia de precio de un bitermico, que según comentaron ya resultan difíciles de encontrar, dudo que se amortice en la vida...Interesante experimento.
No recuerdo muy bien tu caso y la distancia entre el aerotermo y el lavavajillas, pero más o menos se observa una reducción del consumo medio en 100 Wh, que tendrán que ser proporcionados por el calentador de ACS. Con un COP de 3, tendríamos unos 35 Wh de consumo de energía en el calentador, por lo que la diferencia sería de 65 Wh por lavado.
Con 15 lavados al mes, 12 meses al año y 65 Wh por lavado da un total de 12 kWh al año de ahorro, unos 3 euros al año de ahorro económico. Es interesante para valorar si realmente compensa por ejemplo elegir un modelo u otro que tenga entrada ACS, o si hay que realizar modificaciones en la instalación.
Y desde luego lo que jamás se amortizaria es la instalación de fontanería en la cocina para hacerlo bitermico.
Muy interesante el experimento, gracias!
Una duda, la temperatura de entrada de agua que has medido, es la media de todo el consumo de agua durante el ciclo?
Debería ser así, aunq realmente estará "adulterado" el resultado, por el agua fría que haya en la tubería desde el aerotermo al lavaplatos.