Consulta Aire acondicionado por conductos se para por completo al llegar a la temperatura

OP
OP
X

xoj

Fulgencio
Registrado
31 Jul 2019
Mensajes
12
Wh
53,7
Si quieres que enfríe menos sube la temperatura de consigna y listo.
Consumirás menos, enfriando menos.
enfria igual, a 28 va tirando hasta 26.5 grados y se queda parado hasta casi 29. Lo que estas con calor todo ese tiempo.

Bueno, igual no, gasta la mitad que si la temperatura esta más baja, pero sigue enfriando demasiado.
 

mbc

SuperNergizo
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
8.743
Wh
17.683,8
enfria igual, a 28 va tirando hasta 26.5 grados y se queda parado hasta casi 29. Lo que estas con calor todo ese tiempo.

Bueno, igual no, gasta la mitad que si la temperatura esta más baja, pero sigue enfriando demasiado.
Intenta contactar directamente con la marca, quizás ellos te pueden indicar si el ventilador se puede dejar encendido continuamente e incluso si se puede modificar la histeresis...
 

Obligatorio

SuperNergizo
Registrado
9 Dic 2019
Mensajes
1.825
Wh
6.586,5
Hola, dispongo de los modelos:

Exterior Mitsubishi PUHZ-P125VKA
Interior Mitsubishi PEAD-M125JA

El tema es que al llegar a la temperatura deseada (he tenido que configurar el sensor de temperatura del mando, porque el del retorno de aire bajaba muy rapido la temperatura cuando no era verdad, eso es otro tema...
) el aire acondicionado deja fe tirar aire.

Hasta que no vuelve a subir un par de grados no se enciende, con lo que causa una sensación de calor y no creo que sea muy eficiente. Tenia entendido que al ser inverter el movimiento de aire no se para pero el uso del compresor va sacando aire menos frio.

Alguien tiene experiencia en esto??? gracias

Parece que el problema real es: bypass de aire por fuga en conducto entre impulsión y retorno ("el del retorno de aire bajaba muy rapido la temperatura", que dices tu).
 
Arriba