Consulta Altherma 3 problema en control por temperatura de impulsión

Baldo88

Fulgencio
Registrado
27 Ene 2021
Mensajes
5
Ubicación
Villafranca de los Barros
Wh
46
Buenas tardes,

Soy nuevo en publicar mensajes pero si que me han ayudado mucho con toda la información de sus hilos.

Por si me pueden ayudar, el problema que tengo es que hace unos días instalamos un depósito de inercia de 30L para evitar el paro de la máquina por caudal.

Al principio lo conectamos en retorno y con control de temperatura externo pero nos seguía dando el mismo problema, por la noche bien pero una vez de día cuando la temperatura no baja, el muestreo de la bomba dura como 40 min aprox, si a los 40 min no tenia caudal se vuelve a parar.

Dicho esto conectamos tanto el retorno como la impulsión a la máquina y para el suelo radiante igual ayudado de una bomba auxiliar, cambio el control a temperatura de impulsión.

Con esta configuración no aparece el error de caudal pero el problema viene ahora con la temperatura de impulsión, pues tengo configurado a 33º y con 20-21º se para por control de temperatura ya que la impulsión y el retorno se igualan.

Creía que el control sería con los 33º que tengo marcados, no con cualquier temperatura cuando se iguale impulsión y retorno.

Le ha pasado esto a alguien más?

Muchas gracias, un saludo.

PD: hablando con el servicio técnico hizo hincapié en la temperatura exterior que me marcaba 27º y a esta "alta temperatura" hachaban el no funcionamiento cuando la bomba si que realiza el muestreo pero no entra en juego el compresor, pero otros días con temperaturas similares sin el deposito de inercia ha funcionado bien.
 
¿cómo controlas la temperatura interior de la casa? Tienes algun marcha/paro desde el termostato interior de la máquina al compresor?

Si te he entendido bien y no tienes nada de esto, no veo muy lógico andar funcionando con control TAI en vez de vía termostato con un suelo radiante, ya que, efectivamente, a poco que se te aproxime a una temperatura de confort e impulsando a bajas temperaturas, la ida y retorno se te van a igualar mucho y la máquina no se va a encender, y más si la casa está bien aislada.
 
Deberías tener algún tipo de control que arranque/pare la máquina. Igualmente, decir que con 27 grados fuera no hace falta calefacción.

Ida y retorno no debieran igualarse, o al menos no antes de la temperatura de consigna. Igual si que es posible lo que te dicen de la temperatura exterior, o igual tienes curva de compensación y no lo sabías

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 
Disculpad que responda ahora pero he estado un poco liado.

Lo primero muchas gracias a ambos.

Os comento un poco la instalación, en cada habitación tengo termostatos que van a la base matrix de uponor, de esta base salen dos hilos que van conectados a la bomba auxiliar que mueve el agua para el suelo.

Y pasa lo que comenta PabloB, como está ahora mismo por TAI, el compresor calienta hasta llegar a su temperatura de impulsión y en los 30L del depósito de inercia llega bastante rápido, con lo cual está poco tiempo funcionando y eso no es lo que quiero.

Ya he contactado con el instalador para que desde la base matrix también se conecte como termostato externo a la máquina y así entre todo en funcionamiento a la vez olvidándonos de la temperatura de impulsión.

Entiendo que se van a reducir mucho los arranques y paro.

Cuando lo tenga instalado y pasen unos días comentaré el funcionamiento.

Un saludo!
 