Buenas tardes,
Soy nuevo en publicar mensajes pero si que me han ayudado mucho con toda la información de sus hilos.
Por si me pueden ayudar, el problema que tengo es que hace unos días instalamos un depósito de inercia de 30L para evitar el paro de la máquina por caudal.
Al principio lo conectamos en retorno y con control de temperatura externo pero nos seguía dando el mismo problema, por la noche bien pero una vez de día cuando la temperatura no baja, el muestreo de la bomba dura como 40 min aprox, si a los 40 min no tenia caudal se vuelve a parar.
Dicho esto conectamos tanto el retorno como la impulsión a la máquina y para el suelo radiante igual ayudado de una bomba auxiliar, cambio el control a temperatura de impulsión.
Con esta configuración no aparece el error de caudal pero el problema viene ahora con la temperatura de impulsión, pues tengo configurado a 33º y con 20-21º se para por control de temperatura ya que la impulsión y el retorno se igualan.
Creía que el control sería con los 33º que tengo marcados, no con cualquier temperatura cuando se iguale impulsión y retorno.
Le ha pasado esto a alguien más?
Muchas gracias, un saludo.
PD: hablando con el servicio técnico hizo hincapié en la temperatura exterior que me marcaba 27º y a esta "alta temperatura" hachaban el no funcionamiento cuando la bomba si que realiza el muestreo pero no entra en juego el compresor, pero otros días con temperaturas similares sin el deposito de inercia ha funcionado bien.
Soy nuevo en publicar mensajes pero si que me han ayudado mucho con toda la información de sus hilos.
Por si me pueden ayudar, el problema que tengo es que hace unos días instalamos un depósito de inercia de 30L para evitar el paro de la máquina por caudal.
Al principio lo conectamos en retorno y con control de temperatura externo pero nos seguía dando el mismo problema, por la noche bien pero una vez de día cuando la temperatura no baja, el muestreo de la bomba dura como 40 min aprox, si a los 40 min no tenia caudal se vuelve a parar.
Dicho esto conectamos tanto el retorno como la impulsión a la máquina y para el suelo radiante igual ayudado de una bomba auxiliar, cambio el control a temperatura de impulsión.
Con esta configuración no aparece el error de caudal pero el problema viene ahora con la temperatura de impulsión, pues tengo configurado a 33º y con 20-21º se para por control de temperatura ya que la impulsión y el retorno se igualan.
Creía que el control sería con los 33º que tengo marcados, no con cualquier temperatura cuando se iguale impulsión y retorno.
Le ha pasado esto a alguien más?
Muchas gracias, un saludo.
PD: hablando con el servicio técnico hizo hincapié en la temperatura exterior que me marcaba 27º y a esta "alta temperatura" hachaban el no funcionamiento cuando la bomba si que realiza el muestreo pero no entra en juego el compresor, pero otros días con temperaturas similares sin el deposito de inercia ha funcionado bien.