Hola. Pregunto si puede funcionar en modo calor un Altherma Daikin de 4,5kw si le conecto un fancoil cassete carrier de 4kw 42Gwc04 para el salon y 4 fancoils split de Mundoclima MUP07W7 de 2kw uno por habitacion.
la suma de la potencia de todos los fancoils juntos es muy superior a los 4,5 kw que da el alterma. Por supuesto nunca deberia ponerlosjuntos ni tampoco a máxima potencia.
Que problemas puedo tener?
Hay otra solucion para calentar las 4 habitaciones de 9m2. Habia pensado en otro cassette de 4kw en el pasillo de las 4 habitaciones o en un fancoil conductos, pero no se regularan habitacion por habitacion.
Gracias por adelantado
 

Archivos adjuntos

  • 63FDC901-3226-4840-96C6-6EEC1366F687.jpeg
    63FDC901-3226-4840-96C6-6EEC1366F687.jpeg
    195,8 KB · Visitas: 39
  • 763A3DD5-C527-4470-A486-8DE59EF93A1D.png
    763A3DD5-C527-4470-A486-8DE59EF93A1D.png
    498 KB · Visitas: 29
  • 967AB0FC-0BF9-468F-AA6A-33F3560D1D16.jpeg
    967AB0FC-0BF9-468F-AA6A-33F3560D1D16.jpeg
    59,6 KB · Visitas: 29
Hola. Pregunto si puede funcionar en modo calor un Altherma Daikin de 4,5kw si le conecto un fancoil cassete carrier de 4kw 42Gwc04 para el salon y 4 fancoils split de Mundoclima MUP07W7 de 2kw uno por habitacion.
la suma de la potencia de todos los fancoils juntos es muy superior a los 4,5 kw que da el alterma. Por supuesto nunca deberia ponerlosjuntos ni tampoco a máxima potencia.
Que problemas puedo tener?
Hay otra solucion para calentar las 4 habitaciones de 9m2. Habia pensado en otro cassette de 4kw en el pasillo de las 4 habitaciones o en un fancoil conductos, pero no se regularan habitacion por habitacion.
Gracias por adelantado
No uses esos fancoils de pared para calefacción. Te va a estratificar el aire.

Selecciona un fancoil de suelo (o de consola también los llaman) o un sistema por conductos con retornos bajos.

Tener mucha potencia de emisión puede ser problemático en verano si se quiere deshumidificar (necesario en zonas húmedas) y en invierno puede ser un problema si el fancoil genera mucho caudal de aire. Más que nada por un tema de comfort. Se puede medio solucionar poniendo el ventilador del fancoil al mínimo.

Y no vayas abriendo hilos para el mismo problema.

Y se agradecería una respuesta a mis comentarios. Ni que sea un gracias, que aconsejamos (peor o mejor) gratis ;)
 
No uses esos fancoils de pared para calefacción. Te va a estratificar el aire.

Selecciona un fancoil de suelo (o de consola también los llaman) o un sistema por conductos con retornos bajos.

Tener mucha potencia de emisión puede ser problemático en verano si se quiere deshumidificar (necesario en zonas húmedas) y en invierno puede ser un problema si el fancoil genera mucho caudal de aire. Más que nada por un tema de comfort. Se puede medio solucionar poniendo el ventilador del fancoil al mínimo.

Y no vayas abriendo hilos para el mismo problema.

Y se agradecería una respuesta a mis comentarios. Ni que sea un gracias, que aconsejamos (peor o mejor) gratis ;)
Muchas Gracias y perdona. Soy nuevo y tengo mucho que aprender.
 
Si te puedes permitir una aerotermia daikin, no la cagues poniendo fancoils de mundoclima, mucho menos de pared.

A mi juicio la potencia de emisión solo debe ser superior a la necesaria en caso de querer impulsar a temperaturas más suaves para aumentar el rendimiento. En mi caso tengo una habitación en el garaje sin suelo radiante, y puse fancoil sobredimensionado para no tener que usar mezcladora. Es un daikin de 6kw y pico, e incluso a la velocidad mínima hace mucho ruido, si lo hubiera sabido hubiera puesto 2 de 3,5kw.

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 
Si te puedes permitir una aerotermia daikin, no la cagues poniendo fancoils de mundoclima, mucho menos de pared.

A mi juicio la potencia de emisión solo debe ser superior a la necesaria en caso de querer impulsar a temperaturas más suaves para aumentar el rendimiento. En mi caso tengo una habitación en el garaje sin suelo radiante, y puse fancoil sobredimensionado para no tener que usar mezcladora. Es un daikin de 6kw y pico, e incluso a la velocidad mínima hace mucho ruido, si lo hubiera sabido hubiera puesto 2 de 3,5kw.

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk