Buenos días, soy un particular propietario de una casa de planta baja+piso de 200 m2 (100 x planta) en Sabadell. He instalado aerotermia aquarea 16kw, con dos fancoils Baxi de 8kw por planta con conducciones impulsion y retorno.
En invierno todo bien, pero en verano, la planta baja correcto, pero la planta piso no consigo bajar de 26'5 grados a pesar de tener el fancoil a potencia máxima.
Es cierto q la plsnta superior es mas calurosa, siempre hay entre 1-1'5 grados de difernecia con la plsnta baja sin aerotermia.
El faconcoil de la baja lo programo a 26 y al cabo de cuatrro horas llega a esta temperatura y se para y enciende para mantenerla. Por contra plsnta superior partiendo de una temperatura ambiente de 29, al cabo de 7h apenas llego a 27 y al anochecer tras funcionar todo el dia sin interrupcion a potencia màxima alcanza 26'5, cuando el termostato lo he fijado en 24'5.
Primero tenia retorno por bajo techo no conducido, me lo han condicido y abierto uns salida mas por si era problema de falta retorno, pero no ha mejorado. Ahora me han sustituido la bomba inercia inicial de 13 litros por una de 50 litros, y tampoco hay mejora. Estamos desesperados pues hemos iinvertido mucho y no vemos solucion, no hay forma de conseguir que la planta superior refriguere por debajo de 26'5.
Me han puesto temperatura agua en aquarea a 6-7 grados y los fancoils baxi tienen tres niveles de potencia y estàn ya al maximo, por lo que el consumo es elevado y tampoco logro refrescar el piso superior.
Por favor, algun sugerimiento o idea de lo que podría pasar o probar? Puede que no hayamos quedado cortos con 16kw??? Gracias y saludos
Dejo foto instalacion
En invierno todo bien, pero en verano, la planta baja correcto, pero la planta piso no consigo bajar de 26'5 grados a pesar de tener el fancoil a potencia máxima.
Es cierto q la plsnta superior es mas calurosa, siempre hay entre 1-1'5 grados de difernecia con la plsnta baja sin aerotermia.
El faconcoil de la baja lo programo a 26 y al cabo de cuatrro horas llega a esta temperatura y se para y enciende para mantenerla. Por contra plsnta superior partiendo de una temperatura ambiente de 29, al cabo de 7h apenas llego a 27 y al anochecer tras funcionar todo el dia sin interrupcion a potencia màxima alcanza 26'5, cuando el termostato lo he fijado en 24'5.
Primero tenia retorno por bajo techo no conducido, me lo han condicido y abierto uns salida mas por si era problema de falta retorno, pero no ha mejorado. Ahora me han sustituido la bomba inercia inicial de 13 litros por una de 50 litros, y tampoco hay mejora. Estamos desesperados pues hemos iinvertido mucho y no vemos solucion, no hay forma de conseguir que la planta superior refriguere por debajo de 26'5.
Me han puesto temperatura agua en aquarea a 6-7 grados y los fancoils baxi tienen tres niveles de potencia y estàn ya al maximo, por lo que el consumo es elevado y tampoco logro refrescar el piso superior.
Por favor, algun sugerimiento o idea de lo que podría pasar o probar? Puede que no hayamos quedado cortos con 16kw??? Gracias y saludos
Dejo foto instalacion