Buenas @Lcs_26,La temperatura de ida y retorno (junto con el caudal) determinan la potencia entregada, no tienen nada que ver con el porcentaje de potencia del compresor, ya que en función de las condiciones ambientales se puede necesitar un menor porcentaje de compresor para entregar la misma potencia.
Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
OK, si, se que la potencia entregada = deltaT * caudal, lo que me refería es que si la frecuencia del compresor está en 30 hz, según decías, estaría al 50%, ¿no? ¿Cuál sería la frecuencia más idónea?, si es que hay algo igual que para encontrar el porcentaje de modulación, que es el COP de cada momento dividido entre la potencia de la máquina por cien.
Siempre indicamos que el porcentaje de modulación debe rondar entre 20-30% para que la máquina no tenga muchos arranques/paradas, pero con la frecuencia del compresor, no se como debería ir.
Espero no haber dicho ninguna salvajada más.
Un saludo. Cuidaros.