La temperatura no se igualara nunca en una instalación real.Bueno se acerca la temporada, y voy a poner un poco mis conclusiones y por donde tengo pensado tirar...
Segun mis investigaciones, consultas en foros, grupos de telegram a personas con aerotermia, radiadores y termostato... el problema creo que es el siguiente...
Yo puedo tener una Tª de consiga, por ejemplo 23 grados. Por otro lado, la máquina trabaja.... y lo que creo que ocurre, es que llega antes la "igualación" del retorno y la ida (por ejemplo impulso a 37) pues llega antes que se iguale a 37 la ida y el retorno que el que la habitación llegue a consigna.
Por tanto, el radiador demanda (enciende) la bomba... pero esta, le entra y le sale la temperatura de agua a la misma temperatura y por tanto, apaga... pero el termostato pide y enciende... y por eso tanta parada y arranque.
¿Que opinais?
Pero las máquinas no pueden funcionar con una delta infinitamente pequeña. A partir de una delta de X grados (dependerá de cómo esté configurada, de la potencia, del caudal y algo más) la máquina parará.
El radiador (o el emisor que sea) algo emitirá. Lo que pasa es que no emitirá lo suficiente como para mantener la máquina encendida.
Ejemplo: el radiador es de 0,8kW y la máquina tiene una potencia mínima de 3kW. En este caso pese a que el radiador caliente (o enfríe) la máquina va a parar y arrancar para no pasarse de potenciam