Hola, he estado hablando con el arquitecto y me da esta otra opción de aislamiento sin aumentar el grosor de los muros.
-1 pie ladrillo macizo, enfoscado por su cara interior y revestido de monocapa por su cara exterior.
-Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada, formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica Fixrock Eco "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope y fijado con mortero adhesivo Tradimur "GRUPO PUMA". Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
-Trasdosado semidirecto (PLADUR) formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Espesor total del muro 35 cm.
Seguramente aun se podría mejorar, pero será mejor esta solución a la anterior?? Si es así cuanto de mejor?
Sin entrar en puentes térmicos y otros temas te ha puesto 4 cms más de aislamiento (ahora tienes 8)
Sigue siendo poco para lo que se estila actualmente, como te dice @mbc pero algo ha mejorado, aunque sigue, en principio, estando lejos de lo que puede conseguirse a poco que se tome en serio el tema.