Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea

Buenas a todos,

Convoco a todo aquel que considero que puede ayudarme, y seguro que me dejo a alguien, con lo que me está pasando que me resulta un tanto extraño, por tanto, @cameno.alv, @Stiebel Eltron, @Carlos, @Lcs_26, @Obligatorio, @josemanuel, @mbc, @Irenergía, @lufegut, @Ninguno, @Nach y @PabloB, a ver si alguien me da la respuestas.

Pues al lio. Llevo unos diez días poniendo la aerotermia, pero hasta ahora, no hacía suficiente frío por la noche como para que el sistema tuviese que realizar desescarches, la temperatura exterior estaba por encima de 8/9º C. Hasta ese momento, el sistema iba perfecto.

Lo malo ha empezado al bajar las temperaturas. A partir de ese momento ha empezado a arrancar/parar demasiadas veces (o por lo menos eso creo yo).

Os cuento. Tengo establecida la "curva de compensación": 0/42 ºC - 15/32 ºC.

Dado que durante estas noches ha habido temperaturas por debajo de 5º C, haciendo cálculos, el sistema tratará de impulsar por encima de 38 ºC. Bien, a esa temperatura, la unidad exterior se congela y necesita descarchar, lo que provoca que me baje la temperatura de impulsión y dado que no tengo DI (ya lo sé, mal vamos, pero dejarme explicarme del todo), la temperatura de impulsión baja durante el proceso y eso provoca que la temperatura que recibe el SR no sea todo lo constante que debiera y por tanto no consigo un calor estable y prolongado.

Por ahí va la primera pregunta. Si hago una curva menos pronunciada, no se -5/40º C - 15/28º C, por lo que por debajo de 5º C de temperatura exterior tratará de impulsar por encima de 34º C, y con una potencia menor poniendo el "modo silencioso" al máximo (3), lo que hará disminuir la potencia, ¿pensáis que conseguiría que la unidad exterior necesitase menos desescarches? Ya se que con esa temperatura tardaré más tiempo en calentar, pero creo que es preferible a entrar en el bucle de desescarches.

Y la segunda pregunta, y que me tiene más preocupado. Sin cambiar nada, ayer por la tarde, aprovechando las horas llanas, subi un par de termostatos de casa a 24º C para que arrancara la aerotermia, habiéndo en la casa una temperatura de unos 22º C. Con una temperatura exterior de 13º C, estuvo funcionando durante 4 horas con una temperatura de impulsión entre 33º C y 34º C, con una temperatura de retorno entre 28º C y 29º C. No paro en ningún momento, y la temperatura de la casa subio un grado.

Si, como me han dicho, los desescarches no provocan paradas y arranques del compresor, porque durante esta noche, dado que tengo un sueño muy ligero y me despierto con mucha facilidad, he pillado a la máquina haciendo un par de desescarches, en la siguientes condiciones: la temperatura exterior era de 4º C, la máquina se hallaba impulsando a 39º C con un retorno de 34º C. Pues bien, cuando empezaba el desescarche, la temperatura de impulsión comenzaba a bajar rápidamente, mientras que la de retorno lo hacía mucho más lentamente, algo lógico. Cuando se igualaron a 33º C, el compresor se detuvo, aunque la bomba siguió impulsando. En el momento en el que la temperatura de impulsión bajo por debajo de la retorno, 31º C o 30º C, el compresor volvió arrancar, y cuando acabó el ciclo de desescarche, y comenzo a subir la temperatura de impulsión, al igual que antes, al igualarse con la de retorno, sobre los 32º C, volvió a pararse durante unos minutos más o menos el compresor. Cuando digo que el compresor se paro es porque el consumo en la aerotermia mostraba 0 kWh y la frecunencia del compresor era de 0 Hz, por eso considero que el compresor se para, espero no estar equivocado en este punto. Después volvió a arrancar y comenzo a subir la temperatura de impulsión hasta pasados unos 30 minutos que volvió a ponerse a 39º C. La bomba de impulsión no dejo de funcionar en ningún momento, por lo que el caudal se mantenía.

Ese comportamiento lo he visto esta noche dos veces, y el contador de arranques que tiene la Panasonic indica que ha arrancado 11 veces esta noche, dos por el ACS, y el resto me temo, por lo que os digo, al no llegar los termostatos a cosigna, ya que han estado demandando toda la noche (puse un par de ellos a 25º C para asegurarme de que fuera así).

¿Es este comportamiento normal? Es decir, para realizar los desescarches cuando las temperaturas de impulsión y retorno se igualan, ¿es normal que el compresor se pare?

Un saludo. Cuidaros.
 
Última edición:
Buenas a todos,

Convoco a todo aquel que considero que puede ayudarme, y seguro que me dejo a alguien, con lo que me está pasando que me resulta un tanto extraño, por tanto, @cameno.alv, @Stiebel Eltron, @Carlos, @Lcs_26, @Obligatorio, @josemanuel, @mbc, @Irenergía, @lufegut, @Ninguno, @Nach y @PabloB, a ver si alguien me da la respuestas.

Pues al lio. Llevo unos diez días poniendo la aerotermia, pero hasta ahora, no hacía suficiente frío por la noche como para que el sistema tuviese que realizar desescarches, la temperatura exterior estaba por encima de 8/9º C. Hasta ese momento, el sistema iba perfecto.

Lo malo ha empezado al bajar las temperaturas. A partir de ese momento ha empezado a arrancar/parar demasiadas veces (o por lo menos eso creo yo).

Os cuento. Tengo establecida la "curva de compensación": 0/42 ºC - 15/32 ºC.

Dado que durante estas noches ha habido temperaturas por debajo de 5º C, haciendo cálculos, el sistema tratará de impulsar por encima de 38 ºC. Bien, a esa temperatura, la unidad exterior se congela y necesita descarchar, lo que provoca que me baje la temperatura de impulsión y dado que no tengo DI (ya lo sé, mal vamos, pero dejarme explicarme del todo), la temperatura de impulsión baja durante el proceso y eso provoca que la temperatura que recibe el SR no sea todo lo constante que debiera y por tanto no consigo un calor estable y prolongado.

Por ahí va la primera pregunta. Si hago una curva menos pronunciada, no se -5/40º C - 15/28º C, por lo que por debajo de 5º C de temperatura exterior tratará de impulsar por encima de 34º C, y con una potencia menor poniendo el "modo silencioso" al máximo (3), lo que hará disminuir la potencia, ¿pensáis que conseguiría que la unidad exterior necesitase menos desescarches? Ya se que con esa temperatura tardaré más tiempo en calentar, pero creo que es preferible a entrar en el bucle de desescarches.

Y la segunda pregunta, y que me tiene más preocupado. Sin cambiar nada, ayer por la tarde, aprovechando las horas llanas, subi un par de termostatos de casa a 24º C para que arrancara la aerotermia, habiéndo en la casa una temperatura de unos 22º C. Con una temperatura exterior de 13º C, estuvo funcionando durante 4 horas con una temperatura de impulsión entre 33º C y 34º C, con una temperatura de retorno entre 28º C y 29º C. No paro en ningún momento, y la temperatura de la casa subio un grado.

Si, como me han dicho, los desescarches no provocan paradas y arranques del compresor, por qué durante esta noche, dado que tengo un sueño muy ligero y me despierto con mucha facilidad, he pillado a la máquina haciendo un par de desescarches, en la siguientes condiciones: la temperatura exterior era de 4º C, la máquina se hallaba impulsando a 39º C con un retorno de 34º C. Pues bien, cuando empezaba el desescarche, la temperatura de impulsión comenzaba a bajar rápidamente, mientras que la de retorno lo hacía mucho más lentamente, algo lógico. Cuando se igualaron a 33º C, el compresor se detuvo, aunque la bomba siguió impulsando. En el momento en el que la temperatura de impulsión bajo por debajo de la retorno, 31º C o 30º C, el compresor volvió arrancar, y cuando acabó el ciclo de desescarche, y comenzo a subir la temperatura de impulsión, al igual que antes, al igualarse con la de retorno, sobre los 32º C, volvió a pararse durante unos minutos más o menos el compresor. Cuando digo que el compresor se paro es porque el consumo en la aerotermia mostraba 0 kWh y la frecunencia del compresor era de 0 Hz, por eso considero que el compresor se para, espero no estar equivocado en este punto. Después volvió a arrancar y comenzo a subir la temperatura de impulsión hasta pasados unos 30 minutos que volvió a ponerse a 39º C. La bomba de impulsión no dejo de funcionar en ningún momento, por lo que el caudal se mantenía.

Ese comportamiento lo he visto esta noche dos veces, y el contador de arranques que tiene la Panasonic indica que ha arrancado 11 veces esta noche, dos por el ACS, y el resto me temo, por lo que os digo, al no llegar los termostatos a cosigna, ya que han estado demandando toda la noche (puse un par de ellos a 25º C para asegurarme de que fuera así).

¿Es este comportamiento normal? Es decir, para realizar los desescarches cuando las temperaturas de impulsión y retorno se igualan, ¿es normal que el compresor se pare?

Un saludo. Cuidaros.
Buenas a todos,

Incluyo a @Cabrito.

Un saludo. Cuidaros.
 
No puedo responderte a algunas cuestiones pero creo que conviene que hagas pruebas y observes con la curva de impulsión, para hacerla algo menos pronunciada.

Creo recordar que tú estás dándole caña por la noche para aprovechar las horas bratas, y es precisamente cuando más frío hace y más vulnerable a desescarches de vuelve la máquina. Igual otra opción es que pases a una tarifa sin DHA y pongas la máquina a dar caña cuando no haga tanto frío fuera.

Por último, tampoco nos obsesionemos con los arranques... 11 arranques en 8 horas no es para echarse las manos a la cabeza: estamos muy mal acostumbrados en este foro a ver instalaciones de aerotermia con DI gigantes y usuarios avanzados que arrancan un par de veces al día pero eso no es lo normal. Las instalaciones sin DI son así... la mía con fancoils en verano tranquilamente mete 3 o 4 arranques por hora...y tampoco me quita el sueño... Estoy bastante seguro de que la inmensa mayoría de instalaciones por ahí arrancan eso y más y durarán lo que duren, que igual es lo mismo que si arrancaran 1 vez cada 5 horas...
 
No puedo responderte a algunas cuestiones pero creo que conviene que hagas pruebas y observes con la curva de impulsión, para hacerla algo menos pronunciada.

Creo recordar que tú estás dándole caña por la noche para aprovechar las horas bratas, y es precisamente cuando más frío hace y más vulnerable a desescarches de vuelve la máquina. Igual otra opción es que pases a una tarifa sin DHA y pongas la máquina a dar caña cuando no haga tanto frío fuera.

Por último, tampoco nos obsesionemos con los arranques... 11 arranques en 8 horas no es para echarse las manos a la cabeza: estamos muy mal acostumbrados en este foro a ver instalaciones de aerotermia con DI gigantes y usuarios avanzados que arrancan un par de veces al día pero eso no es lo normal. Las instalaciones sin DI son así... la mía con fancoils en verano tranquilamente mete 3 o 4 arranques por hora...y tampoco me quita el sueño... Estoy bastante seguro de que la inmensa mayoría de instalaciones por ahí arrancan eso y más y durarán lo que duren, que igual es lo mismo que si arrancaran 1 vez cada 5 horas...
Buenas tardes @PabloB,

Muchas gracias por responder.

Lo que indicas de intentar aplanar la pendiente de la curva, estoy en ello. Me reconforta ver que en ese sentido estamos de acuerdo. Esta noche voy a probar con -5/42° C - 15/32° C, lo que hara que el paso sea de 0,5 y no de 0,66, vamos, que a 3° C exteriores la impulsión sea a 38° C y no ha 40° C. También probare a poner el "modo silencioso" en 2, para que tenga menos potencia. Espero que consiga calentar. De todas formas, como mañana es sábado, sino ha calentado, pues con dejarla encendida.....

También he pensado en ponerla fija a 37° C, pero eso lo probaré más adelante.

Lo de cambiar de tarifa y coger una sin discriminación horaria me da mucha pereza. Lo he pensado, sobre todo cuando he visto las de Repsol o BonPreu, o ahora la de Imagina, pero me da la sensación de que como ya no estaríamos tan concienciados con los consumos, terminaríamos poniéndola a todas horas, haciendo un gasto energético sin sentido, y ya no solo en el aspecto económico, sino también en el ecológico. De todas formas es una opción.

Y lo de los arranques, ya no es por la cantidad, efectivamente, mi instalación cojea un poco y es lo que hay, no le puedo pedir peras al olmo, es más por el hecho de que el compresor parece parar debido a los desescarches, cuando no debería ser así, o eso he entendido en algún otro hilo, y no le encuentro explicación. Esa es la otra pregunta.

Un saludo. Cuidaros.
 

Buenas tardes @PabloB,

Muchas gracias por responder.

Lo que indicas de intentar aplanar la pendiente de la curva, estoy en ello. Me reconforta ver que en ese sentido estamos de acuerdo. Esta noche voy a probar con -5/42° C - 15/32° C, lo que hara que el paso sea de 0,5 y no de 0,66, vamos, que a 3° C exteriores la impulsión sea a 38° C y no ha 40° C. También probare a poner el "modo silencioso" en 2, para que tenga menos potencia. Espero que consiga calentar. De todas formas, como mañana es sábado, sino ha calentado, pues con dejarla encendida.....

También he pensado en ponerla fija a 37° C, pero eso lo probaré más adelante.

Lo de cambiar de tarifa y coger una sin discriminación horaria me da mucha pereza. Lo he pensado, sobre todo cuando he visto las de Repsol o BonPreu, o ahora la de Imagina, pero me da la sensación de que como ya no estaríamos tan concienciados con los consumos, terminaríamos poniéndola a todas horas, haciendo un gasto energético sin sentido, y ya no solo en el aspecto económico, sino también en el ecológico. De todas formas es una opción.

Y lo de los arranques, ya no es por la cantidad, efectivamente, mi instalación cojea un poco y es lo que hay, no le puedo pedir peras al olmo, es más por el hecho de que el compresor parece parar debido a los desescarches, cuando no debería ser así, o eso he entendido en algún otro hilo, y no le encuentro explicación. Esa es la otra pregunta.

Un saludo. Cuidaros.
Bueno, por consumir más yo no me preocuparía porque precisamente poniéndola cuando más frío hace y además a cierta temperatura estás generando cops más bajos y menos rendimientos que si la usaras a horas más cálidas, y luego ya los kwh que generes para el confort probablemente incluso sean menos ya que durante el día al haber menos frío la casa tiene menos pérdidas y durante la noche normalmente no importa estar algo más frescos bajo las mantas.
 
Bueno, por consumir más yo no me preocuparía porque precisamente poniéndola cuando más frío hace y además a cierta temperatura estás generando cops más bajos y menos rendimientos que si la usaras a horas más cálidas, y luego ya los kwh que generes para el confort probablemente incluso sean menos ya que durante el día al haber menos frío la casa tiene menos pérdidas y durante la noche normalmente no importa estar algo más frescos bajo las mantas.
Buenas @PabloB,

Pues visto así.....

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenas a todos,

Convoco a todo aquel que considero que puede ayudarme, y seguro que me dejo a alguien, con lo que me está pasando que me resulta un tanto extraño, por tanto, @cameno.alv, @Stiebel Eltron, @Carlos, @Lcs_26, @Obligatorio, @josemanuel, @mbc, @Irenergía, @lufegut, @Ninguno, @Nach y @PabloB, a ver si alguien me da la respuestas.

Pues al lio. Llevo unos diez días poniendo la aerotermia, pero hasta ahora, no hacía suficiente frío por la noche como para que el sistema tuviese que realizar desescarches, la temperatura exterior estaba por encima de 8/9º C. Hasta ese momento, el sistema iba perfecto.

Lo malo ha empezado al bajar las temperaturas. A partir de ese momento ha empezado a arrancar/parar demasiadas veces (o por lo menos eso creo yo).

Os cuento. Tengo establecida la "curva de compensación": 0/42 ºC - 15/32 ºC.

Dado que durante estas noches ha habido temperaturas por debajo de 5º C, haciendo cálculos, el sistema tratará de impulsar por encima de 38 ºC. Bien, a esa temperatura, la unidad exterior se congela y necesita descarchar, lo que provoca que me baje la temperatura de impulsión y dado que no tengo DI (ya lo sé, mal vamos, pero dejarme explicarme del todo), la temperatura de impulsión baja durante el proceso y eso provoca que la temperatura que recibe el SR no sea todo lo constante que debiera y por tanto no consigo un calor estable y prolongado.

Por ahí va la primera pregunta. Si hago una curva menos pronunciada, no se -5/40º C - 15/28º C, por lo que por debajo de 5º C de temperatura exterior tratará de impulsar por encima de 34º C, y con una potencia menor poniendo el "modo silencioso" al máximo (3), lo que hará disminuir la potencia, ¿pensáis que conseguiría que la unidad exterior necesitase menos desescarches? Ya se que con esa temperatura tardaré más tiempo en calentar, pero creo que es preferible a entrar en el bucle de desescarches.

Y la segunda pregunta, y que me tiene más preocupado. Sin cambiar nada, ayer por la tarde, aprovechando las horas llanas, subi un par de termostatos de casa a 24º C para que arrancara la aerotermia, habiéndo en la casa una temperatura de unos 22º C. Con una temperatura exterior de 13º C, estuvo funcionando durante 4 horas con una temperatura de impulsión entre 33º C y 34º C, con una temperatura de retorno entre 28º C y 29º C. No paro en ningún momento, y la temperatura de la casa subio un grado.

Si, como me han dicho, los desescarches no provocan paradas y arranques del compresor, porque durante esta noche, dado que tengo un sueño muy ligero y me despierto con mucha facilidad, he pillado a la máquina haciendo un par de desescarches, en la siguientes condiciones: la temperatura exterior era de 4º C, la máquina se hallaba impulsando a 39º C con un retorno de 34º C. Pues bien, cuando empezaba el desescarche, la temperatura de impulsión comenzaba a bajar rápidamente, mientras que la de retorno lo hacía mucho más lentamente, algo lógico. Cuando se igualaron a 33º C, el compresor se detuvo, aunque la bomba siguió impulsando. En el momento en el que la temperatura de impulsión bajo por debajo de la retorno, 31º C o 30º C, el compresor volvió arrancar, y cuando acabó el ciclo de desescarche, y comenzo a subir la temperatura de impulsión, al igual que antes, al igualarse con la de retorno, sobre los 32º C, volvió a pararse durante unos minutos más o menos el compresor. Cuando digo que el compresor se paro es porque el consumo en la aerotermia mostraba 0 kWh y la frecunencia del compresor era de 0 Hz, por eso considero que el compresor se para, espero no estar equivocado en este punto. Después volvió a arrancar y comenzo a subir la temperatura de impulsión hasta pasados unos 30 minutos que volvió a ponerse a 39º C. La bomba de impulsión no dejo de funcionar en ningún momento, por lo que el caudal se mantenía.

Ese comportamiento lo he visto esta noche dos veces, y el contador de arranques que tiene la Panasonic indica que ha arrancado 11 veces esta noche, dos por el ACS, y el resto me temo, por lo que os digo, al no llegar los termostatos a cosigna, ya que han estado demandando toda la noche (puse un par de ellos a 25º C para asegurarme de que fuera así).

¿Es este comportamiento normal? Es decir, para realizar los desescarches cuando las temperaturas de impulsión y retorno se igualan, ¿es normal que el compresor se pare?

Un saludo. Cuidaros.
Muchas gracias @Fassou en primer lugar por tu convocatoria junto a tan apreciables colegas, o no, aunque vea que sigues poniendo en duda lo que yo, hasta la fecha, te he informado sobre los deshielos.

No te preocupes, que después de que mis colegas te asesoren y, después en cuántico tenga un ratico libre, yo te dare mi humilde opinión sobre el asunto.
 
Última edición:
Muchas gracias @Fassou en primer lugar por tu convocatoria junto a tan apreciables colegas, o no, aunque vea que sigues poniendo en duda lo que yo, hasta la fecha, te he informado sobre los deshielos.

No te preocupes, que después de que mis colegas te asesoren y, después en cuántico tenga un ratico libre, yo te dare mi humilde opinión sobre el asunto.
Buenas @Obligatorio,

No pongo en duda lo que me has dicho con anterioridad, o no es mi intención.

Lo que estoy exponiendo es mi caso, en el cual, cada vez que realiza un desescarche, al igualar las temperaturas de impulsión y retorno, tanto al comienzo del desescarche como al final, el compresor se para. Tu mismo comentaste que para estar seguro de una parada del compresor, se debía de ver que dejaba de consumir, que es lo que hace, a lo que sumo frecuencia de 0 Hz, unos minutos con un consumo muy bajo, y luego un pico elevado para al final, volver a funcionar de forma normal. Entiendo que esto no es normal, y por eso pregunto a que es debido el hecho de que cada vez que mi máquina hace un desescarche, el compresor se pare y arranque dos veces.

Espero que haya quedado más claro. No estoy diciendo que no tengas razón, que seguro que la tienes, sino que no se por qué mi sistema tiene ese comportamiento.

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenas a todos,

Incluyo a @Cabrito.

Un saludo. Cuidaros.
Fassou, creo que no soy el mejor para ayudarte con el tema, cualquier instalador con algo de experiencia, que sea un poco medianamente listo, y, sobre todo, que tenga amor por lo que hace, junto con algunos de los entusiastas del foro que has mencionado, podrían ayudarte mil veces mejor.

Aún así te voy a dar mi percepción después de leerte.

Como te han dicho creo que estás en lo correcto haciendo pruebas para ver como se comporta el sistema en diferentes condiciones. Pero tienes que tener en cuenta que hay limitaciones y algunos factores que no estás considerando:

Es normal que el compresor se pare para invertir el ciclo para el desescarche.

La necesidad de desescarche depende no sólo de la temperatura exterior, también la humedad del aire tiene una importancia transcendental. Al estudiar el comportamiento mide también la humedad exterior, para no correr el riesgo de volverte loco bien por episodios de humedad extraordinariamente alta para tu zona, u obtener conclusiones a partir de mejores resultados en días de humedad anormalmente baja.

El no tener depósito de inercia no facilita los desescarches. Esto se podría compensar con mucho volumen de agua en el circuito, pero por lo que entiendo no estás aprovechando esto al seleccionar diferentes temperaturas de consigna, que disminuyen el agua en circuitos abiertos. Lo ideal, no teniendo un buen depósito de inercia, sería trabajar sin variaciones de consigna diferentes. Entiendo que abres varios circuitos, pero si lo que se busca es facilitar los desescarches, aquí "contri más mejor".

Y algo que se debe de dar por hecho, espero que sea tu caso, la unidad exterior bien ubicada para que respire bien.
 
Fassou, creo que no soy el mejor para ayudarte con el tema, cualquier instalador con algo de experiencia, que sea un poco medianamente listo, y, sobre todo, que tenga amor por lo que hace, junto con algunos de los entusiastas del foro que has mencionado, podrían ayudarte mil veces mejor.

Aún así te voy a dar mi percepción después de leerte.

Como te han dicho creo que estás en lo correcto haciendo pruebas para ver como se comporta el sistema en diferentes condiciones. Pero tienes que tener en cuenta que hay limitaciones y algunos factores que no estás considerando:

Es normal que el compresor se pare para invertir el ciclo para el desescarche.

La necesidad de desescarche depende no sólo de la temperatura exterior, también la humedad del aire tiene una importancia transcendental. Al estudiar el comportamiento mide también la humedad exterior, para no correr el riesgo de volverte loco bien por episodios de humedad extraordinariamente alta para tu zona, u obtener conclusiones a partir de mejores resultados en días de humedad anormalmente baja.

El no tener depósito de inercia no facilita los desescarches. Esto se podría compensar con mucho volumen de agua en el circuito, pero por lo que entiendo no estás aprovechando esto al seleccionar diferentes temperaturas de consigna, que disminuyen el agua en circuitos abiertos. Lo ideal, no teniendo un buen depósito de inercia, sería trabajar sin variaciones de consigna diferentes. Entiendo que abres varios circuitos, pero si lo que se busca es facilitar los desescarches, aquí "contri más mejor".

Y algo que se debe de dar por hecho, espero que sea tu caso, la unidad exterior bien ubicada para que respire bien.
Buenas @Cabrito,

Muchas gracias por responder, y, si te he nombrado, al igual que al resto, y alguno más que seguro me he dejado, es porque considero que tu opinión es importante.

Ahora, te doy la razón en el sentido de que hay que tener en cuenta la humedad, y es cierto, que en estos días, a parte de los 3° C, un 85% de humedad, pues más hielo. Supongo que con frio más seco, menos hielo.

También te doy la razón que ante la falta de DI, tengo que poner todos los circuitos a funcionar, y así lo he hecho siempre, ya que por las noches, todos los termostatos demandan y se abren todos los circuitos.

Ahora, en cuanto a las paradas del compresor por los desescarches, no deberían ser normales, ya que el ciclo no se invierte, sino lo que hace es dirigir el calor hacia la unidad exterior en vez de al SR, por lo que el compresor no debería parar y por eso no se porque en mi caso pasa.

De nuevo, muchas gracias por responder y tomaré nota de lo que has dicho.

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenas!

Estás seguro de que hay hielo en la máquina cuando hace los desescarches? Igual está configurada para que haga desescarches por debajo de 8 grados y en tu caso no sea necesario... Conoces esta configuración de tu máquina?

Por cierto yo tampoco tengo depósito de inercia y no es el fin del mundo .. jejeje en cambio si que tengo un único termostato y todos los circuitos abiertos aunque regulados con los caudalímetros.

Un saludo!
 
Hace tiempo añadí esta información de los alemanes que tiene mucha experiencia en suelo radiante (he intentado encontar el mensaje pero no he sabido):
Propiedades básicas de la calefacción por suelo radiante

Una de las propiedades más importantes de la calefacción por suelo radiante es, por supuesto, que es uno de los sistemas de baja temperatura y, gracias a su alto volumen de agua de calefacción, realiza el mismo suministro de calor con temperaturas de impulsión más bajas. Esto es particularmente beneficioso para las bombas de calor, cuya eficiencia aumenta cada vez más a medida que desciende la temperatura de impulsión. Además, los sistemas de calefacción por suelo radiante se pueden utilizar para enfriar con bombas de calor. Además, la inercia de la calefacción por suelo radiante permite generar calor mediante una bomba de calor. Esta inercia se debe al hecho de que la calefacción por suelo radiante reacciona lentamente a las fluctuaciones en la carga de calefacción de la habitación.



Básicamente, la carga de calefacción de una casa siempre cambia cuando cambia la temperatura exterior o se producen influencias de calor externo de chimeneas, iluminación, sol, etc. Debido a la gran masa de almacenamiento térmico del pavimento, la adaptación es lenta. Este ajuste es el efecto autorregulador de la calefacción por suelo radiante. En este caso, la calefacción por suelo radiante emite calor siempre que hay una diferencia de temperatura entre el pavimento y el aire de la habitación. Con una temperatura ambiente requerida de 20 ° C y una temperatura superficial de la calefacción por suelo radiante de 24 ° C, la diferencia es de 4 ° C. La calefacción por suelo radiante proporciona así el 100% de la carga de calefacción. Si la temperatura ambiente sube a 22 ° C debido a influencias externas, la propagación se reduce a la mitad de 4 a 2 ° C y la potencia de calefacción producida por la calefacción por suelo radiante también se reduce al 50%.



La inercia de la calefacción por suelo radiante significa que una vez alcanzado el nivel de temperatura, significa que "sólo" las fluctuaciones en la carga de calefacción de la habitación requieren energía. Así que básicamente se consume menos energía que en la "puesta en marcha" mucho más frecuente de la calefacción dependiente de la demanda con radiadores, en la que los radiadores primero deben calentarse una y otra vez.



El efecto autorregulador de la calefacción por suelo radiante, por otro lado, significa que hay una reacción automática a las fluctuaciones en la carga de calefacción de la habitación. Por lo tanto, no es necesario el control manual, lo que aumenta el confort de calefacción y ahorra energía. El efecto autorregulador solo funciona con un suministro constante de calor. Por un lado, el funcionamiento constante de la bomba de calor a bajo nivel conduce a un menor desgaste y, por lo tanto, a una vida útil más larga. Sin embargo, por otro lado, es necesaria una regulación dependiente del uso.

Betrieb einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
 
Atrás
Arriba