Lo acabo de mirar por curiosidad, y si no me equivoco en interpretar los datos que da la máquina, esta funcionando a 105 m3/h.Igual es solo errata en los m3, pero si tienes al menos 3 habitaciones (por los m2 de la vivienda parece factible), el minimo por normativa que ha de instalarse para extraccion es de 118.8 m3/h (33l/s).
Por si sirve de ayuda, este link es el que acostumbro a utilizar para mirar calculos de VMC:
VMC unifamiliar con recuperación de calor: caso práctico - S&P Sistemas de Ventilación
En este artículo te presentamos un caso práctico sobre la ventilación de una casa unifamiliar. Para su ventilación optamos por diseñar un sistema de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) con recuperación de calor. 1. Normativa aplicable En este caso, nos tenemos que regir por el CTE-Real Decreto...www.solerpalau.com
La vivienda tiene 3 habitaciones, aunque una de ellas está puesta como despacho, únicamente cuando hay invitados está ocupada. Con este caudal he funcionado siempre y cuando tenía el medidor de co2 funcionando, los niveles siempre se mantenían entre 600-1000, depende de la hora, habitación etc.