Consulta Bajada de potencia . Comunidad de vecinos .

aqui entramos en terreno fangoso... donde se le pide certificar algo a alguien que de antemano conoce que es mentira. A demas este cliente ya ha informado a su comercializador de la potencia nominal real que tiene ese punto de suministro, tal vez podria bajar un pelin del nominal pero ir a saco no se si es muy sensato en este caso.
 
aqui entramos en terreno fangoso... donde se le pide certificar algo a alguien que de antemano conoce que es mentira. A demas este cliente ya ha informado a su comercializador de la potencia nominal real que tiene ese punto de suministro, tal vez podria bajar un pelin del nominal pero ir a saco no se si es muy sensato en este caso.
.... mentira? DE MENTIRA NADA. Otra cosa que haya varios criterios de aplicación, pero aplicar uno distinto no es mentira. Prefiero a alguien que lea maxímetro del contador con ascensor y certifique esa con interrumpible. Me consta hechos así y en zona E distribución (la distribuidora mas jodida.)

No se... en la normativa no obliga a que sea la nominal, sino la potencia no interrumpible de los aparatos.

arifa 2.0A: el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación del Interruptor de Control de Potencia (ICP) … Alternativamente, en aquellos casos en que, por las características del suministro, éste no pueda ser interrumpido, el consumidor podrá optar a que la determinación de la potencia que sirva de base para la facturación se realice por maxímetro. En estos casos la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia que, en su caso, figure en el Boletín de Instalador para los equipos que no puedan ser interrumpidos. En todos los casos, los maxímetros tendrán un período de integración de 15 minutos.
 
Última edición:
el boletin certifica la potencia instalada amigo. Si tu potencia instalada es superior a la certificada en el boletin entonces alguien miente. Hay unas resposablidades detras de la firma del instalador.
 
el boletin certifica la potencia instalada amigo. Si tu potencia instalada es superior a la certificada en el boletin entonces alguien miente. Hay unas resposablidades detras de la firma del instalador.


Yo creo que es agujero legal, no va uno de edistribución a comprobarlo.

Retorciendo la cosa, se puede decir que hubo modificaciones..... Cuando se cambia algo , cambias la potencia instalada y no rehaces boletín.

pd: Hablo en escenarios comunidades, no espacios públicos.

UFD, no pide boletín y deja elegir al cliente como quiere la facturación.
 
Atrás