Buenas tardes,
Somos una comunidad con 5 contratos de 10,39kw escalera y ascensor) y 1 de 7kw (pisicina y zonas comunes)
Según Iberdrola distribución e Iberdrola comercializadora nuestro consumo no llega a 5kw.
Tenemos pensado bajarlo a 5,2 kW para q el ascensor tenga suficiente.
La administradora dice q tenemos q hacer nuevo boletín porq tenemos maximetro para poder bajar la potencia. Dice q tenemos "modo2", pero no sé dónde lo ha visto porq no aparece en las facturas ni en Iberdrola distribución.
Es cierto q necesitamos nuevos boletines?
Podríamos tener cortes si bajamos la potencia a 5,2?

Gracias
 
Buenas tardes,
Somos una comunidad con 5 contratos de 10,39kw escalera y ascensor) y 1 de 7kw (pisicina y zonas comunes)
Según Iberdrola distribución e Iberdrola comercializadora nuestro consumo no llega a 5kw.
Tenemos pensado bajarlo a 5,2 kW para q el ascensor tenga suficiente.
La administradora dice q tenemos q hacer nuevo boletín porq tenemos maximetro para poder bajar la potencia. Dice q tenemos "modo2", pero no sé dónde lo ha visto porq no aparece en las facturas ni en Iberdrola distribución.
Es cierto q necesitamos nuevos boletines?
Podríamos tener cortes si bajamos la potencia a 5,2?

Gracias
El boletín solo es por si tiene que subir potencia, está claro que si tienes contratado 10,39KW es porque la instalación los admite y si bajas la potencia seguirá admitiendola.

Eso de modo2... imagino que es porque tenéis tarifas 2.0 y no tiene nada que ver.

Solo habría que mirar el tipo de ascensor y la necesidad de potencia que necesita para que no se quede parado (esto ya lo dejo a expertos que tenemos en el foro que te informarán mejor que yo).
 
Buenas tardes,
Somos una comunidad con 5 contratos de 10,39kw escalera y ascensor) y 1 de 7kw (pisicina y zonas comunes)
Según Iberdrola distribución e Iberdrola comercializadora nuestro consumo no llega a 5kw.
Recuerda que , esas medidas son máximas de medias de 15 minutos. El ascensor dura 30 segundos aprox.



Tenemos pensado bajarlo a 5,2 kW para q el ascensor tenga suficiente.
Debes mirar la placa o contactar con los mantenedores para verificar POTENCIA NOMINAL del mismo.


La administradora dice q tenemos q hacer nuevo boletín porq tenemos maximetro para poder bajar la potencia. Dice q tenemos "modo2", pero no sé dónde lo ha visto porq no aparece en las facturas ni en Iberdrola distribución.
Es cierto q necesitamos nuevos boletines?
Podríamos tener cortes si bajamos la potencia a 5,2?

Gracias

Si puede ser verdad, por que hubo negligencia y mala fe tramitando esa alta en su día.
SI la alta de la luz se hace indicando de forma NO INTERRUPMIBLE, y no se especifica la potencia no interrumpible, se tiene en cuenta , como no interrumpible LA MAX DEL BOLE´TIN.
Es una putada pero es lo que hay.

Para contestar si con 5.2 kW es suficiente.Depende de la potencia nominal del ascensor.

Yo intentaría realizar certificado de elemento no interrumpible, para evitar hacer CIE nuevo.



Recuerda mover a tarifa PVPC la piscina, y que no hagan el lío los admin de fincas. !
 

Archivos adjuntos

El boletín es del año 2004. Ni siquiera aparece lo de no interrumpible. No se han hecho modificaciones después. He visto el cuarto de contadores y no veo ningún maximetro. La administradora insiste en q hay q hacer boletines
 
Si en tu boletín actual no pone "potencia mínima no interrumpible" solo puedes bajar hasta la potencia nominal del ascensor.

Existe un modo de poder bajar por debajo de esa potencia, y es hacer un nuevo boletín o certificado que indique "potencia ininterrumpible". Entonces podrás contratar la potencia que quieras y os activarán el "maximetro" (modo 2), para que nunca se corte por exceso de potencia.

Tienes que valorar los costes del boletín nuevo y el ahorro en potencia, para saber si te interesa. Para eso necesitas pedir presupuesto a electricistas, y saber lo que te cobran. A veces para comunidades se "suben a la parra" con el precio...

Lo primero del todo, averiguar la potencia de los ascensores.

Y lo segundo (o casi lo primero) essaber si estás en la mejor tarifa posible.

P.D. El maximetro no es un elemento físico de la instalación, es una configuración que se hace del contador digital.
 
Recuerda que , esas medidas son máximas de medias de 15 minutos. El ascensor dura 30 segundos aprox.




Debes mirar la placa o contactar con los mantenedores para verificar POTENCIA NOMINAL del mismo.




Si puede ser verdad, por que hubo negligencia y mala fe tramitando esa alta en su día.
SI la alta de la luz se hace indicando de forma NO INTERRUPMIBLE, y no se especifica la potencia no interrumpible, se tiene en cuenta , como no interrumpible LA MAX DEL BOLE´TIN.
Es una putada pero es lo que hay.

Para contestar si con 5.2 kW es suficiente.Depende de la potencia nominal del ascensor.

Yo intentaría realizar certificado de elemento no interrumpible, para evitar hacer CIE nuevo.



Recuerda mover a tarifa PVPC la piscina, y que no hagan el lío los admin de fincas. !
En Iberdrola distribución me han indicado que de los 6 contratos, 1 tiene maximetro y el resto no.
Entiendo entonces q los q no tienen maximetro no es necesario nuevo boletín??
 
Si en tu boletín actual no pone "potencia mínima no interrumpible" solo puedes bajar hasta la potencia nominal del ascensor.

Existe un modo de poder bajar por debajo de esa potencia, y es hacer un nuevo boletín o certificado que indique "potencia ininterrumpible". Entonces podrás contratar la potencia que quieras y os activarán el "maximetro" (modo 2), para que nunca se corte por exceso de potencia.

Tienes que valorar los costes del boletín nuevo y el ahorro en potencia, para saber si te interesa. Para eso necesitas pedir presupuesto a electricistas, y saber lo que te cobran. A veces para comunidades se "suben a la parra" con el precio...

Lo primero del todo, averiguar la potencia de los ascensores.

Y lo segundo (o casi lo primero) essaber si estás en la mejor tarifa posible.

P.D. El maximetro no es un elemento físico de la instalación, es una configuración que se hace del contador digital.
Aquí dejo un boletín. Son todos iguales. Entiendo q podríamos bajar a 6,5 entonces?
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Bajada potencia comunidad de vecinos
    1710260724051918723616214174034.webp
    66,9 KB · Visitas: 77
Aquí dejo un boletín. Son todos iguales. Entiendo q podríamos bajar a 6,5 entonces?
Si sin problema, pero comprobaría esa potencia con los mantenedores o realizaría auditoría de arranque del ascensor.

SI bajas sin maximetro debes tener en cuenta que para que corte debe superar el triple durante 30 seg, o el doble durante 5 minutos. o 1.4 veces durante 15 min.

Si apenas supera esa potencia, puedes bajar, lo mueves al PVPC regulado, importante, y fin del problema.
 
Si sin problema, pero comprobaría esa potencia con los mantenedores o realizaría auditoría de arranque del ascensor.

SI bajas sin maximetro debes tener en cuenta que para que corte debe superar el triple durante 30 seg, o el doble durante 5 minutos. o 1.4 veces durante 15 min.

Si apenas supera esa potencia, puedes bajar, lo mueves al PVPC regulado, importante, y fin del problema.
Hoy he visto el contador con las luces encendidas y el ascensor en funcionamiento y no llega a 5000. Faltaría añadir el motor de la puerta del garaje.
Podría bajarlo directamente sin boletín?

Y el contador q tiene maximetro si necesita boletín?
 
Hoy he visto el contador con las luces encendidas y el ascensor en funcionamiento y no llega a 5000. Faltaría añadir el motor de la puerta del garaje.
Podría bajarlo directamente sin boletín?
Si, supongo que son lecturas instantáneas.

Y el contador q tiene maximetro si necesita boletín?
si por que estará declarado como no interrumpible.
 
He sacado esto de la factura q tiene maximetro por si vale de algo para los consumos.
Me han aconsejado bajar la potencia a 7kw para no tener problemas ya q luego para subirla sería un follon
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Bajada potencia comunidad de vecinos
    Screenshot_20240312_191559.webp
    91,8 KB · Visitas: 71
He sacado esto de la factura q tiene maximetro por si vale de algo para los consumos.
Me han aconsejado bajar la potencia a 7kw para no tener problemas ya q luego para subirla sería un follon
Subir solo cuesta 20 euros por kW, y no es tan follon como dicen.
 