El mecánico de mi barrio está en apurillos monetarios, trabaja él solo en 70 metros.
-Tiene contratadas (0,135,0) 7,6 kw, en trifásica…¿trifásica a bajo voltaje?
-2 elevadores trifásicos 3 kw. que utiliza (0/1/2 usos al día) durante 44 segundos.
-1 compresor trifásico 2.2 kw que funciona 1/2 veces día, durante 2 min.
-1 termo “grande” 1.6 kw, con termostato a tope, para lavarse las manos.
-Unas 20 fluorescentes (2 horas/día invierno), frigo pequeño, ordenador, datáfono…
El consumo con taller abierto, luces encendidas 0,17,0 0,55kw, sin luces 0,180 kw
Los maxímetros marcan en todos los cierres, máximo de 0,16,0 2,70kw..
Los consumos instantáneos máximos (luces, varios y elevador) han llegado a 4,1 kw.
Aunque la luz estuviera colgada toma de la misma fase….
1.-Es posible bajar hasta desde 7,6 a 5,9 ó 3,98 kw? Con la tolerancia del ICP del contador, si?
2.-DH = Las lecturas 1,18,1 y 1,18,2 son casi similares siempre…. Significa que puede merecer la pena DH? Descargaré al comparador.
3.-¿Al termo ponerle un programador? Para que funcione a horas que esté cerrado y no coincida?
4.- Quitar el ICP físico ICP-M 20A merece la pena?
Según lo aprendido en el foro… parece sencilla la respuesta? Bajar si.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
 
El mecánico de mi barrio está en apurillos monetarios, trabaja él solo en 70 metros.
-Tiene contratadas (0,135,0) 7,6 kw, en trifásica…¿trifásica a bajo voltaje?
-2 elevadores trifásicos 3 kw. que utiliza (0/1/2 usos al día) durante 44 segundos.
-1 compresor trifásico 2.2 kw que funciona 1/2 veces día, durante 2 min.
-1 termo “grande” 1.6 kw, con termostato a tope, para lavarse las manos.
-Unas 20 fluorescentes (2 horas/día invierno), frigo pequeño, ordenador, datáfono…
El consumo con taller abierto, luces encendidas 0,17,0 0,55kw, sin luces 0,180 kw
Los maxímetros marcan en todos los cierres, máximo de 0,16,0 2,70kw..
Los consumos instantáneos máximos (luces, varios y elevador) han llegado a 4,1 kw.
Aunque la luz estuviera colgada toma de la misma fase….
1.-Es posible bajar hasta desde 7,6 a 5,9 ó 3,98 kw? Con la tolerancia del ICP del contador, si?
2.-DH = Las lecturas 1,18,1 y 1,18,2 son casi similares siempre…. Significa que puede merecer la pena DH? Descargaré al comparador.
3.-¿Al termo ponerle un programador? Para que funcione a horas que esté cerrado y no coincida?
4.- Quitar el ICP físico ICP-M 20A merece la pena?
Según lo aprendido en el foro… parece sencilla la respuesta? Bajar si.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Si no tiene actualmente la DH, ¿ como sabes las lecturas 1.18.1 y 1.18.2 ? Cuando dices que son similares, quieres decir que avnzan al mismo ritmo, supongo, que consume lo mismo en valle que en punta. Si es así, la DH le conviene totalmente. Mira los precios del PVPC de los últimos dos meses:
2.0A - 0,139 eur/kWh
2.0DHA 0,162-0,083 eur/kWh
Si consume la mitad en valle y la mitad en punta, en DH pagará el promedio de los precios, que es 0,122 eur/kWh, un 15% menos que en 2.0A.

Sobre la rebaja de potencia, no t puedo garantizar nada. Otra opción, para liarte más, sería subir la potencia a 2,7-2,7-15,001 kW y pasar a tarifa 3.0.
- Le quitarían el ICP
- Pasaría de pagar 400 eur/año de potencia a 500 eur/kWh
- Pagaría el kWh bastante más barato. En 3.0 los precios son 0,109-0,093-0,066 eur/kWh
- Antes debieras echar un vistazo a si tiene mucha reactiva. En el contador se ve en la entrada 1.58.1
 
Si no tiene actualmente la DH, ¿ como sabes las lecturas 1.18.1 y 1.18.2 ? Cuando dices que son similares, quieres decir que avnzan al mismo ritmo, supongo, que consume lo mismo en valle que en punta. Si es así, la DH le conviene totalmente. Mira los precios del PVPC de los últimos dos meses:
2.0A - 0,139 eur/kWh
2.0DHA 0,162-0,083 eur/kWh
Si consume la mitad en valle y la mitad en punta, en DH pagará el promedio de los precios, que es 0,122 eur/kWh, un 15% menos que en 2.0A.

Sobre la rebaja de potencia, no t puedo garantizar nada. Otra opción, para liarte más, sería subir la potencia a 2,7-2,7-15,001 kW y pasar a tarifa 3.0.
- Le quitarían el ICP
- Pasaría de pagar 400 eur/año de potencia a 500 eur/kWh
- Pagaría el kWh bastante más barato. En 3.0 los precios son 0,109-0,093-0,066 eur/kWh
- Antes debieras echar un vistazo a si tiene mucha reactiva. En el contador se ve en la entrada 1.58.1


Muchas gracias.
Las lecturas 1.18.1 y 1.18.2 las da el contador iberdrola ZIV trifásico.
Creo que no merece la pena subir potencia: gastos iniciales de subida, supongo que también modificar instalación, y para 2400 kw año...... son pocos me parece la ventaja de precio/kwh, calculadora en mano.
Reactiva: 1.58.0 3317; 1.58.1 1625 y 1.58.2 1691. No lo comprendo bien.

Sobre la potencia.... si no está muy desequilibrado, y el compresor funciona 2 minutos (2.2 kw repartido trifásico) y elevadores trifásicos repartidos44 segundos máximo (3.7 y 3 kw) le aconsejaré bajada.
Y quitar ICP físico, para ganar el margen del icp "telegestionado".

Creo que se va a llevar un alegrón, muchas gracias.
 

Archivos adjuntos

  • potenciamax2016.jpeg
    potenciamax2016.jpeg
    37,5 KB · Visitas: 203
Atrás