Consulta Bomba funcionando constantemente

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Enoch
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

Enoch

Fulgencio
Registrado
11 Nov 2023
Mensajes
3
Ubicación
Madrid
Wh
12
Buenas, soy nuevo en el foro, aunque os leo con mucha atención desde hace tiempo. Disculpadme si digo alguna chorrada. Os doy el contexto: tengo instalada una aerotermia con SR y refrescante (y ACS) en vivienda en altura reformada desde hace un mes aproximadamente. El instalador me configuró el sistema (Aquarea All in One Gen J de 3.2KW) con el sensor en modo termostato externo. Hay dos circuitos de SR y dos termostatos externos (simples) que están conectados a las electroválvulas pero no controlan la máquina (ni la bomba ni el compresor). Con esta configuración basada en termostatos se alcanza la temperatura de consigna sin problemas PERO con constantes paradas/arranques (unos 7-8 on/off cada hora!). Y un consumo eléctrico alto. No hay DI y la instalación es pequeña (50m2), así que quizá eso influya para tanto on/off. Como me parece excesivo (no modula), probé a cambiar la configuración del sensor para que se base en la temperatura del agua (y con curva de compensación). Ahora han desaparecido por completo los on/offs, funciona muy bien, consume bastante menos, pero (siempre hay un pero) la bomba está constantemente funcionando (entiendo que para leer la temperatura del agua). Los termostatos ya no hacen nada.

Mi pregunta es si este funcionamiento constante de la bomba de circulación es indeseable y puede ser un problema porque (por ejemplo) desgaste la bomba (sobrecoste aparte, que creo que el consumo de la bomba es muy pequeño) y si debo pedir al instalador que me conecten los termostatos (o los cabezales) a la máquina para que apague la bomba cuando no haya demanda. O si no tengo que preocuparme y está bien así, funcionando constantemente la bomba aunque pare el compresor, si me está funcionando bien (tanto en consumo como en confort). Gracias por vuestro tiempo y muchas gracias.
 
Buenas, soy nuevo en el foro, aunque os leo con mucha atención desde hace tiempo. Disculpadme si digo alguna chorrada. Os doy el contexto: tengo instalada una aerotermia con SR y refrescante (y ACS) en vivienda en altura reformada desde hace un mes aproximadamente. El instalador me configuró el sistema (Aquarea All in One Gen J de 3.2KW) con el sensor en modo termostato externo. Hay dos circuitos de SR y dos termostatos externos (simples) que están conectados a las electroválvulas pero no controlan la máquina (ni la bomba ni el compresor). Con esta configuración basada en termostatos se alcanza la temperatura de consigna sin problemas PERO con constantes paradas/arranques (unos 7-8 on/off cada hora!). Y un consumo eléctrico alto. No hay DI y la instalación es pequeña (50m2), así que quizá eso influya para tanto on/off. Como me parece excesivo (no modula), probé a cambiar la configuración del sensor para que se base en la temperatura del agua (y con curva de compensación). Ahora han desaparecido por completo los on/offs, funciona muy bien, consume bastante menos, pero (siempre hay un pero) la bomba está constantemente funcionando (entiendo que para leer la temperatura del agua). Los termostatos ya no hacen nada.

Mi pregunta es si este funcionamiento constante de la bomba de circulación es indeseable y puede ser un problema porque (por ejemplo) desgaste la bomba (sobrecoste aparte, que creo que el consumo de la bomba es muy pequeño) y si debo pedir al instalador que me conecten los termostatos (o los cabezales) a la máquina para que apague la bomba cuando no haya demanda. O si no tengo que preocuparme y está bien así, funcionando constantemente la bomba aunque pare el compresor, si me está funcionando bien (tanto en consumo como en confort). Gracias por vuestro tiempo y muchas gracias.
Has probado a ajustar la temperatura de impulsion con la configuración inicial para reducir los arranques, además reducirías consumo
 
A mí me han dicho que porque esté funcionando la bomba todo el rato no pasa nada, al contrario, mejor todo el rato y a bajo consumo, que no todo el rato con paradas.
 
Buenas, soy nuevo en el foro, aunque os leo con mucha atención desde hace tiempo. Disculpadme si digo alguna chorrada. Os doy el contexto: tengo instalada una aerotermia con SR y refrescante (y ACS) en vivienda en altura reformada desde hace un mes aproximadamente. El instalador me configuró el sistema (Aquarea All in One Gen J de 3.2KW) con el sensor en modo termostato externo. Hay dos circuitos de SR y dos termostatos externos (simples) que están conectados a las electroválvulas pero no controlan la máquina (ni la bomba ni el compresor). Con esta configuración basada en termostatos se alcanza la temperatura de consigna sin problemas PERO con constantes paradas/arranques (unos 7-8 on/off cada hora!). Y un consumo eléctrico alto. No hay DI y la instalación es pequeña (50m2), así que quizá eso influya para tanto on/off. Como me parece excesivo (no modula), probé a cambiar la configuración del sensor para que se base en la temperatura del agua (y con curva de compensación). Ahora han desaparecido por completo los on/offs, funciona muy bien, consume bastante menos, pero (siempre hay un pero) la bomba está constantemente funcionando (entiendo que para leer la temperatura del agua). Los termostatos ya no hacen nada.

Mi pregunta es si este funcionamiento constante de la bomba de circulación es indeseable y puede ser un problema porque (por ejemplo) desgaste la bomba (sobrecoste aparte, que creo que el consumo de la bomba es muy pequeño) y si debo pedir al instalador que me conecten los termostatos (o los cabezales) a la máquina para que apague la bomba cuando no haya demanda. O si no tengo que preocuparme y está bien así, funcionando constantemente la bomba aunque pare el compresor, si me está funcionando bien (tanto en consumo como en confort). Gracias por vuestro tiempo y muchas gracias.
Yo también tengo la Panasonic pero modelo H e impulsando por temperatura de agua. La bomba efectivamente está siempre funcionando, pero en modo a menos revoluciones.
Me queda pendiente domotizar mediante un relé on/off el paro de esa bomba si se pudiese (me queda pendiente terminar de leer manual) y hacer pruebas para implementarlo. Sé que las bombas de secundario si se pueden parar. En caso de que no pudiese parar la bomba de la aerotermia cuando no hay demanda de funcionamiento de compresor, tengo el plan alternativo de activar solo modo DHW (ACS) y ahí si que se para esa bomba. Es decir, poder pasar de modo HEAT+DHW a modo DHW solamente como último recurso. Tengo placa heishamon y nodered con sensores Zigbbe para temperatura, pero me está faltando sacar el tiempo (un par de tardes) para afinarlo. Mas temprano que tarde lo haré.
 
Como me sugirió @jjuncos, probé a volver a activar el sensor en los termostatos pero con una curva con una impulsión mucho más baja que la que me dejó el instalador. Y han desaparecido igualmente los on/off (manteniendo el confort, aunque estos días hay temperaturas muy suaves). Así que, contrariamente a lo que pensaba, los on/off no se debían a los termostatos, sino a una curva mal configurada. (Moraleja: se debe hacer un único cambio cada vez, o puedes atribuir las cosas a lo que no es.). Otro cambio que he hecho es tener los termostatos con una consigna que les hace mantener los circuitos abiertos, por si eso ayuda. La bomba sigue funcionando casi todo el tiempo pero casi sin demanda del compresor y no hay on/off.
 
Como me sugirió @jjuncos, probé a volver a activar el sensor en los termostatos pero con una curva con una impulsión mucho más baja que la que me dejó el instalador. Y han desaparecido igualmente los on/off (manteniendo el confort, aunque estos días hay temperaturas muy suaves). Así que, contrariamente a lo que pensaba, los on/off no se debían a los termostatos, sino a una curva mal configurada. (Moraleja: se debe hacer un único cambio cada vez, o puedes atribuir las cosas a lo que no es.). Otro cambio que he hecho es tener los termostatos con una consigna que les hace mantener los circuitos abiertos, por si eso ayuda. La bomba sigue funcionando casi todo el tiempo pero casi sin demanda del compresor y no hay on/off.
Además reducirás el consumo, hay que recordar que la combinación Aerotermia +SR se basa en una alta inercia. Hay que tratar de bajar la temperatura de impulsión, ampliando las horas de funcionamiento. Para que sirva de orientación, en mi caso estoy impulsando con curva entre 28 y 34 grados, además este año estoy probando a activar el modo silencioso 3, reduciendo así el consumo
 
Otro cambio que he hecho es tener los termostatos con una consigna que les hace mantener los circuitos abiertos, por si eso ayuda. La bomba sigue funcionando casi todo el tiempo pero casi sin demanda del compresor y no hay on/off.
Es el ejemplo perfecto que con una aerotermia correctamente dimensionada no hacen falta para nada los termostatos por habitación. Y además siempre por curva, ya que de esta forma la máquina modula y ajusta adecuadamente la temperatura (y seguramente también algo el caudal) del agua, ajustándolas a las necesidades del momento.
 
Es el ejemplo perfecto que con una aerotermia correctamente dimensionada no hacen falta para nada los termostatos por habitación. Y además siempre por curva, ya que de esta forma la máquina modula y ajusta adecuadamente la temperatura (y seguramente también algo el caudal) del agua, ajustándolas a las necesidades del momento.
Para mí si tienen mucho sentido los termostatos por habitación. Simplemente con el cambio de verano/invierno ya les sacas provecho, ya que al menos en mi caso no meto refrigeración en baños. Además que con los termostatos permites poner temperatura diferente en cada estancia, no es lo mismo una habitación que un salón o cocina....

El tema del caudal de la bomba, en Aquarea al menos, es dinámico, aunque con una velocidad como referencia, y depende del número de circuitos abiertos y la temperatura de retorno.
 
Atrás
Arriba