Buenas!
Llevo un tiempo que observava que las luces en ocasiones parpadeaban o bajaban momentáneamente la intensidad.
Ayer noté también que los ventiladores de los fancoils variaban el ritmo junto con las luces.
Miré los datos del Shelly EM que tengo montado en el cuadro y ví que estaba registrando caídas de tensión importantes, llegando a 199v en un momento que tenía la aerotermia y 4 fancoils enfriando con un consumo instantáneo de 2.5kWh. Hasta donde sé, sin consumo alguno, era raro ver 230v.
Llame a la distribuidora y en 1h los tenía aquí con el camión grua (el tendido es aéreo) midiendo voltajes. Me dijeron que de las diferentes fases había una más baja que otra, y que me cambiaban mi cable a la que daba más tensión.
Una vez hecho el cambio, el Shelly me daba 230v, y me pidieron que conectara cosas. Enchufé aparatos hasta sumar unos 5kWh y me comentaron que la tensión fuera ya no oscilaba, pero que dentro me bajaba un poco (222v midieron) y que eso ya debería revisarlo un electricista.
Hoy he estado haciendo pruebas y he visto que cuando conecto la aerotermia efectivamente baja desde los 230v hasta los 226v cuando está en unos 3kWh, y luego hasta los 224v cuando llega sobre los 4kWh de consumo en total. Las luces ya no varían la intensidad de manera apreciable. Realmente es como para preocuparme y que lo revise alguien? no entra dentro de la normalidad?
Hasta donde yo llego, en el cuadro eléctrico está todo bien, todos los cables apretados y de la sección correcta. La instalación es nueva de hace 1 año.
Gracias
Llevo un tiempo que observava que las luces en ocasiones parpadeaban o bajaban momentáneamente la intensidad.
Ayer noté también que los ventiladores de los fancoils variaban el ritmo junto con las luces.
Miré los datos del Shelly EM que tengo montado en el cuadro y ví que estaba registrando caídas de tensión importantes, llegando a 199v en un momento que tenía la aerotermia y 4 fancoils enfriando con un consumo instantáneo de 2.5kWh. Hasta donde sé, sin consumo alguno, era raro ver 230v.
Llame a la distribuidora y en 1h los tenía aquí con el camión grua (el tendido es aéreo) midiendo voltajes. Me dijeron que de las diferentes fases había una más baja que otra, y que me cambiaban mi cable a la que daba más tensión.
Una vez hecho el cambio, el Shelly me daba 230v, y me pidieron que conectara cosas. Enchufé aparatos hasta sumar unos 5kWh y me comentaron que la tensión fuera ya no oscilaba, pero que dentro me bajaba un poco (222v midieron) y que eso ya debería revisarlo un electricista.
Hoy he estado haciendo pruebas y he visto que cuando conecto la aerotermia efectivamente baja desde los 230v hasta los 226v cuando está en unos 3kWh, y luego hasta los 224v cuando llega sobre los 4kWh de consumo en total. Las luces ya no varían la intensidad de manera apreciable. Realmente es como para preocuparme y que lo revise alguien? no entra dentro de la normalidad?
Hasta donde yo llego, en el cuadro eléctrico está todo bien, todos los cables apretados y de la sección correcta. La instalación es nueva de hace 1 año.
Gracias
Última edición: