Caldera de condensacion pierde presion

Sara1977

Fulgencio
Registrado
21 Nov 2019
Mensajes
4
Wh
53
Hola buenos días!! Os comento mi caso por si pudierais orientarme porque estoy un poco desesperado con este tema, disculpadme si cometó algun error con el nombre de alguna pieza o algo...

El próximo enero hará 2 años que una empresa me instaló el conjunto de una calefacción de gas (caldera, radiadores e instalación de los conductos que pasan por debajo del suelo). Pues bien, desde el principio la caldera ha perdido presion y aproximadamente cada 2 o 3 semanas bajaba de 1´5bar a 0´5 bar (y ya se paraba y daba error)
Han venido un montón de veces y han ido probando todo... han cambiado la valvula, la bomba, revisando radiadores a ver si perdian agua... y cada vez que han cambiado algo de eso, la presión ha vuelto a bajar a las 2 o 3 semanas (no siempre baja a la misma velocidad, supongo que será dependiendo de si usamos más o menos las calefacción en esas semanas)

El caso es que la ultima vez, para mayo del año pasado, vinieron a colocarme las llaves esas que sirven para ver si el problema está en la caldera o en la instalación y directamente en cuanto las colocaron ya le dijeron a mi madre (porque yo no pude ir ese día) que ya no tendrían ningun problema. ¿No deberían haber cerrado las llaves y hacer la prueba así de si el problema estaba en la caldera o en la instalación?

Las llaves han estado abiertas desde que las colocaron en mayo, y pusieron la presion a 1´5, que no ha bajado nada hasta justo ahora, que una vez hemos tenido que usar de nuevo la calefacción, a las 3 semanas ha vuelto a bajar la presión.

Vino el técnico el otro día y al decirle que durante el verano no ha bajado la presion, quiere decir que el problema no está en la instalación... ¿eso es cierto?

No obstante, tampoco me ha dado ninguna solucion, simplemente que tenemos que esperar a que baje otra vez la presión para que él vea que ha bajado...

Bueno un saludo y a ver si tuvierais alguna opinión al respecto, y gracias por anticipado.
 
Por lo que cuentas parece que hay algún problema con el circuito de calefacción. Pero sino sale agua por ningún radiador, por algún sitio se está escapando la presión en la caldera.
 
Muchas gracias por la respuesta Nostromo!!! Eso me temo, que será algo del circuito, y el problema es que está todo empotrado por el suelo, así que será dificil de encontrar si es una fuga pequeña :( ...

Sabeis si en ese caso las compañias suelen responder y arreglarlo o se desentienden (porque arreglar un circuito que va por el suelo les costaría mucho)... conoceis algun caso??

Y respecto a esta pregunta ...Vino el técnico el otro día y al decirle que durante el verano (mientras no se ha utilizado la calefaccion pero sí el agua caliente, pero las llaves han estado igualmente abiertas) no ha bajado la presion, me dijo que eso queria decir que el problema no está en la instalación (refiriendose al circuito)... ¿esa afirmación es cierta?

Un saludo y gracias de antemano
 
Muchas gracias por la respuesta Nostromo!!! Eso me temo, que será algo del circuito, y el problema es que está todo empotrado por el suelo, así que será dificil de encontrar si es una fuga pequeña :( ...

Sabeis si en ese caso las compañias suelen responder y arreglarlo o se desentienden (porque arreglar un circuito que va por el suelo les costaría mucho)... conoceis algun caso??

Y respecto a esta pregunta ...Vino el técnico el otro día y al decirle que durante el verano (mientras no se ha utilizado la calefaccion pero sí el agua caliente, pero las llaves han estado igualmente abiertas) no ha bajado la presion, me dijo que eso queria decir que el problema no está en la instalación (refiriendose al circuito)... ¿esa afirmación es cierta?

Un saludo y gracias de antemano


Puede tener algo de razón

Su lógica es que si fuera la propia caldera la que dejara escapar la presión, entonces tb el circuito de ACS perdería presión...

Pero claro, no sólo hay que ver eso... por ejemplo, es fácil que con la calefacción se caliente a mayor temperatura que el ACS y que a esa mayor rempertura se produzca la "fuga"

En cualquier caso si consideramos "la instalación" como un todo (caldera + radiadores+ tuberías) pues evidentemente no pueden, como instaladores del conjunto, desentenderse del problema...

Entiendo que os han purgado adecuadamente los radiadores?
 
Hola!! Gracias Pablo!! Sí, han purgado los radiadores y tambien han comprobado que no perdiese agua en ninguna de los tubos que salen de la pared a los radiadores, etc.

En cualquier caso si consideramos "la instalación" como un todo (caldera + radiadores+ tuberías) pues evidentemente no pueden, como instaladores del conjunto, desentenderse del problema... Respecto a esto, es que lo último que me dejó caer el técnico que estuvo hace 5 días es que si la fuga es de las tuberías, al estar por dentro del suelo puede ser una fuga muy pequeña que no muestre señales de humedad, etc. y que hasta que no lo haga no van a levantar el suelo, etc. Pero claro... y yo pienso que a lo que se vea una fuga igual ya ha pasado cualquier tipo de garantía y es eso lo que están esperando...

No obstante, hoy acabo de tener que subirla otra vez, esta vez en solo 5 días (realmente 3 porque el fin de semana no hemos ni estado) había bajado ya a 0`5 bar. Así que si la fuga es en los tubos ya no será tan pequeña.

Ellos instalaron todo el conjunto, y me da incluso miedo que sea alguna pieza de la caldera que sea más cara y me estén dando largas para que llegue final de enero, que es cuando se acabaría la garantía de 2 años...

Se os ocurre alguna pieza de la caldera que pueda ser muy cara y que ellos estén intentando evitar cambiarla??
 
No será que la válvula de alivio de presión pierde agua?

Normalmente las he visto conectadas al aire. Es decir que si pierde agua caerá en el suelo. Pero al ser la caldera de condensación quizas el desagua está conducido.

Cual es la marca y modelo de la caldera?
 
Hola!! Gracias Pablo!! Sí, han purgado los radiadores y tambien han comprobado que no perdiese agua en ninguna de los tubos que salen de la pared a los radiadores, etc.

En cualquier caso si consideramos "la instalación" como un todo (caldera + radiadores+ tuberías) pues evidentemente no pueden, como instaladores del conjunto, desentenderse del problema... Respecto a esto, es que lo último que me dejó caer el técnico que estuvo hace 5 días es que si la fuga es de las tuberías, al estar por dentro del suelo puede ser una fuga muy pequeña que no muestre señales de humedad, etc. y que hasta que no lo haga no van a levantar el suelo, etc. Pero claro... y yo pienso que a lo que se vea una fuga igual ya ha pasado cualquier tipo de garantía y es eso lo que están esperando...

No obstante, hoy acabo de tener que subirla otra vez, esta vez en solo 5 días (realmente 3 porque el fin de semana no hemos ni estado) había bajado ya a 0`5 bar. Así que si la fuga es en los tubos ya no será tan pequeña.

Ellos instalaron todo el conjunto, y me da incluso miedo que sea alguna pieza de la caldera que sea más cara y me estén dando largas para que llegue final de enero, que es cuando se acabaría la garantía de 2 años...

Se os ocurre alguna pieza de la caldera que pueda ser muy cara y que ellos estén intentando evitar cambiarla??


eso que dices y resalto es completamente correcto. Coméntale a tu técnico si una fuga de presión de 0,1 bar por día en un circuito cerrado él lo considera "una fuga muy pequeña"
 
Hola mbc, gracias por la respuesta, la valvula la cambiaron y tambien el vaso de expansion.. por debajo de la caldera no gotea :( La caldera es una chaffoteaux inoa green

Gracias de nuevo Pablo, como comentas, la fuga ya no es tan pequeña como parecía por la frecuencia en la que bajaba antes, por eso preguntaba que al no haber ni goteras ni humedades ni en mi casa ni en la del vecino, podría ser que fuera alguna cosa de la caldera y que estuvieran un poco dandome largas para que se pasara la garantía...
 
Hola buenos días!! Os comento mi caso por si pudierais orientarme porque estoy un poco desesperado con este tema, disculpadme si cometó algun error con el nombre de alguna pieza o algo...

El próximo enero hará 2 años que una empresa me instaló el conjunto de una calefacción de gas (caldera, radiadores e instalación de los conductos que pasan por debajo del suelo). Pues bien, desde el principio la caldera ha perdido presion y aproximadamente cada 2 o 3 semanas bajaba de 1´5bar a 0´5 bar (y ya se paraba y daba error)
Han venido un montón de veces y han ido probando todo... han cambiado la valvula, la bomba, revisando radiadores a ver si perdian agua... y cada vez que han cambiado algo de eso, la presión ha vuelto a bajar a las 2 o 3 semanas (no siempre baja a la misma velocidad, supongo que será dependiendo de si usamos más o menos las calefacción en esas semanas)

El caso es que la ultima vez, para mayo del año pasado, vinieron a colocarme las llaves esas que sirven para ver si el problema está en la caldera o en la instalación y directamente en cuanto las colocaron ya le dijeron a mi madre (porque yo no pude ir ese día) que ya no tendrían ningun problema. ¿No deberían haber cerrado las llaves y hacer la prueba así de si el problema estaba en la caldera o en la instalación?

Las llaves han estado abiertas desde que las colocaron en mayo, y pusieron la presion a 1´5, que no ha bajado nada hasta justo ahora, que una vez hemos tenido que usar de nuevo la calefacción, a las 3 semanas ha vuelto a bajar la presión.

Vino el técnico el otro día y al decirle que durante el verano no ha bajado la presion, quiere decir que el problema no está en la instalación... ¿eso es cierto?

No obstante, tampoco me ha dado ninguna solucion, simplemente que tenemos que esperar a que baje otra vez la presión para que él vea que ha bajado...

Bueno un saludo y a ver si tuvierais alguna opinión al respecto, y gracias por anticipado.
hola !!! he leído to comentario y me está pasando lo mismo. Al final donde estaba el problema.
 
Hola lo pudistes solucionar me ocurre lo mismo gracias

Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
 