Consulta Caldera Hermann micraplus 25.

Jos.p

Fulgencio
Registrado
30 Dic 2021
Mensajes
2
Ubicación
albacete
Wh
38
Hola Buenas tardes.

Tengo una caldera hermann micraplus cond 25. Ten go el siguiente problema, el técnico la instalo , perfectamente y además coloco un mando inalámbrico Cabel X2D. Dejo activada la parte de la caldera que hace funcionar le agua caliente, pero dejo bloqueado el modo calefacción. he reiniciado la caldera, revisado todo el cableado, la presión esta correcta, he activado un programa de revisión que tiene la caldera y me da siempre le mismo diagnostico: S.30 (modo calefacción bloqueada por termostato ambiental). Me he leído el manual, he revisado el mano y lo único que no consigo es que el receptor que esta conectado a la caldera, no funciona (a pesar de estar conectado a la corriente y la placa base de la caldera). Tiene que ser algo de activar algún modo o algo de relets nose...nose que hacer ya
 
En la primera foto, los cables gris y negro son del termostato. En la segunda foto; los cables azules y marones de la corriente.
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20211224_105109.jpg
    IMG_20211224_105109.jpg
    63,7 KB · Visitas: 76
  • IMG_20211227_210209.jpg
    IMG_20211227_210209.jpg
    45 KB · Visitas: 75
  • IMG_20211230_220251.jpg
    IMG_20211230_220251.jpg
    68,6 KB · Visitas: 73
El conexionado en la caldera está bien

El problema está en el termostato.

Comprueba que está cableado correctamente.
Está en el servicio con un puente dónde va el termostato y así tendrás calefacción.
 