Casa pasiva. Folio radiante eléctrico.

DiegoG

Fulgencio
Registrado
23 Nov 2022
Mensajes
4
Ubicación
Zaragoza
Wh
13
Buenos días a todos, la cantidad de información de este foro es increíble. Gracias a todos los que participáis.

Folio radiante eléctrico. Por la información que tengo, respecto a este sistema de climatización, seguramente tengo que abrir paraguas. Pero tengo muchas dudas con la climatización de mi casa, la cual estoy reformando por completo.

La reforma se realiza con criterios Passivhaus, con las limitaciones que una rehabilitación conlleva. Quiero reducir la demanda energética lo máximo posible. A partir de ahí, tengo que decidir la climatización, y mi principal problema limitador es la altura de los techos. Unifamiliar, planta baja (semienterrada) de 80 metros cuadrados con 2,30 de altura y planta alta de 80 metros cuadrados con 2,20 de altura.

Al folio radiante le veo muchas ventajas, con la única pega del consumo. Pero creo que podría ser contenido.

La otra opción asequible en un primer momento es bomba de calor con splits, ya que por conductos es más complicado con la altura que dispongo.

Igual alguien me puede alumbrar con este tema, que me da quebraderos de cabeza.

¡Gracias y un saludo!
 
Buenos días a todos, la cantidad de información de este foro es increíble. Gracias a todos los que participáis.

Folio radiante eléctrico. Por la información que tengo, respecto a este sistema de climatización, seguramente tengo que abrir paraguas. Pero tengo muchas dudas con la climatización de mi casa, la cual estoy reformando por completo.

La reforma se realiza con criterios Passivhaus, con las limitaciones que una rehabilitación conlleva. Quiero reducir la demanda energética lo máximo posible. A partir de ahí, tengo que decidir la climatización, y mi principal problema limitador es la altura de los techos. Unifamiliar, planta baja (semienterrada) de 80 metros cuadrados con 2,30 de altura y planta alta de 80 metros cuadrados con 2,20 de altura.

Al folio radiante le veo muchas ventajas, con la única pega del consumo. Pero creo que podría ser contenido.

La otra opción asequible en un primer momento es bomba de calor con splits, ya que por conductos es más complicado con la altura que dispongo.

Igual alguien me puede alumbrar con este tema, que me da quebraderos de cabeza.

¡Gracias y un saludo!
El folio radiante ese puedes descartarlo, aunque se trate de aislamientos a nivel casa pasiva. Requiere dos cosas que penalizan muchísimo hoy en día:

-Potencia contratada. Esto es un pago mes a mes que tienes que hacer tanto en inverno como en verano (que no lo usas).Además se suma que tienes que realizar una instalación eléctrica más cara también.

-Consumo. La energía está cara y más cara estará, así que no tiene sentido invertir en ese tipo de sistema.

Con los split matas dos pájaros de un tiro. Si tienes buenos aislamientos te pueden proporcionar calor suficiente y en verano te proporcionan refrigeración si te hace falta. Por otro lado, ¿has tenido en cuenta la ventilación con recuperador de calor?
 
Gracias Nach por tu rápida respuesta!

Pensaba seguir echando números sobre el folio rádiame junto a una futura instalación fotovoltaica. Me llama la atención el nulo mantenimiento del sistema.

Respecto a la ventilación mecánica, estoy estudiando por donde conducirla, ya que otra vez me limita el problema de los techos bajos. Veré si finalmente puedo instalarla.
 
-Potencia contratada. Esto es un pago mes a mes que tienes que hacer tanto en inverno como en verano (que no lo usas).Además se suma que tienes que realizar una instalación eléctrica más cara también.
Bueno al ser una casa pasiva no necesitas mucha potencia.

Para una casa de 150m2 bastaría un suelo radiante de 1,5kW-2kW.
Faltaría conseguir una marca que pueda dar una potencia tan baja, pero seguro que existe.

-Consumo. La energía está cara y más cara estará, así que no tiene sentido invertir en ese tipo de sistema.
Y todo lo que se ahorra poniendo otra cosa?
Además, si tiene posibilidad de poner fotovoltaica....

Poniendo ese mismo ejemplo de 150m2 la casa necesitará unos 2250kWh de energía. Supongamos que la mitad de la energía viene de la solar (cosa que no es muy descabellada). Nos quedan 1100kWh que a 0,3€/kWh (que en mi opinión es ser muy negativo) le sale a 330€ al año.

No se tu, pero yo firmaba ahora mismo por este gasto anual...
 
Por poner un ejemplo: en internet, un sistema de hilo radiante (hilo, no malla, que aquí está la clave) declara 13,5W/m. Para una casa de 150m2 como la del ejemplo se necesitarían 148m de cable para tener una potencia de 2kW. Todo es cuestión de repartir esta longitud en todas las estancias.
 
Por poner un ejemplo: en internet, un sistema de hilo radiante (hilo, no malla, que aquí está la clave) declara 13,5W/m. Para una casa de 150m2 como la del ejemplo se necesitarían 148m de cable para tener una potencia de 2kW. Todo es cuestión de repartir esta longitud en todas las estancias.
Un Split de los pequeños, le costará más barato de instalar que el hilo radiante, le da calor en invierno y frío en verano y consume una tercera parte o menos.
 
Un Split de los pequeños, le costará más barato de instalar que el hilo radiante, le da calor en invierno y frío en verano y consume una tercera parte o menos.
Un split no reparte el calor igual que un hilo por toda la casa.

Y si no necesita el frío....

Y si ya nos metemos en alergias, corrientes de aire caliente y demás....

No digo que el hilo sea lo mejor de lo mejor. Pero en una vivienda pasiva pierde muchos argumentos en contra.
 
Al folio radiante le veo muchas ventajas, con la única pega del consumo. Pero creo que podría ser contenido.
En tú caso puede ser contenido y no es mala opción, debes controlar como te comentan la potencia instalada pero a la vez saber que tú demanda (consumo kwh) teoricamente no será alta, por lo que como opción puede ser interesante. De hecho, en contra de creencias populares ochenteras, el hilo radiante (eléctrica) o el suelo radiante ( aerotermia) son sistemas que encajan muy bien con las casa de baja demanda (bien aisladas).
La otra cuestion es es que, si es en Zaragoza, necesitaras refrigeración en verano por tanto el split no te lo quitas y debes valorar si te compensa instalar folio radiante y split. El confort en invierno va a ser muy superior con el folio radiante y si la inversión no es muy alta siempre puedes instalarlo y usarlo según veas, desde luego o lo instalas ahora o solo splits para toda la vida.....¿cuanto supone en € la instalación del folio radiante?
 
En tú caso puede ser contenido y no es mala opción, debes controlar como te comentan la potencia instalada pero a la vez saber que tú demanda (consumo kwh) teoricamente no será alta, por lo que como opción puede ser interesante. De hecho, en contra de creencias populares ochenteras, el hilo radiante (eléctrica) o el suelo radiante ( aerotermia) son sistemas que encajan muy bien con las casa de baja demanda (bien aisladas).
La otra cuestion es es que, si es en Zaragoza, necesitaras refrigeración en verano por tanto el split no te lo quitas y debes valorar si te compensa instalar folio radiante y split. El confort en invierno va a ser muy superior con el folio radiante y si la inversión no es muy alta siempre puedes instalarlo y usarlo según veas, desde luego o lo instalas ahora o solo splits para toda la vida.....¿cuanto supone en € la instalación del folio radiante?
Gracias por intervenir! He pedido presupuesto para el folio radiante y la empresa ha estimado que el sistema para esta casa necesita una potencia de 12,1kw. Recomiendan contratar 6,9kw, ya que con este sistema no plantean encender toda la casa a la vez. En euros, con un aislamiento de 6mm bajo el folio y un termostato wifi por habitación, ronda los 4.500€ en total. Los presupuestos que manejo de aerotermia y suelo radiante están en torno a los 20.000€.

Respecto a la refrigeración, la planta de abajo, al estar semienterrada, creo que no demandará mucha refrigeración. Y la planta de arriba se usará más de noche, con una ventilación cruzada bastante buena. Pero si es suficiente no lo sabré hasta que no viva...
 
Gracias por intervenir! He pedido presupuesto para el folio radiante y la empresa ha estimado que el sistema para esta casa necesita una potencia de 12,1kw. Recomiendan contratar 6,9kw, ya que con este sistema no plantean encender toda la casa a la vez. En euros, con un aislamiento de 6mm bajo el folio y un termostato wifi por habitación, ronda los 4.500€ en total. Los presupuestos que manejo de aerotermia y suelo radiante están en torno a los 20.000€.
Ni se te ocurra.

Que superfície tiene la vivienda?
Si es passivhauss de verdad no necesitarás más de 15-20W/m2.

El que te está presupuestando no ha mirado nada más allà de los m2 de la vivienda.

Por precio un sistema por conductos frío/calor siempre será más barato.
 
Yo en tu caso optaría por un split por planta, 2000€ como mucho con todo y estas cubierto todo el año. Si es passivhaus o enerphit si es rehabilitación, en 80m2 no deberias tener corrientes por el split (no la tengo yo en 120m2). Solo hay que saber dónde colocar los split. Es cierto que funcionando el split no estará toda la vivienda a exactamente la misma temperatura, pero en mi caso por ejemplo la variación está entre 1 y 1'5 grados.
 
Atrás
Arriba