CASO DIFÍCIL DE BAJADA DE POTENCIA: comunidad con garaje y escalera en el mismo contador

@ANIKILLL Para cualquier comunidad o sólo en Cataluña?
En el caso de servir para más comunidades, ¿cómo se consigue? Estuve hablando con 3 instaladores diferentes y ninguno tenía ni idea de cómo se hacía, todos me decían que para eso necesitaba BIE y la mejor oferta que daban era 250 + IVA
¿En qué comunidad estás? Me parece un abuso lo de los 250 € más IVA.
 
¿En qué comunidad estás? Me parece un abuso lo de los 250 € más IVA.
Leo por aquí a otros compañeros que hablan de un coste de 100-150 € por un BIE, pero no sé dónde se consiguen estos precios. En mi caso el BIE actual está en vigencia, y el motivo de querer uno nuevo es que éste no detalla el suministro no interrumpible, por lo que a mi entender el que yo necesito debería costar igual o más barato que uno nuevo de una instalación que ya haya vencido. El caso que comento es una comunidad de vecinos que está en el límite entre La Rioja y Navarra, he pedido presupuestos a una docena de instaladores de ambas comunidades, la mayoría han dicho directamente que no les interesa hacer este tipo de trabajo, sólo me han ofertado 3, y el mejor precio de los 3 era 250 + IVA
 
Leo por aquí a otros compañeros que hablan de un coste de 100-150 € por un BIE, pero no sé dónde se consiguen estos precios. En mi caso el BIE actual está en vigencia, y el motivo de querer uno nuevo es que éste no detalla el suministro no interrumpible, por lo que a mi entender el que yo necesito debería costar igual o más barato que uno nuevo de una instalación que ya haya vencido. El caso que comento es una comunidad de vecinos que está en el límite entre La Rioja y Navarra, he pedido presupuestos a una docena de instaladores de ambas comunidades, la mayoría han dicho directamente que no les interesa hacer este tipo de trabajo, sólo me han ofertado 3, y el mejor precio de los 3 era 250 + IVA
 
@La sombra de la luz Muchas gracias!!
 
Si el único motivo del boletín es solicitar la bajada de potencia, pide mejor un certificado de suministro eléctrico no interrumpible...
Screenshot_20230118_203030_Drive.jpg
 

Archivos adjuntos

  • Certificado de suministro eléctrico no interrumpible v0.pdf
    163,4 KB · Visitas: 8
Si el único motivo del boletín es solicitar la bajada de potencia, pide mejor un certificado de suministro eléctrico no interrumpible...
Sí, realmente ese es el único motivo, ya que el que el actual sigue en vigor. Supongo que este tipo de certificado lo tiene que rellenar también algún instalador autorizado, ¿verdad? Cuando hablé con ellos para los presupuestos les pedí que me certificaran el elemento no interrumpible para presentarlo junto con el BIE vigente, pero no tenían ni idea de qué les estaba hablando. Les voy a enviar ahora el documento que adjuntas para ver si me lo rellenan y a qué precio. Muchas gracias!
 
Sí, realmente ese es el único motivo, ya que el que el actual sigue en vigor. Supongo que este tipo de certificado lo tiene que rellenar también algún instalador autorizado, ¿verdad? Cuando hablé con ellos para los presupuestos les pedí que me certificaran el elemento no interrumpible para presentarlo junto con el BIE vigente, pero no tenían ni idea de qué les estaba hablando. Les voy a enviar ahora el documento que adjuntas para ver si me lo rellenan y a qué precio. Muchas gracias!
Solo necesitas el certificado de suministro no interrumpible. Es más económico que un BIE.
¿Cuál es la potencia máxima registrada por el maxímetro durante el último año?
 
Solo necesitas el certificado de suministro no interrumpible. Es más económico que un BIE.
¿Cuál es la potencia máxima registrada por el maxímetro durante el último año?
Según las facturas y los datos de la aplicación de la distribuidora la máxima potencia demandada ha sido de 2,08 kW No está activada la facturación por maxímetro, la intención sería bajar la potencia todo lo que se pueda y solicitar facturación por maxímetro
 
Según las facturas y los datos de la aplicación de la distribuidora la máxima potencia demandada ha sido de 2,08 kW No está activada la facturación por maxímetro, la intención sería bajar la potencia todo lo que se pueda y solicitar facturación por maxímetro
¿Tenéis toda la iluminación con LED y temporizada la luz de cabina, incluida la iluminación del hueco del ascensor? Esto ayuda a reducir la potencia máxima demandada.
Solicita 2 kW en el certificado de suministro eléctrico no interrumpible, en el apartado de "servicios considerados no interrumpibles". Después contrata 3 kW en punta (P1) para tener un colchón de 1 kW y poder ajustar la potencia en el futuro. Debes de tener en cuenta, que nunca podrás bajar la potencia contratada de la mínima no interrumpible que marque el certificado.
No menciones el maxímetro para nada en tu petición a la comercializadora, es tabú. Solicita tarifa en Modo 2, es la tarifa con maxímetro. En modo 1 es con ICP. Cuándo te manden el contrato por correo electrónico para firmarlo, comprueba que aparezca modo 2 y la potencia en P1 de 3 kW.
La facturación a partir de tener activado el maxímetro (modo 2), será de meses naturales completos. En la factura, aparecerá cada mes la potencia máxima registrada por el maxímetro en P1 y P2. Así tendréis un control sobre vuestra demanda de potencia, mes a mes. Suerte con la gestión.
 
¿Tenéis toda la iluminación con LED y temporizada la luz de cabina, incluida la iluminación del hueco del ascensor? Esto ayuda a reducir la potencia máxima demandada.
Sí, todo LED y temporizada la cabina
Solicita 2 kW en el certificado de suministro eléctrico no interrumpible, en el apartado de "servicios considerados no interrumpibles". Después contrata 3 kW en punta (P1) para tener un colchón de 1 kW y poder ajustar la potencia en el futuro. Debes de tener en cuenta, que nunca podrás bajar la potencia contratada de la mínima no interrumpible que marque el certificado.
Perfecto, lo intentaré así, aunque no sé si conseguiré que me certifiquen 2 kW. Inicialmente, al no tener detallada la potencia no interrumpible en el boletín, hablé con la empresa de mantenimiento del ascensor y me certificaban ellos una potencia para el ascensor de 5 kW que es lo que consumía teóricamente el motor (pero ese certificado de las características del ascensor no me lo admitía la comercializadora, querían boletín) Si consigo que me certifiquen 2 kW genial, pero en cualquier caso, si consigo bajar a 5 kW ya será un ahorro considerable
No menciones el maxímetro para nada en tu petición a la comercializadora, es tabú. Solicita tarifa en Modo 2, es la tarifa con maxímetro. En modo 1 es con ICP. Cuándo te manden el contrato por correo electrónico para firmarlo, comprueba que aparezca modo 2 y la potencia en P1 de 3 kW.
Muchas gracias por el consejo, evitaré nombrar la palabra "maxímetro"
 