Chapuza en instalación aerotermia con radiante?

Santi_Rodriguez

Fulgencio
Registrado
10 Oct 2020
Mensajes
20
Wh
255
Buenas tardes, soy nuevo en el foro pero llevo mucho tiempo leyendo, os cuento un poco mi caso.
Hace un año me instalaron en el norte de Galicia una Aerotermia Daikin Altherma de 11kw con suelo radiante para un chalet de 160 mt2.
Tengo dos colectores distribuidos en la casa, con un termostato en cada estancia con su correspondiente cabezal, menos un circuito en cada colector que esta siempre abierto.
El Tai de la bomba esta en la propia bomba y me la dejaron funcionando con Tal absoluto y modo muestra y que ella gestione todo, pero no me gusta nada que en las dos estancias estén sin cabezal, tengo bastante temperatura con el consiguiente gasto.
No tengo ni deposito de inercia ni bomba circuladora.
Aunque decir que el consumo no me ha parecido elevado este invierno con 200e de factura bimensuales.
Con el tiempo me he dado cuenta de algúnos errores que han cometido, como conectar alguno de los cabezales del colector con el termostato que no se correspondía, y me mosquea que hasta la bomba de calor llegan dos cables marcados con una etiqueta de cada colector y esta conectados a la propia bomba en el sitio donde pone terostat.....
Mi pregunta es la siguiente.
Cambiariais el Tai de la bomba y lo situarais en el salón por ejemplo, dejando que el gestione la bomba y module, anulando todos los cabezales?, o podría colocar un termostato inteligente en el salón y me gestione el la bomba? pero seguiría con los dos circuitos siempre abiertos. O no se si habría alguna opción mas.
Muchas gracias por leerme, un saludo!!
 
Empecemos por lo más fácil: qué tarifa eléctrica tienes? (Puedes subir última factura con datos personales tapados)
 
Buenas tardes, soy nuevo en el foro pero llevo mucho tiempo leyendo, os cuento un poco mi caso.
Hace un año me instalaron en el norte de Galicia una Aerotermia Daikin Altherma de 11kw con suelo radiante para un chalet de 160 mt2.
Tengo dos colectores distribuidos en la casa, con un termostato en cada estancia con su correspondiente cabezal, menos un circuito en cada colector que esta siempre abierto.
El Tai de la bomba esta en la propia bomba y me la dejaron funcionando con Tal absoluto y modo muestra y que ella gestione todo, pero no me gusta nada que en las dos estancias estén sin cabezal, tengo bastante temperatura con el consiguiente gasto.
No tengo ni deposito de inercia ni bomba circuladora.
Aunque decir que el consumo no me ha parecido elevado este invierno con 200e de factura bimensuales.
Con el tiempo me he dado cuenta de algúnos errores que han cometido, como conectar alguno de los cabezales del colector con el termostato que no se correspondía, y me mosquea que hasta la bomba de calor llegan dos cables marcados con una etiqueta de cada colector y esta conectados a la propia bomba en el sitio donde pone terostat.....
Mi pregunta es la siguiente.
Cambiariais el Tai de la bomba y lo situarais en el salón por ejemplo, dejando que el gestione la bomba y module, anulando todos los cabezales?, o podría colocar un termostato inteligente en el salón y me gestione el la bomba? pero seguiría con los dos circuitos siempre abiertos. O no se si habría alguna opción mas.
Muchas gracias por leerme, un saludo!!
Termostato en el salón que gestione la bomba de calor (y su modulación por curva de temepratura) y los termostatos como esclavos.
 
Empecemos por lo más fácil: qué tarifa eléctrica tienes? (Puedes subir última factura con datos personales tapados)
Buenas, tengo 2.0DHA, pero como te digo el consumo en los meses de invierno no me parece excesivo, mas bien me refiero al modo de trabajo que usa la bomba.

Termostato en el salón que gestione la bomba de calor (y su modulación por curva de temepratura) y los termostatos como esclavos.
Algo así era mi idea por los mensajes que había leído por el foro.
El termostato del salón, te refieres a que sea el del Tai, o alguno inteligente que module?
Perdona mi ignorancia y estoy muy verde en el asunto, me imagino que colocarlos como esclavos, el principal controla la bomba y el resto abren cierran circuitos solamente?, si es así, podría colocar cabezales a los dos circuitos que tengo siempre abiertos? muchísimas gracias
 
Buenas, tengo 2.0DHA, pero como te digo el consumo en los meses de invierno no me parece excesivo, mas bien me refiero al modo de trabajo que usa la bomba.


Algo así era mi idea por los mensajes que había leído por el foro.
El termostato del salón, te refieres a que sea el del Tai, o alguno inteligente que module?
Perdona mi ignorancia y estoy muy verde en el asunto, me imagino que colocarlos como esclavos, el principal controla la bomba y el resto abren cierran circuitos solamente?, si es así, podría colocar cabezales a los dos circuitos que tengo siempre abiertos? muchísimas gracias
Pero tienes dha en mercado regulado Pvpc o mercado libre?
 
Haz lo que te dice, cambia tarifa. En el mes que ma se gasta yo hice cuentas y me ahorré 60€ En un solo mes. una barbaridad.
De todas formas, esos 200€ bimensuales en invierno están muy bien. Siempre y cuando sea la factura completa de toda la casa con IVA. Si es así me parece un gasto muy bueno.
Otra cosa es que ese Gasto se corresponda a una extrapolación.
Endesa tiene su filial en el mercado regulado, que se llama ENERGIA XXI. Mientras las facturas Te vengan con el nombre de Endesa estás en el mercado libre.
Si llamas a Endesa para pasarte al mercado regulado o PVPC te van a engañar. Tienes que llamar a Energía XXI y decir que te cambien a la PVPC con discriminacion. Ten cuidado también porque también te pueden engañar. No tienen escrúpulos.
 
Vale. Ahí quería yo llegar.

Pues pasa a mercado regulado y esos 200 euros se quedarán en 130-140 o menos...

Si subes la factura en cuestión te diremos exactamente cuánto has pagado de más sin necesidad.
Haz lo que te dice, cambia tarifa. En el mes que ma se gasta yo hice cuentas y me ahorré 60€ En un solo mes. una barbaridad.
De todas formas, esos 200€ bimensuales en invierno están muy bien. Siempre y cuando sea la factura completa de toda la casa con IVA. Si es así me parece un gasto muy bueno.
Otra cosa es que ese Gasto se corresponda a una extrapolación.
Endesa tiene su filial en el mercado regulado, que se llama ENERGIA XXI. Mientras las facturas Te vengan con el nombre de Endesa estás en el mercado libre.
Si llamas a Endesa para pasarte al mercado regulado o PVPC te van a engañar. Tienes que llamar a Energía XXI y decir que te cambien a la PVPC con discriminacion. Ten cuidado también porque también te pueden engañar. No tienen escrúpulos.
Pues en primer paso os haré caso y me cambiare a mercado regulado, la verdad que. no sabia que podía haber tanta diferencia, y aun así, mi intención es como me han comentado mas arriba, es poner un termostato en el salón, y que module la bomba y si puedo meter cabezales en esos dos circuitos abiertos, pero la verdad que no se aun como hacerlo.
Si, la factura es de coste total, con iva y todo, y teniendo en cuenta que en la casa es todo absolutamente eléctrico. Es una obra nueva, no voy a decir que sea lo mejor en aislamiento, pero creo que la arquitecta ha hecho muy bien su trabajo.
Por eso ya comentaba que para estar trabajando con dos circuitos abiertos no me parece un gasto excesivo.
Aqui os adjunto la factura.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Chapuza en instalación aerotermia con radiante?
    Captura de pantalla 2020-10-12 a las 20.03.21.webp
    52,1 KB · Visitas: 72
  • [Nergiza.com] Chapuza en instalación aerotermia con radiante?
    Captura de pantalla 2020-10-12 a las 20.03.39.webp
    102,3 KB · Visitas: 70
Pues en primer paso os haré caso y me cambiare a mercado regulado, la verdad que. no sabia que podía haber tanta diferencia, y aun así, mi intención es como me han comentado mas arriba, es poner un termostato en el salón, y que module la bomba y si puedo meter cabezales en esos dos circuitos abiertos, pero la verdad que no se aun como hacerlo.
Si, la factura es de coste total, con iva y todo, y teniendo en cuenta que en la casa es todo absolutamente eléctrico. Es una obra nueva, no voy a decir que sea lo mejor en aislamiento, pero creo que la arquitecta ha hecho muy bien su trabajo.
Por eso ya comentaba que para estar trabajando con dos circuitos abiertos no me parece un gasto excesivo.
Aqui os adjunto la factura.

Como sospechaba, otra timotarifa a la vista...

Hay dos cosas que te están matando:

- El precio del kwh , que por aquellas fechas estabas pagando a un 50% más que el de PVPC DHA de mismas fechas (y eso que el de pvpc no era particularmente bajo aún)
- Tienes una potencia contratada altísima (6,9 kW!). Entra en la web de tu DISTRIBUIDORA y consulta las potencias máximas demandadas del último año porque probablemente con 4,5 kw de potencia contratada te sobre ya que tu aerotermia con un suelo radiante nunca va a estar funcionando al máximo, ni aproximarse. Aparte, obvia decir que tb estás pagando más por kW de potencia contratada que si estuvieras en PVPC.

Con estas dos acciones, tu factura se quedará en casi la mitad.
 
Pues en primer paso os haré caso y me cambiare a mercado regulado, la verdad que. no sabia que podía haber tanta diferencia, y aun así, mi intención es como me han comentado mas arriba, es poner un termostato en el salón, y que module la bomba y si puedo meter cabezales en esos dos circuitos abiertos, pero la verdad que no se aun como hacerlo.
Si, la factura es de coste total, con iva y todo, y teniendo en cuenta que en la casa es todo absolutamente eléctrico. Es una obra nueva, no voy a decir que sea lo mejor en aislamiento, pero creo que la arquitecta ha hecho muy bien su trabajo.
Por eso ya comentaba que para estar trabajando con dos circuitos abiertos no me parece un gasto excesivo.
Aqui os adjunto la factura.

Misma factura en PVPC sin tocar nada de potencia:

[Nergiza.com] Chapuza en instalación aerotermia con radiante?


50€ de ahorro, haciendo un cálculo un poco burdo, en 6 facturas así son 300€ al año. ¿Te merece la pena el cambio o prefieres pagar de más?
 
Los dos circuitos que quedan siempre abiertos son necesarios pero a que la máquina mantenga su caudal. normalmente se dejan los circuitos de las estancias más pequeñas y el consumo no representa mucho frente a la factura total. Y de este modo lo que te has ahorrado es el depósito de inercia .
yo en tu situación cambiaría solo de comercializadora y no tocaría nada más por qué tienes muy buenos consumos...
 