Juanpa
SuperNergizo
Me han instalado la Baxi Quantum Maxi 1045, y la casa ha cambiado por completo a mejor. Ahora se calientan mucho todos los radiadores por completo.
Enhorabuena por el éxito y gracias por retro-informarnos.
Parece que has pasado de unos 57ºC de Impulsión a 69,5ºC (ganancia 12,5ºC) y en el Retorno, de 35ºC a 55ºC (mejoría de 20ºC).
Das a rntender que el unico cambio ha sido sustituir una bomba de 1025 por otra dos escalones mas arriba, la 1045. Al mínimo ambas tienen la misma potencia eléctrica-4W-, pero a máxima potencia, la nueva consume 3,5 veces mas -75W en lugar de 20W.
Si no recuerdo mal, la bomba antigua trabajaba al máximo -o sea 20W.
La nueva ¿a qué potencia la tienes programada?
¿Estás quemando mas leña? ¿Cuanta mas? (aproximadamente)