Climatización de lavanderia

Tema en 'Aerotermia' iniciado por Txoni, 8 Jul 2019.

  1. Txoni

    Txoni Fulgencio

    Mensajes:
    8
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    19 Sep 2018
    Buenas a todo el Foro, y gracias por atenderme en mis consultas.
    El caso es que a vueltas con el tema de lavandería, vamos a instalar una sala de planchado y lavado en el que se generan altas temperaturas de trabajo, debido al uso de calandras y secadoras calentadas a gas, lo que hace que sea necesario climatizar por el aumento de temperatura. El caso es que he visto por la red los sistemas de enfriamiento adiabático que se supone es mucho más económoico y eficiente que la climatización por compresión de gas.
    Sabeis si son efectivos para altas temperaturas de la zona a enfriar? y posibles soluciones?
    Gracias de antemano por vuestro interés.

    Saludos cordiales.
     
  2. Carlos

    Carlos Administrador

    Mensajes:
    3.241
    Me Gusta (rec.):
    1.453
    Puntos:
    113
    Reg.:
    14 Oct 2015
    Un sistema de enfriamiento adiabático en un local con humedad alta no va a funcionar.

    Lo que deberías de hacer es poner una ventilación dimensionada correctamente, con puntos de captación localizada y un aporte de aire con etapa de refrigeración.

    Esto dista mucho de "poner un split", así que ojo con lo que te proponen.
     
    A calefaccióneltorno le gusta esto.
  3. Txoni

    Txoni Fulgencio

    Mensajes:
    8
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    19 Sep 2018
    Muchas gracias por el consejo, la verdad que pensaba que sería una buena idea y además económica. Tomo nota par el diseño de la refrigeración.
    Muchas gracias Carlos por tu aporte.

    Un saludo cordial
     

Compartir esta página