Hola buenas noches. Me presento como nuevo en el foro a ver si me podéis ayudar. He comprado un termostato Salus RT310RF inalambrico. El caso es que no se que estoy haciendo mal, ya que se sincroniza receptor y emisor perfectamente, pero cuando subes la temperatura, el receptor hace el cick como que se activa, se enciende la luz verde de funcionamiento, pero no manda la señal a la caldera, porque esta no se pone a funcionar. Entiendo que los cables en la caldera no los conecto bien donde corresponde, lo estoy haciendo en la regleta 24V, pero dudo porque esta tiene 3 salidas, como veis en la foto 7,8,9. Esta es la foto de conexiones de la caldera, que es una Vaillant turbotec plus. Antes de nada, gracias.
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20201008_210019.jpg
    IMG_20201008_210019.jpg
    84 KB · Visitas: 188
  • IMG_20201008_210637.jpg
    IMG_20201008_210637.jpg
    109,8 KB · Visitas: 191
Perdonar, veo que no subí el esquema del termostato. Aquí lo subo. Gracias
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20201009_081834.jpg
    IMG_20201009_081834.jpg
    47,4 KB · Visitas: 164
No deberíais manipular cosas que no sabéis como van. Y menos teniendo en cuenta que es un aparato que va a gas natural y que vale como 2000€...

Conecta NO y COM a 3 y 4 (no importa el orden, solo que se conecten 1 a 1), desconecta los cables de 24V y quita el puenta entre 3 y4

Podrías perfectamente haberte cargado la electrónica de la placa...

Las conexiones en las borneras con tornillos se deben hacer de forma que el cobre no esté a la vista (por motivos obvios)
 
Totalmente de acuerdo, es cierto que no debería de haber tocado. Instalado según las indicaciones y funcionando perfectamente. Muchas gracias.
 