Consejo elección termo eléctrico

70 grados son muchos grados como para gastarlos en una sola ducha.

Los que como yo nos criamos con serías restricciones y hemos visto ríos secos, ese tipo de cosas las valoramos mucho. El agua es un recurso limitado.

De todo se aprende. Si de mi dependiera les ponía franjas horarias a cada uno con el termo a 40 grados y cuando se acabe se acabó. Ya verás como se espabilan para acabar pronto en cuanto noten que el agua se esta enfriando.
Eso mismo pienso yo. Si una persona es capaz de gastar un termo de 80 litros a 70 grados en una ducha, o bien es un desplifarro de agua y energía, o bien ese termo miente mucho en cuanto a la temperatura real o la instalación tiene algún defecto.
 
Puede ser que haya gastado la mitad rellenando se con agua fría. Entonces ya estaría a... Unos 45 grados? ,para la hora de las duchas de la noche.. depende del tamaño del termo, pero parece insuficiente.
Otra cosa es que todo el mundo se duchase por la noche, entonces aguantaría. Si las duchas son seguidas se aprovecha la estratificación...

Para 4 personas veo un poco justo calentar solo en valle.
 
Puede ser que haya gastado la mitad rellenando se con agua fría. Entonces ya estaría a... Unos 45 grados? ,para la hora de las duchas de la noche.. depende del tamaño del termo, pero parece insuficiente.
Otra cosa es que todo el mundo se duchase por la noche, entonces aguantaría. Si las duchas son seguidas se aprovecha la estratificación...

Para 4 personas veo un poco justo calentar solo en valle.

A 45 grados todavía te da para una ducha perfectamente.

Me temo que tendrá que ajustar los horarios de calentamiento a la nueva 2.0 TD y calentar también en llano además de en valle o dejarlo 24 horas si tampoco llega así.
 
Hay algunas cosas que puedes revisar para ver si tanto gasto de agua y energía es normal:

¿El termo eléctrico está en el interior de la vivienda, o en una zona muy fría?
¿Usan el agua caliente para algo más que para las duchas? Si lo usan para fregar, lavado de manos, etc, pues ahí puede estar yéndose una buena parte del agua caliente. A lo mejor no llegan ni siquiera a usarlo, pero si la grifería es monomando y la usan "centrada", aunque por recorrido de la tubería no llegue a salir agua caliente, sí están desperdiciando unos litros cada vez, y son bastantes al cabo de un día. Para eso una posible solución sería cerrar las llaves de paso de agua caliente en lavabo, fregadero, etc,
Revisar si hay algo que esté conectado al agua caliente que no debería estar. No es la primera vez que lo veo. En casa de unos amigos, por error en la construcción, tenían el tanque de la cisterna del WC conectado al agua caliente, se dieron cuenta años después. Otro posible consumidor conectado sería algún electrodoméstico como lavadora o lavavajillas, que venga preparado para toma de agua fría y caliente, que tiene sentido con ACS por gas o así, pero no cuando calientas el agua con un termo eléctrico.
 
Yo tengo termo de 100 litros para 4 personas. En enero y febrero, a 70 grados, de 4 a 10 para aprovechar la tarifa discriminada y nos da para ducharnos los 4 y que sobre agua para lavar platos (no tenemos lavavajillas). Por la noche el agua ya templada, eso sí. Las duchas las hacemos todos por las mañanas.
Es un fleck elba, con un programador para encenderlo y apagarlo.
En el piso donde vivía antes quite el gas , solo acs, porque las facturas en invierno eran de 70€. Agua caliente ilimitada y adolescentes era algo que me costaba mucho controlar. Aproveche que se estropeó el calentador y me di de baja del gas. Con un medidor de consumo veo que ahora gasto aproximadamente entre 10 y 20 € al mes para el Acs, sin revisiones de gas y más barato todo.
(Y adolescentes concienciados en que el consumo de agua caliente hay que controlarlo)
 
Última edición:
Pues yo ya estoy harto de pruebas, que además me salen rana. Ahora mismo esperando que el termo caliente para 3 duchas que vienen y eso que esta mañana, hasta la 13h, marcaba 70 grados, que fue cuando lo apagué. Se duchó mi hija después y cuando ahora he encendido el termo, me encuentro con el pastel: sin agua caliente. En fin, que me iré al gas, porque no veo otra solución, salvo tenerlo siempre encendido. Aguantaremos hasta el invierno que viene y ya veremos

Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Suponiendo que:
  • el agua fria entre a 10ºC,
  • que no haya pérdidas ni en el termo ni en el trayecto del agua caliente,
  • que la alcachofa dé 8 litros por minuto de agua
  • la estratificación sea perfecta,
a mi me dá que la persona que se ha duchado ha consumido unos 155 litros de agua a 41ºC y esa ducha que citas ha durado mas de 19 minutos.

Otra posibilidad, es que la ducha terminó prematuramente al sentir el duchante que la temperatura empezaba a dar muestras de fatiga. De ser así, con el gas, esas mismas duchas podrían durar 30 minutos o mas...
 
Última edición:
Pues yo ya estoy harto de pruebas, que además me salen rana. Ahora mismo esperando que el termo caliente para 3 duchas que vienen y eso que esta mañana, hasta la 13h, marcaba 70 grados, que fue cuando lo apagué. Se duchó mi hija después y cuando ahora he encendido el termo, me encuentro con el pastel: sin agua caliente. En fin, que me iré al gas, porque no veo otra solución, salvo tenerlo siempre encendido. Aguantaremos hasta el invierno que viene y ya veremos

Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Al final hay veces que hay que priorizar entre comfort y ahorro.

Tú estás priorizando comfort y lo veo genial. A veces queremos lo más barato para acabar ahorrándonos una miseria.
 
70 grados son muchos grados como para gastarlos en una sola ducha.

Los que como yo nos criamos con serías restricciones y hemos visto ríos secos, ese tipo de cosas las valoramos mucho. El agua es un recurso limitado.

De todo se aprende. Si de mi dependiera les ponía franjas horarias a cada uno con el termo a 40 grados y cuando se acabe se acabó. Ya verás como se espabilan para acabar pronto en cuanto noten que el agua se esta enfriando.

Ella misma me reconoció que se había recreado en exceso. Además, con estos días un poco más fríos, se ha notado una barbaridad el rendimiento del termo, pero sí, a veces la letra con sangre entra jj. Los adolescentes son duros de pelar.

Eso mismo pienso yo. Si una persona es capaz de gastar un termo de 80 litros a 70 grados en una ducha, o bien es un desplifarro de agua y energía, o bien ese termo miente mucho en cuanto a la temperatura real o la instalación tiene algún defecto.

No creo que mienta, sino que siempre son medicios estimadas. Mi termo, como ya he dicho, no tiene una medición muy precisa de los grados, como algunos programables (tuve un Cointra así recuerdo), sino que va de 10 en 10 grados, desde 40 hasta 80. Además, los días en los que ha entrado el agua más fría, con la mezcla, supongo que habrá sido mucho más difícil esa medición


Puede ser que haya gastado la mitad rellenando se con agua fría. Entonces ya estaría a... Unos 45 grados? ,para la hora de las duchas de la noche.. depende del tamaño del termo, pero parece insuficiente.
Otra cosa es que todo el mundo se duchase por la noche, entonces aguantaría. Si las duchas son seguidas se aprovecha la estratificación...

Para 4 personas veo un poco justo calentar solo en valle.

Yo también creo que para 4 personas es muy justo. Lo de la estratificación... ¿qué significa exactamente? Es cierto que con las duchas seguidas es todo mucho más fácil, pero si dejas pasar unas horas, desde los 80 grados en que se calienta el termo, las pérdidas son significativas. A más temperatura más pérdida.

A 45 grados todavía te da para una ducha perfectamente.

Me temo que tendrá que ajustar los horarios de calentamiento a la nueva 2.0 TD y calentar también en llano además de en valle o dejarlo 24 horas si tampoco llega así.
Acabo de mirar la nueva 2.0 TD y me he quedado a cuadros. ¿Esto ya se aplica? Madre mía, voy a tener que hacer un Excel. Me parece una metida el cambio, con el horario valle tan ridículo que se queda. Habrá que una vez por semana, los findes jj


Hay algunas cosas que puedes revisar para ver si tanto gasto de agua y energía es normal:

¿El termo eléctrico está en el interior de la vivienda, o en una zona muy fría?
¿Usan el agua caliente para algo más que para las duchas? Si lo usan para fregar, lavado de manos, etc, pues ahí puede estar yéndose una buena parte del agua caliente. A lo mejor no llegan ni siquiera a usarlo, pero si la grifería es monomando y la usan "centrada", aunque por recorrido de la tubería no llegue a salir agua caliente, sí están desperdiciando unos litros cada vez, y son bastantes al cabo de un día. Para eso una posible solución sería cerrar las llaves de paso de agua caliente en lavabo, fregadero, etc,
Revisar si hay algo que esté conectado al agua caliente que no debería estar. No es la primera vez que lo veo. En casa de unos amigos, por error en la construcción, tenían el tanque de la cisterna del WC conectado al agua caliente, se dieron cuenta años después. Otro posible consumidor conectado sería algún electrodoméstico como lavadora o lavavajillas, que venga preparado para toma de agua fría y caliente, que tiene sentido con ACS por gas o así, pero no cuando calientas el agua con un termo eléctrico.

- Termo eléctrico en el lavadero, interior de la casa, en zona no fría (orientación Sur, zona de Murcia)
- Uso casi exclusivo para duchas, salvo algo para limpieza.
- Grifería termostática en la ducha más crítica, con ahorro de caudal
- Sí que hay distancia de tubería entre las duchas y el termo. El agua caliente tarda en salir 1 minuto aprox. Con el termo de gas que teníamos antes, aún más.

Yo tengo termo de 100 litros para 4 personas. En enero y febrero, a 70 grados, de 4 a 10 para aprovechar la tarifa discriminada y nos da para ducharnos los 4 y que sobre agua para lavar platos (no tenemos lavavajillas). Por la noche el agua ya templada, eso sí. Las duchas las hacemos todos por las mañanas.
Es un fleck elba, con un programador para encenderlo y apagarlo.
En el piso donde vivía antes quite el gas , solo acs, porque las facturas en invierno eran de 70€. Agua caliente ilimitada y adolescentes era algo que me costaba mucho controlar. Aproveche que se estropeó el calentador y me di de baja del gas. Con un medidor de consumo veo que ahora gasto aproximadamente entre 10 y 20 € al mes para el Acs, sin revisiones de gas y más barato todo.
(Y adolescentes concienciados en que el consumo de agua caliente hay que controlarlo)

¿70 euros? Madre mía. El factor "adolescente" causa estragos. Yo pagaba 20-25 bimensuales cuando tenía el gas, pero claro, éramos 1 menos y sin adolescentes. Todo pasa por la concienciación, como bien dices.
Suponiendo que:
  • el agua fria entre a 10ºC,
  • que no haya pérdidas ni en el termo ni en el trayecto del agua caliente,
  • que la alcachofa dé 8 litros por minuto de agua
  • la estratificación sea perfecta,
a mi me dá que la persona que se ha duchado ha consumido unos 155 litros de agua a 41ºC y esa ducha que citas ha durado mas de 19 minutos.

Otra posibilidad, es que la ducha terminó prematuramente al sentir el duchante que la temperatura empezaba a dar muestras de fatiga. De ser así, con el gas, esas mismas duchas podrían durar 30 minutos o mas...
- Agua fría sobre 10 grados en los días más fríos
- Pérdidas en el trayecto seguro. Noto como se expulsa primero el agua de las tuberías, medio templada-fría, y luego al cabo de 1 minuto y poco ya empieza a salir la caliente.
- La alcachofa, en modo ahorro en el selector de caudal del grifo termostático, debe andar por 6-7 litros minuto.
- De la estratificación no puedo hablar porque no conozco bien en qué consiste

Al final hay veces que hay que priorizar entre comfort y ahorro.

Tú estás priorizando comfort y lo veo genial. A veces queremos lo más barato para acabar ahorrándonos una miseria.

Tienes mucha razón. Realmente, si mis mediciones son buenas, puedo gastar entre 25-30 euros mes en ACS. Podría ahorrarme 5-10 euros tomando medidas (duchas más cortas, consumo en periodo valle, etc...), pero ya depende si compensa y que no me quede sin agua caliente cuando se necesita.
 
Yo también creo que para 4 personas es muy justo. Lo de la estratificación... ¿qué significa exactamente?
La estratificación significa que el agua caliente sale de tu termo por su parte superior, y el agua fría que la reemplaza entra por la parte inferior. De esta manera el agua de la parte alta del termo está más caliente que la parte baja.

Peeero, si después de una ducha dejas horas sin usar el termo, el agua fría de abajo se acaba mezclando con la caliente de arriba. Se igualan temperaturas.

Por lo que si la duchas son seguidas, no das tiempo a se igualen las temperaturas y aprovechas todo el agua caliente del termo q se queda en la parte superior, antes de q se mezcle con el agua fría q acaba de entrar.
 
La estratificación significa que el agua caliente sale de tu termo por su parte superior, y el agua fría que la reemplaza entra por la parte inferior. De esta manera el agua de la parte alta del termo está más caliente que la parte baja.

Peeero, si después de una ducha dejas horas sin usar el termo, el agua fría de abajo se acaba mezclando con la caliente de arriba. Se igualan temperaturas.

Por lo que si la duchas son seguidas, no das tiempo a se igualen las temperaturas y aprovechas todo el agua caliente del termo q se queda en la parte superior, antes de q se mezcle con el agua fría q acaba de entrar.
Clarísimo como el agua. Muchas gracias

Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
 
Buenas noches. He acabado las mediciones esta semana y me salen unos datos muy optimistas y no sé hasta qué punto he realizado bien los cálculos. En 7 días, a una media de 4 duchas diarias, el consumo de ACS ha sido de 42,88 kWh, que haciendo un cálculo estimado en coste por kW mirando el precio de la luz cada día y hora, son unos 3 euros. La subida de las temperaturas se ha notado, bien es cierto. No sé qué cambiará con la llegada de la nueva tarifa v2.0 TD y cuando se aplicará, pero sinceramente estos datos me hacen estar bastante contento.

Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
 