Buenas tardes chavales,
Me ha tocado ser presidente de un edificio recién estrenado, procedente del SAREB. Actualmente están vendidas 10 viviendas de las 18 que conforman el conjunto de 3 portales que tiene el edificio.
Mi consulta viene a raíz de encontrarme que en los garajes tenemos luz, pero dicho contador NO ESTA DADO DE ALTA, ni existe contrato asociado. Y tras unos 9 meses funcionando va siendo hora de regularizar su situación.
¿Pero qué potencia contratar? La comercial de Iberdrola me insta a contratar lo que dicta el boletín de la instalación 15kW en tarifa trifásica 30A. Lo que supone ya 315 euros en derecho de extensión.
El caso es que yo echando unos cálculos rápidos no me salen las cuentas.
-. Iluminarias: 36 tubos fluorescentes y 44 bombillas normales contando pasillos y trasteros (no tienen enchufe). Unos 3,5kW.
-. Puerta automática con mando. Unos 250 W
-. Alarma sensor de humos. No hay ventiladores de extracción de humos. Unos 75W según etiqueta.
-. A mayores hay un equipo de presión de agua: 3kW (figura en la chapa). Pero no está conectado, es un edificio de 2 alturas, no hemos notado problemas de presión.
Total estimado con todo encendido: 6,8kW contando el equipo de presión (que esta desconectado, y hasta dentro de bastante tiempo no se pondrán en marcha).
¿Qué potencia sugerís contratar?
La primera factura de este contador va a ser importante entre todos los gastos derivados del alta y los 600kW de consumo que marcha el contador.
Me ha tocado ser presidente de un edificio recién estrenado, procedente del SAREB. Actualmente están vendidas 10 viviendas de las 18 que conforman el conjunto de 3 portales que tiene el edificio.
Mi consulta viene a raíz de encontrarme que en los garajes tenemos luz, pero dicho contador NO ESTA DADO DE ALTA, ni existe contrato asociado. Y tras unos 9 meses funcionando va siendo hora de regularizar su situación.
¿Pero qué potencia contratar? La comercial de Iberdrola me insta a contratar lo que dicta el boletín de la instalación 15kW en tarifa trifásica 30A. Lo que supone ya 315 euros en derecho de extensión.
El caso es que yo echando unos cálculos rápidos no me salen las cuentas.
-. Iluminarias: 36 tubos fluorescentes y 44 bombillas normales contando pasillos y trasteros (no tienen enchufe). Unos 3,5kW.
-. Puerta automática con mando. Unos 250 W
-. Alarma sensor de humos. No hay ventiladores de extracción de humos. Unos 75W según etiqueta.
-. A mayores hay un equipo de presión de agua: 3kW (figura en la chapa). Pero no está conectado, es un edificio de 2 alturas, no hemos notado problemas de presión.
Total estimado con todo encendido: 6,8kW contando el equipo de presión (que esta desconectado, y hasta dentro de bastante tiempo no se pondrán en marcha).
¿Qué potencia sugerís contratar?
La primera factura de este contador va a ser importante entre todos los gastos derivados del alta y los 600kW de consumo que marcha el contador.