El sello para no manipular está en el contador, la caja "estanca" de plástico transparente típica que está sujeta por los 4 lados la puedes abrir (aunque también tenga sellos). Cuando me cambiaron el contador al digital ni se molestaron en ponerle los sellos de nuevo aparte que rompieron uno de los tornillos y la dejaron medio colgando (no está al aire).
El consumo de 200W que mides con pinza debe tener mucha reactiva, estas midiendo la corriente sin corregir por el factor de potencia.
No puede ser que tengas un standby de dos aires apagados tan alto.
El "standby" de un aire a lo mejor está por los 10 o 20W.
Es lo mismo que se decia de las vitrocerámicas de inducción que se decía que consumían má s de 100W en standby, cuando en factor de potencia era bajísimo y todo era reactiva y la activa era menos de 1 W
Pues el tema de que no te precintaran los contadores me parece grave, luego si hay algun problema pueden acusarte de haber manipulado el contador ya que este no lleva los precintos...