Muchisimas gracias. Pero la consigna de ACS la tengo a 47, si no no hay duchas calientes.En el otro hilo me pareció que habías dicho que las máquinas iban en cascada, pero por lo que dices ahora son dos instalaciones independientes, una para ACS y otra para calefacción.
Corrige si he entendido mal.
Circuito ACS:
Máquina de 11 kW
Depósito de 150 litros
Temperatura de consigna 45 grados.
Calentar ese depósito completo partiendo de 10 grados (bastante frío) serían 5 kWh, es decir, en menos de media hora lo tienes caliente.
Circuito de calefacción:
Máquina de 11 kW
Impulsión a 48 grados
25 radiadores (pongamos 250 elementos). Potencia disipable por los radiadores con delta de 25 grados, podría estar en esos 11 kW máximo, es decir, que incluso la máquina podría estar bien dimensionada para la potencia de emisión en radiadores, siempre que haga falta usar toda esa potencia, claro.
Con respecto al ACS, como dice @PabloB, podrías cambiar esa máquina por un aerotermo, y al margen de la diferencia de precio, también lo notarías mucho en el consumo y en la potencia demandada. La única explicación que veo para semejante exageración es que tengan la costumbre de vaciar el acumulador varias veces al día, y aún así parece muy sobredimensionado.
Con respecto a la calefacción, como te dije, intentar bajar más, pero bastante más, la temperatura de impulsión, a 43 o menos, y ver si con eso logras mantener la casa caliente (que seguro que sí a no ser que esté muy mal aislada). Con eso lograrías que la máquina consuma menos y que haga menos paradas. También intentar ver si tiene un modo silencioso que limite la potencia para funcionar más progresivamente.
He bajado t°impulsion de calefacción a 45°, como me dices, ahora parece que no hay corte de luz al llegar a 47° el ACS.
Pero, a 45° la cale....calienta poquito, no sube a 21.