En Septiembre de 2021 cambié mi caldera de condensación Vaillant Ecotec de 12 años (y que me empezaba a dar problemas) por la vaillant Arotherm Plus 12 kW para calefacción + ACS (refrigeración, ni está ni se la espera). El depósito es Panasonic de 150 l (el de vaillant de 165 l no me entraba) y el vaso de expansión Ibai Ondo, no tiene DI. Estos son los datos del año completo 2022 y algunas dudas, por si se os ocurren respuestas.

Vivienda: Un adosado de 1973 (sí, 50 años) de 180 m2 (70, 70, 40) sin sótano (ni txoko ni garaje (es comunitario) ni nada), orientación noroeste - sureste situado en zona climática C1 a 60 m de altitud y 1,5 km del mar. Vivimos 4 personas adultas (aunque mis hijos a veces no lo parecen :emoji_smile:). Tenemos 145 unidades de radiadores bitubo de aluminio y dos toalleros.

Humedad - aislamiento: El principal problema en mi vecindad no es el frío (ni el calor, es muy fresca) sino la humedad, que hace años que tengo dominada pero no puedo bajar la guardia. El aislamiento es medio, puertas (delante y de ventana al jardín) y ventanas buenas, planta baja bien, planta media con insuflado y ático nada (bastante con no tener humedad).

Uso: El ACS a 46 grados de 7 de la mañana a 8 de la tarde. La calefacción, salvo algún fin de semana frío, la pongo 2 horas por la mañana a 19 grados y 4 horas por la tarde a 21. Temperatura de impulsión a 50 (aunque con la histeresis llega a 55) y curva adaptativa la pongo a 1.6 y cuando llega a 2.0 ( cada 1 o 2 meses) la vuelvo a reponer. Ah, y apenas tengo desescarches.

Consumos anuales:
Calefacción: 1,32 mWh
ACS: 0,76 mWh
Resto: 2,22 mWh
Total: 4,3 mWh
COP: 3,64.

Ahorro con respecto a la situación anterior: El rango de gasto en los años 2016-2020 fué de 3,4 - 4,1 mWh de electricidad y 11 - 12,6 mWh de gas natural. Es decir, he conseguido un ahorro energético de más del 70%. El ahorro económico me importa menos (más que nada para callar a algunos/as tolosas que se rieron de nuestra decisión), pero también es importante, creo que respecto a la situación de partida amortizaré la inversión en 6 años, o menos si seguimos reduciendo el consumo.

Causas del ahorro:
- La inversión en aerotermia fué grande y logramos (por fin!!!) cambiar el paradigma de "the next generatio". Ahora a cualquiera que confunda la ducha con una sauna, que deje sin apagar una luz o ponga la caja tonta de fondo le sacamos cantares. Y eso sea residente habitual (ya no se da) o "transeúnte".
- Tiramos el tabique entre el salón y la cocina (lo que ahora se llama "open concept"). Tenemos mas luz, encendemos menos idem e incluso nos suben las defensas frente a los elementos. Realmente, ahí mi pareja acertó de pleno.
- Tenemos claro que la técnica sirve para atenuar las estaciones, no para anularlas. Me produce asombro (y otras sensaciones menos edificantes) cuando voy a casas en las que hace más calor (frío) en invierno que en verano (y viceversa).
- Será por el cambio climático pero cada vez hace menos frío. Yo solía encender la calefacción unos dos meses en el último trimestre y este año la he encendido solo entre el 19 deNoviembre y el 18 de Diciembre (y de nuevo el 3 de Enero).
- La aerotermia y esta Web. El fontanero me dejó los ajustes en plan asqueroso: Temperatura fija a 22 grados ("y no la apagues hasta que acabe el invierno"), la curva adaptativa desactivada, la curva de calor a 3.0, la temperatura de impulsión a 70 grados y algunas otras perlas. Ya estaba advertido (gracias a Nergiza) y lo cambié todo además de ir haciendo pruebas.

Ahorro econométrico: Como diría Keynes, no me interesa demasiado porque no tiene en cuenta "el optimismo de la voluntad". Como referencia lejana (si hubiese puesto una nueva caldera de gas, o pellets, o butano o bomba de calor o central nuclear o mantas zamoranas, fundas nórdicas, hogueras... y hubiese convencido igual a mis hijos...) siempre tengo el excelente blog de Carlos o las muy buenas opiniones de algunas personas de Nergiza.

Dudas:

- Es curioso pero la Arotherm me marca consumo de calefacción de 5 - 10 kWh en los meses en que tengo la calefacción apagada (en Julio 6 kWh y en Agosto 5, mensuales eh!). No va a ninguna parte pero me gustaría saber la razón.

- En Marzo pondré fotovoltaica (paneles solares). Es posible que entonces cambie el rango de horas encendida la calefacción (y el ACS). El rango actual es consecuencia de las pruebas que he hecho. Tenerlo más horas me subía el COP pero también el consumo. Además de que no nos gusta tener la calefacción encendida cuando dormimos (donde esté una buena funda nórdica...) o cuando no sabemos la hora de llegar a casa. Opiniones?

- Un amigo que sabe de esto (era ingeniero de...) me recomendó no tener servicio de mantenimiento los primeros 4 años. Me salía más de 200 euros al año y los dos primeros (me regalaban uno) me parecía un robo dado que está en garantía.
A partir del quinto año tengo tres opciones: Contratar el servicio (las piezas de repuesto van "al coste", se supone) o pasar una revisión los años 5, 8, 11... con Vaillant o con una empresa independiente. Qué os parece mejor?.

En fin, si ha sido mucho rollo me lo decís e intentaré moderarme.
 
Última edición:
entiendo que la reducción del gasto energético se debe a tus mejoras de aislamiento y cambio de hábitos? porque las cuentas no salen ni con una cop de 5 de la aerotermia...

las aerotermias tengo visto que, aún sin bombas ni hacer nada, solo por stand by, te chupan tranquilamente un continuo de 30/40 w,que al cabo del día son 800w... así que no te sorprendan esos gastos que refieres, que de hecho poco me parecen. Si no la usas en verano baja el interruptor (aunque sospecho que la usarás al menos para acs)
 
entiendo que la reducción del gasto energético se debe a tus mejoras de aislamiento y cambio de hábitos? porque las cuentas no salen ni con una cop de 5 de la aerotermia...

las aerotermias tengo visto que, aún sin bombas ni hacer nada, solo por stand by, te chupan tranquilamente un continuo de 30/40 w,que al cabo del día son 800w... así que no te sorprendan esos gastos que refieres, que de hecho poco me parecen. Si no la usas en verano baja el interruptor (aunque sospecho que la usarás al menos para acs)
Gracias por tu respuesta. En lo del gasto "básico" me imagino que la Arotherm cargará parte a calefacción y parte a ACS, pero ahora me quedo más tranquilo. Y no, no puedo desenchufar ni cuando no estamos (mis hijos aprovechan para hacer una política de puertas abiertas realmente exitosa y el gasto en ACS se dispara)

Sobre las mejoras de aislamiento, han sido progresivas. Algunas hace años y otras más recientes. El cambio de hábitos ha sido más repentino, sí (y consecuencia en parte del ahorro energético, si no mis hijos me hubiesen tildado de hipócrita).

Pero en lo del ahorro "econométrico" y económico (en el energético no tengo ninguna duda) no acabo de entenderte. Lo haces calculando la amortización inversión inicial o sin ella?. Por cierto, en mi caso fueron 11.300 frente a un cálculo de 2.300 de la nueva caldera.
Y si lo haces sin la inversión inicial (mayor en la aerotermia que en una nueva caldera), tienes que tener en cuenta que el COP de una caldera habría sido bastante inferior o las horas de encendido superiores. La verdad, os creo a Carlos, a tí, a Irene, a... (no he puesto nombres por pudor) cuando decís que a los precios actuales el gas natural sale más barato que la aerotermia. Pero solo a medias, sigo pensando que hubiese gastado más (euros) con una nueva caldera que con lo que he puesto (incluyendo cerca de 200 euros de revisión de caldera anuales, que hay que contar sí o sí).
 
Gracias por tu respuesta. En lo del gasto "básico" me imagino que la Arotherm cargará parte a calefacción y parte a ACS, pero ahora me quedo más tranquilo. Y no, no puedo desenchufar ni cuando no estamos (mis hijos aprovechan para hacer una política de puertas abiertas realmente exitosa y el gasto en ACS se dispara)

Sobre las mejoras de aislamiento, han sido progresivas. Algunas hace años y otras más recientes. El cambio de hábitos ha sido más repentino, sí (y consecuencia en parte del ahorro energético, si no mis hijos me hubiesen tildado de hipócrita).

Pero en lo del ahorro "econométrico" y económico (en el energético no tengo ninguna duda) no acabo de entenderte. Lo haces calculando la amortización inversión inicial o sin ella?. Por cierto, en mi caso fueron 11.300 frente a un cálculo de 2.300 de la nueva caldera.
Y si lo haces sin la inversión inicial (mayor en la aerotermia que en una nueva caldera), tienes que tener en cuenta que el COP de una caldera habría sido bastante inferior o las horas de encendido superiores. La verdad, os creo a Carlos, a tí, a Irene, a... (no he puesto nombres por pudor) cuando decís que a los precios actuales el gas natural sale más barato que la aerotermia. Pero solo a medias, sigo pensando que hubiese gastado más (euros) con una nueva caldera que con lo que he puesto (incluyendo cerca de 200 euros de revisión de caldera anuales, que hay que contar sí o sí).
el plan de amortización se hace:

inversión de instalacion de aerotermia+gasto anual estimado en electricidad

frente a:

inversión en renovación de caldera de gas (si procediera)+ gasto anual estimado en gas natural

Y se supone que en algún momento del tiempo el gasto anual de elctricidad suuestamente menor acabará compensando su mayor desembolso...

Eso con gas natural y a los precios actuales de gas/electricidad no sucede nunca, al menos antes de que casque la aerotermia (echale 15/20 años) y tengas que volver a empezar...
 
Bien, pues estos son mis cálculos, muy incorrectos por la cantidad de asunciones que hay que hacer.
Primero, supongamos que la nueva caldera y la aerotermia duran los mismos años (20, que las trato bien), que el mantenimiento y revisiones obligatorias de caldera (y gas) en esos 20 años "solo" supera el de la aerotermia en 150 euros anuales y que en esos años los otros costes fijos del gas son de 200 euros anuales (cuota fija + alquiler de contador).

Nos encontramos con 9.000/20 = 450 €/año - 150 - 200 = 100 €/año. (en mi caso, a tipo de interés 0 que es lo que me iba a dar el banco por mi dinero ahorrado si hubiese comprado otra caldera)

Actualmente la tarifa de gas (TUR, claro) está a 73,4 €/mWh frente a tarifas (con impuestos y tope al gas y ...) de electricidad en torno a 200 €/mWh. Pero se supone una pérdida de "productividad" del gas en torno a un 20%. 73,4/0,8 = 91,75.
Y creo que la eficiencia de la electricidad frente al gas natural es superior a 200/91,75 =2,18 (se supone que está más cerca de 3 que de 2). Y de esa mejora, en mi caso, solo tengo que destinar 100 € anuales a amortización y demás.
Y aquí no hago referencias a bolas de cristal, tensiones geopolíticas, cambio climático, subidas de impuestos (recordemos que el gas solo lleva 2 meses al 5% de IVA, la electricidad mas), subidas de la TUR... Pero también en este apartado la cosa pinta peor para el gas
 
No entiendo muchas cifras.

Con una caldera de gas natural de condesnación puedes calcular sin problemas eficiencias del 100% (99 si eres pejiguero).
Una revisión obligatoria de caldera es cada dos años y te saldrá 120 euros como mucho (no 150 anuales, ni mucho menos 150 más que las de la aerotermia cada año, como creo que te he entendido). En mantenimiento no pondría yo la mano en el fuego de que te cueste más una caldera de gas que una aerotermia, y si hay que comparar hay que hacerlo bien: si contratas mantenimiento con el SAT de cada una, ya te digo que te saldrá más caro el de la aerotermia.
Tampoco entiendo lo de los 200 euros anuales de "cuota fija + contador": en mi factura de TUR no superan 6 euros al mes, o sea, 72 euros al año.

Y cuando acaben la vida útil ambas máquinas (y dudoso que una aerotermia te dure más que una caldera), reponer la aerotermia te costará entre 3 y 4 veces más que la caldera
 
A ver, la tarifa de la TUR2 es de sobre 10 €/mes y el alquiler de contador supera el euro (ambos con impuestos). Unos 135 € anuales y con una inflación media del 3% (el 2%...) durante 20 años sale cerca de 200 € de media anual.

La última inspección de caldera me costó 167 € (y sí, cada 2 años, mi error). A esa súmale la inspeccion (en Euskadi, por lo menos) de la instalación cada 5 años. Pero sí, serán unos 100 €/año en total, Me equivoqué.

Así y todo solo hay que dedicar 150 euros anuales a amortización.

Si con todo esto es posible que tengas razón. Pero la cosa no está tan clara. Y si cambia un poco la situación relativa del gas y la electricidad ni te cuento. Y todo está en cambio permanente (Heráclito), hace poco no existía la TUR de comunidades y pagaban el gas a precio de oro, se comparaba siempre con la TUR de gas cuando las dos terceras partes o más de los usuarios estaban en tarifas libres... En fin, yo siempre tengo dudas y con transmitirte que tú también las tengas...

Y ya te digo que los paneles solares añadirán otra incógnita a la ecuación.

Aparte de que (y eso ya lo sabes) lo importante para mí era otra cosa, como has visto al leer mi primer texto.
 
En Septiembre de 2021 cambié mi caldera de condensación Vaillant Ecotec de 12 años (y que me empezaba a dar problemas) por la vaillant Arotherm Plus 12 kW para calefacción + ACS (refrigeración, ni está ni se la espera). El depósito es Panasonic de 150 l (el de vaillant de 165 l no me entraba) y el vaso de expansión Ibai Ondo, no tiene DI. Estos son los datos del año completo 2022 y algunas dudas, por si se os ocurren respuestas.

Vivienda: Un adosado de 1973 (sí, 50 años) de 180 m2 (70, 70, 40) sin sótano (ni txoko ni garaje (es comunitario) ni nada), orientación noroeste - sureste situado en zona climática C1 a 60 m de altitud y 1,5 km del mar. Vivimos 4 personas adultas (aunque mis hijos a veces no lo parecen :emoji_smile:). Tenemos 145 unidades de radiadores bitubo de aluminio y dos toalleros.

Humedad - aislamiento: El principal problema en mi vecindad no es el frío (ni el calor, es muy fresca) sino la humedad, que hace años que tengo dominada pero no puedo bajar la guardia. El aislamiento es medio, puertas (delante y de ventana al jardín) y ventanas buenas, planta baja bien, planta media con insuflado y ático nada (bastante con no tener humedad).

Uso: El ACS a 46 grados de 7 de la mañana a 8 de la tarde. La calefacción, salvo algún fin de semana frío, la pongo 2 horas por la mañana a 19 grados y 4 horas por la tarde a 21. Temperatura de impulsión a 50 (aunque con la histeresis llega a 55) y curva adaptativa la pongo a 1.6 y cuando llega a 2.0 ( cada 1 o 2 meses) la vuelvo a reponer. Ah, y apenas tengo desescarches.

Consumos anuales:
Calefacción: 1,32 mWh
ACS: 0,76 mWh
Resto: 2,22 mWh
Total: 4,3 mWh
COP: 3,64.

Ahorro con respecto a la situación anterior: El rango de gasto en los años 2016-2020 fué de 3,4 - 4,1 mWh de electricidad y 11 - 12,6 mWh de gas natural. Es decir, he conseguido un ahorro energético de más del 70%. El ahorro económico me importa menos (más que nada para callar a algunos/as tolosas que se rieron de nuestra decisión), pero también es importante, creo que respecto a la situación de partida amortizaré la inversión en 6 años, o menos si seguimos reduciendo el consumo.

Causas del ahorro:
- La inversión en aerotermia fué grande y logramos (por fin!!!) cambiar el paradigma de "the next generatio". Ahora a cualquiera que confunda la ducha con una sauna, que deje sin apagar una luz o ponga la caja tonta de fondo le sacamos cantares. Y eso sea residente habitual (ya no se da) o "transeúnte".
- Tiramos el tabique entre el salón y la cocina (lo que ahora se llama "open concept"). Tenemos mas luz, encendemos menos idem e incluso nos suben las defensas frente a los elementos. Realmente, ahí mi pareja acertó de pleno.
- Tenemos claro que la técnica sirve para atenuar las estaciones, no para anularlas. Me produce asombro (y otras sensaciones menos edificantes) cuando voy a casas en las que hace más calor (frío) en invierno que en verano (y viceversa).
- Será por el cambio climático pero cada vez hace menos frío. Yo solía encender la calefacción unos dos meses en el último trimestre y este año la he encendido solo entre el 19 deNoviembre y el 18 de Diciembre (y de nuevo el 3 de Enero).
- La aerotermia y esta Web. El fontanero me dejó los ajustes en plan asqueroso: Temperatura fija a 22 grados ("y no la apagues hasta que acabe el invierno"), la curva adaptativa desactivada, la curva de calor a 3.0, la temperatura de impulsión a 70 grados y algunas otras perlas. Ya estaba advertido (gracias a Nergiza) y lo cambié todo además de ir haciendo pruebas.

Ahorro econométrico: Como diría Keynes, no me interesa demasiado porque no tiene en cuenta "el optimismo de la voluntad". Como referencia lejana (si hubiese puesto una nueva caldera de gas, o pellets, o butano o bomba de calor o central nuclear o mantas zamoranas, fundas nórdicas, hogueras... y hubiese convencido igual a mis hijos...) siempre tengo el excelente blog de Carlos o las muy buenas opiniones de algunas personas de Nergiza.

Dudas:

- Es curioso pero la Arotherm me marca consumo de calefacción de 5 - 10 kWh en los meses en que tengo la calefacción apagada (en Julio 6 kWh y en Agosto 5, mensuales eh!). No va a ninguna parte pero me gustaría saber la razón.

- En Marzo pondré fotovoltaica (paneles solares). Es posible que entonces cambie el rango de horas encendida la calefacción (y el ACS). El rango actual es consecuencia de las pruebas que he hecho. Tenerlo más horas me subía el COP pero también el consumo. Además de que no nos gusta tener la calefacción encendida cuando dormimos (donde esté una buena funda nórdica...) o cuando no sabemos la hora de llegar a casa. Opiniones?

- Un amigo que sabe de esto (era ingeniero de...) me recomendó no tener servicio de mantenimiento los primeros 4 años. Me salía más de 200 euros al año y los dos primeros (me regalaban uno) me parecía un robo dado que está en garantía.
A partir del quinto año tengo tres opciones: Contratar el servicio (las piezas de repuesto van "al coste", se supone) o pasar una revisión los años 5, 8, 11... con Vaillant o con una empresa independiente. Qué os parece mejor?.

En fin, si ha sido mucho rollo me lo decís e intentaré moderarme.

pues muchas gracias por compartir y enhorabuena por los resultados

lo que no te doy la enhorabuena es por haber elegido una máquina de 12 kwh ... si has consumido en calefacción 1,32 megavatios con un cop de 3,64, con una saunier de 4 kw de potencia habrías tenido suficiente y con mejor confort (menos paros y arranques)

dimensionar aerotermias por metros cuadrados de vivienda es uno de los más habituales errores, y no tanto por el consumo, sino por el confort, tienes un clima muy suave y te sobran 8kw de potencia

tu esquema de funcionamiento impulsando alto pocas horas dos veces al día es más parecido al funcionamiento de una caldera de combustión, si tu casa y tus hábitos lo permiten perfecto, yo prefiero impulsar más bajo muchas más horas, aunque mi clima es muy diferente al tuyo, y además tu tienes una caldera a la que le sobra potencia para trabajar al ralentí

no obstante excelentes resultados, enhorabuena, y sigue compartiendo
 
Gracias Jose Manuel. Cuando tenga los paneles solares volveré a hacer pruebas e intentaré bajar la impulsión a 45 (50 con la histeresis) y aumentar las horas de encendido. Pero creo que será el próximo invierno.

Sobre los 12 kW, estuve dudando con la de 8 kW pero me echaron para atrás dos razones: Primero, mis dos amigos técnicos de Vaillant me decían que la de 8 kW igual se me quedaba corta (ellos se fijaban no tanto en los metros cuadrados como en el número de radiadores). Luego estaba el horror al vacío, que mi familia me acusase de pasar frío por ahorrar despues de su precio (y tampoco esperaba que mis hijos colaborasen tanto, a veces los subestimamos). Y claro, el primer sorprendido de gastar tan poco en Calefacción (y ACS también) he sido yo. Lo comparaba con los 11 - 12,6 mWh de gas de mi caldera de condensación y esperaba gastar la tercera parte en Cal + ACS, o sea unos 4 mWh (2,5 en cal. y 1,5 en ACS).
Ahora (a toro pasado), creo que con la de 8 kW hubiese bastado (la de 4 me seguiría dando problemas de confianza).
 
Última edición:
Gracias Jose Manuel. Cuando tenga los paneles solares volveré a hacer pruebas e intentaré bajar la impulsión a 45 (50 con la histeresis) y aumentar las horas de encendido. Pero creo que será el próximo invierno.

Sobre los 12 kW, estuve dudando con la de 8 kW pero me echaron para atrás dos razones: Primero, mis dos amigos técnicos de Vaillant me decían que la de 8 kW igual se me quedaba corta (ellos se fijaban no tanto en los metros cuadrados como en el número de radiadores). Luego estaba el horror al vacío, que mi familia me acusase de pasar frío por ahorrar despues de su precio (y tampoco esperaba que mis hijos colaborasen tanto, a veces los subestimamos). Y claro, el primer sorprendido de gastar tan poco en Calefacción (y ACS también) he sido yo. Lo comparaba con los 11 - 12,6 mWh de gas de mi caldera de condensación y esperaba gastar la tercera parte en Cal + ACS, o sea unos 4 mWh (2,5 en cal. y 1,5 en ACS).
Ahora (a toro pasado), creo que con la de 8 kW hubiese bastado (la de 4 me seguiría dando problemas de confianza).
los instaladores de aerotermia se pierden con los radiadores y la mayor parte de las veces toman malas decisiones para el cliente

conozco una saunier de 8 kw trabajando en madrid sur con 180 elementos de radiador y le sobra la mitad de la máquina, tiene buenos aislamientos

también conozco una instalación con vaillant 8 en el norte montañoso de palencia con radiadores de hierro fundido que funciona muy parecido a la mía en una casa más grande
 
En Septiembre de 2021 cambié mi caldera de condensación Vaillant Ecotec de 12 años (y que me empezaba a dar problemas) por la vaillant Arotherm Plus 12 kW para calefacción + ACS (refrigeración, ni está ni se la espera). El depósito es Panasonic de 150 l (el de vaillant de 165 l no me entraba) y el vaso de expansión Ibai Ondo, no tiene DI. Estos son los datos del año completo 2022 y algunas dudas, por si se os ocurren respuestas.

Vivienda: Un adosado de 1973 (sí, 50 años) de 180 m2 (70, 70, 40) sin sótano (ni txoko ni garaje (es comunitario) ni nada), orientación noroeste - sureste situado en zona climática C1 a 60 m de altitud y 1,5 km del mar. Vivimos 4 personas adultas (aunque mis hijos a veces no lo parecen :emoji_smile:). Tenemos 145 unidades de radiadores bitubo de aluminio y dos toalleros.

Humedad - aislamiento: El principal problema en mi vecindad no es el frío (ni el calor, es muy fresca) sino la humedad, que hace años que tengo dominada pero no puedo bajar la guardia. El aislamiento es medio, puertas (delante y de ventana al jardín) y ventanas buenas, planta baja bien, planta media con insuflado y ático nada (bastante con no tener humedad).

Uso: El ACS a 46 grados de 7 de la mañana a 8 de la tarde. La calefacción, salvo algún fin de semana frío, la pongo 2 horas por la mañana a 19 grados y 4 horas por la tarde a 21. Temperatura de impulsión a 50 (aunque con la histeresis llega a 55) y curva adaptativa la pongo a 1.6 y cuando llega a 2.0 ( cada 1 o 2 meses) la vuelvo a reponer. Ah, y apenas tengo desescarches.

Consumos anuales:
Calefacción: 1,32 mWh
ACS: 0,76 mWh
Resto: 2,22 mWh
Total: 4,3 mWh
COP: 3,64.

Ahorro con respecto a la situación anterior: El rango de gasto en los años 2016-2020 fué de 3,4 - 4,1 mWh de electricidad y 11 - 12,6 mWh de gas natural. Es decir, he conseguido un ahorro energético de más del 70%. El ahorro económico me importa menos (más que nada para callar a algunos/as tolosas que se rieron de nuestra decisión), pero también es importante, creo que respecto a la situación de partida amortizaré la inversión en 6 años, o menos si seguimos reduciendo el consumo.

Causas del ahorro:
- La inversión en aerotermia fué grande y logramos (por fin!!!) cambiar el paradigma de "the next generatio". Ahora a cualquiera que confunda la ducha con una sauna, que deje sin apagar una luz o ponga la caja tonta de fondo le sacamos cantares. Y eso sea residente habitual (ya no se da) o "transeúnte".
- Tiramos el tabique entre el salón y la cocina (lo que ahora se llama "open concept"). Tenemos mas luz, encendemos menos idem e incluso nos suben las defensas frente a los elementos. Realmente, ahí mi pareja acertó de pleno.
- Tenemos claro que la técnica sirve para atenuar las estaciones, no para anularlas. Me produce asombro (y otras sensaciones menos edificantes) cuando voy a casas en las que hace más calor (frío) en invierno que en verano (y viceversa).
- Será por el cambio climático pero cada vez hace menos frío. Yo solía encender la calefacción unos dos meses en el último trimestre y este año la he encendido solo entre el 19 deNoviembre y el 18 de Diciembre (y de nuevo el 3 de Enero).
- La aerotermia y esta Web. El fontanero me dejó los ajustes en plan asqueroso: Temperatura fija a 22 grados ("y no la apagues hasta que acabe el invierno"), la curva adaptativa desactivada, la curva de calor a 3.0, la temperatura de impulsión a 70 grados y algunas otras perlas. Ya estaba advertido (gracias a Nergiza) y lo cambié todo además de ir haciendo pruebas.

Ahorro econométrico: Como diría Keynes, no me interesa demasiado porque no tiene en cuenta "el optimismo de la voluntad". Como referencia lejana (si hubiese puesto una nueva caldera de gas, o pellets, o butano o bomba de calor o central nuclear o mantas zamoranas, fundas nórdicas, hogueras... y hubiese convencido igual a mis hijos...) siempre tengo el excelente blog de Carlos o las muy buenas opiniones de algunas personas de Nergiza.

Dudas:

- Es curioso pero la Arotherm me marca consumo de calefacción de 5 - 10 kWh en los meses en que tengo la calefacción apagada (en Julio 6 kWh y en Agosto 5, mensuales eh!). No va a ninguna parte pero me gustaría saber la razón.

- En Marzo pondré fotovoltaica (paneles solares). Es posible que entonces cambie el rango de horas encendida la calefacción (y el ACS). El rango actual es consecuencia de las pruebas que he hecho. Tenerlo más horas me subía el COP pero también el consumo. Además de que no nos gusta tener la calefacción encendida cuando dormimos (donde esté una buena funda nórdica...) o cuando no sabemos la hora de llegar a casa. Opiniones?

- Un amigo que sabe de esto (era ingeniero de...) me recomendó no tener servicio de mantenimiento los primeros 4 años. Me salía más de 200 euros al año y los dos primeros (me regalaban uno) me parecía un robo dado que está en garantía.
A partir del quinto año tengo tres opciones: Contratar el servicio (las piezas de repuesto van "al coste", se supone) o pasar una revisión los años 5, 8, 11... con Vaillant o con una empresa independiente. Qué os parece mejor?.

En fin, si ha sido mucho rollo me lo decís e intentaré moderarme.
Está bastante bien y mas en zonas húmedas.

Quizás sí que podías haber elegido un equipo algo menor, no entiendo por qué no hacen cálculos precisos teniendo datos de gas natural.

Pero bueno lo típico en España, burra grande ande o no ande...

Saludos.
 
Atrás