Consumos excesivos.

Pues yo tengo que cambiar una máquina con 8 años que se le ha roto el compresor.
Ya le dijo el SAT al cliente que es como "hacer una operación de corazón".
Tienen que encontrar primero que es lo que le ha pasado, saber si está seco el refrigerante, retirar refrigerante, limpiar la válvula de expansión si lo necesita, sustitución de compresor, prueba de presión, carga...
Así que te den por escrito la garantía de la reparación.
Suerte.
 
Pues hoy ha venido el SAT. EL trato muy bueno.
Al final, es lo que se intuía. EL compresor hay que cambiarlo. Alguna de las piezas tiene algún problema mecánico.
Los altos consumos eran debido a que como no funcionaba correctamente necesitaba emplear mas energía. Por eso, tenía consumos tan altos con temperaturas suaves. Y por eso, había consumo más energia que producida. Ya he aprovechado y le he reventado a preguntas:

-Me ha dicho que es muy anormal que se rompa el compresor de una Mitsubishi. Se ha llevado la tarjeta sd para evaluar el porqué.

-Va a hablar con el instalador porque la instalacion que tengo de acs es una instalación de emergencia. Es decir, el interacumulador que me pusieron no es recomendable con esa máquina. Es como comprarte un un coche de 70.000 y ponerle ruedas Toyo. Esto lo dice porque tiene muy poca área de intercambio @mbc y el rendimiento es muy malo. Me pusieron placas fotovoltaicas, y para que ese interacumulador se usuara cuando las placas no dieran suficiente agua caliente. pero aún así, es mejor que encienda la resistencia eléctrica de ese interacumulador. También porque en mi instalación la bomba no está conectada a los termostatos y eso de que el acs funcione y la bomba del suelo siga moviendo el agua es una perdida de recursos. Así que me ha pedido que saque el agua caliente primero de las placas, luego y de la resistencia. Y si se rompe la resistencia que tire del acs de la aerotermia. Pero con ese interacumulador el COP me baja mucho. Comentar que la idea inicial eran placas y un termo normal de apoyo, pero como ya me decidi por la aerotermia se hizo así. Nadie nace "Sabido".

-La diferencia @Irenergía entre el modo eco y el modo normal del acs, segun el sat, no es ninguna resistencia eléctrica. Simplemente, que con el modo normal la máquina emplea más energía.

-Me ha explicado que, por ejemplo, cuando se activa el modo acs está una hora calentando. SI en esa hora no se calienta a la temperatura acordada se para durante media hora. Y a la media hora se vuelve a activar otra hora. Y eso es una aberración en la eficiencia porque es todo el tiempo que va a estar sin calentar el suelo. Por eso, mejor activar el modo normal porque aunque se ahorra un poco luego no compensa tener el suelo tanto tiempo parado.

-Dice también que en los estudios que hay de eficiencia de la máquina lo más rentable en ahorro es conectar los termostatos a la bomba y esta a la máquina. Que eso de dejar zonas abiertas es una solución a deficiencias de instalación. Que si, que te ahorras un dinero en instalación pero que en 15 años de vida util de la máquina compensa. Y a mi me pasa, que tengo que dejar zonas abiertas a temperaturas que no necesito por no tener bomba y termostatos conectados.

Ahora hay que esperar a que venga el compresor. Que seguramente hasta dentro de unos 10 dias no podrán venir a instalarlo. Ya depende de si tienen en España o en Europa, pero que suele haber repuestos. La atención ha sido magnífica.
Me alegro mucho, ahora a ver si te hacen una buena reparación y te garantizan la misma. Podrías si no te importa indicarnos el modelo de tu unidad exterior? O poner alguna foto de la máquina?
Gracias

un saludo
 
Pues yo tengo que cambiar una máquina con 8 años que se le ha roto el compresor.
Ya le dijo el SAT al cliente que es como "hacer una operación de corazón".
Tienen que encontrar primero que es lo que le ha pasado, saber si está seco el refrigerante, retirar refrigerante, limpiar la válvula de expansión si lo necesita, sustitución de compresor, prueba de presión, carga...
Así que te den por escrito la garantía de la reparación.
Suerte.
Si, me han dicho que cuando vengan van a estar toda la jornada cambiando el compresor.
 
Me alegro mucho, ahora a ver si te hacen una buena reparación y te garantizan la misma. Podrías si no te importa indicarnos el modelo de tu unidad exterior? O poner alguna foto de la máquina?
Gracias

un saludo
PUHZ-SW100VAA es la unidad exterior según informe del SAT.
 
Mejor que haya cascado ahora y no un día después de perder la garantía (será de más de 2 años no?).

Cuanto puede costar reemplazar un compresor @cameno.alv ?
 
Visto lo visto voy pasarle una revisión a la mía en noviembre antes de que acabe la garantía y así mirar como está el tema.
Pd: la revisión mía cuesta 90e.
 
Pues hoy ha venido el SAT. EL trato muy bueno.
Al final, es lo que se intuía. EL compresor hay que cambiarlo. Alguna de las piezas tiene algún problema mecánico.
Los altos consumos eran debido a que como no funcionaba correctamente necesitaba emplear mas energía. Por eso, tenía consumos tan altos con temperaturas suaves. Y por eso, había consumo más energia que producida. Ya he aprovechado y le he reventado a preguntas:

-Me ha dicho que es muy anormal que se rompa el compresor de una Mitsubishi. Se ha llevado la tarjeta sd para evaluar el porqué.

-Va a hablar con el instalador porque la instalacion que tengo de acs es una instalación de emergencia. Es decir, el interacumulador que me pusieron no es recomendable con esa máquina. Es como comprarte un un coche de 70.000 y ponerle ruedas Toyo. Esto lo dice porque tiene muy poca área de intercambio @mbc y el rendimiento es muy malo. Me pusieron placas fotovoltaicas, y para que ese interacumulador se usuara cuando las placas no dieran suficiente agua caliente. pero aún así, es mejor que encienda la resistencia eléctrica de ese interacumulador. También porque en mi instalación la bomba no está conectada a los termostatos y eso de que el acs funcione y la bomba del suelo siga moviendo el agua es una perdida de recursos. Así que me ha pedido que saque el agua caliente primero de las placas, luego y de la resistencia. Y si se rompe la resistencia que tire del acs de la aerotermia. Pero con ese interacumulador el COP me baja mucho. Comentar que la idea inicial eran placas y un termo normal de apoyo, pero como ya me decidi por la aerotermia se hizo así. Nadie nace "Sabido".

-La diferencia @Irenergía entre el modo eco y el modo normal del acs, segun el sat, no es ninguna resistencia eléctrica. Simplemente, que con el modo normal la máquina emplea más energía.

-Me ha explicado que, por ejemplo, cuando se activa el modo acs está una hora calentando. SI en esa hora no se calienta a la temperatura acordada se para durante media hora. Y a la media hora se vuelve a activar otra hora. Y eso es una aberración en la eficiencia porque es todo el tiempo que va a estar sin calentar el suelo. Por eso, mejor activar el modo normal porque aunque se ahorra un poco luego no compensa tener el suelo tanto tiempo parado.

-Dice también que en los estudios que hay de eficiencia de la máquina lo más rentable en ahorro es conectar los termostatos a la bomba y esta a la máquina. Que eso de dejar zonas abiertas es una solución a deficiencias de instalación. Que si, que te ahorras un dinero en instalación pero que en 15 años de vida util de la máquina compensa. Y a mi me pasa, que tengo que dejar zonas abiertas a temperaturas que no necesito por no tener bomba y termostatos conectados.

Ahora hay que esperar a que venga el compresor. Que seguramente hasta dentro de unos 10 dias no podrán venir a instalarlo. Ya depende de si tienen en España o en Europa, pero que suele haber repuestos. La atención ha sido magnífica.
Vaya, parece que un instalador deplorable, y ya es más habitual de lo razonable, te ha hecho una liada con la instalación.
Te cubre la garantía?.
 
Ayer vino el SAT a cambiarme el compresor. Estuvieron toda la mañana. De momento, todo ok. Lleva algo más de 24hrs trabajando la máquina. la casa ya ya ha llegado a temperatura. Iremos viendo estos estos días siguientes.
 
los dos primeros años es un poco tontería contratar mantenimiento porque ni lo requiere y además cualquier avería en principio la cubre la garantía.

Más adelante...200 euros año... ostras... te pagas una máquina nueva con eso al cabo de 15 años...
Pues en Daikin tienes tres planes de mantenimiento y el más caro (revisión anual, atención en x horas,...) sale por la friolera de 300 y pico euros al año
 
Pues hoy ha venido el SAT. EL trato muy bueno.
Al final, es lo que se intuía. EL compresor hay que cambiarlo. Alguna de las piezas tiene algún problema mecánico.
Los altos consumos eran debido a que como no funcionaba correctamente necesitaba emplear mas energía. Por eso, tenía consumos tan altos con temperaturas suaves. Y por eso, había consumo más energia que producida. Ya he aprovechado y le he reventado a preguntas:

-Me ha dicho que es muy anormal que se rompa el compresor de una Mitsubishi. Se ha llevado la tarjeta sd para evaluar el porqué.

-Va a hablar con el instalador porque la instalacion que tengo de acs es una instalación de emergencia. Es decir, el interacumulador que me pusieron no es recomendable con esa máquina. Es como comprarte un un coche de 70.000 y ponerle ruedas Toyo. Esto lo dice porque tiene muy poca área de intercambio @mbc y el rendimiento es muy malo. Me pusieron placas fotovoltaicas, y para que ese interacumulador se usuara cuando las placas no dieran suficiente agua caliente. pero aún así, es mejor que encienda la resistencia eléctrica de ese interacumulador. También porque en mi instalación la bomba no está conectada a los termostatos y eso de que el acs funcione y la bomba del suelo siga moviendo el agua es una perdida de recursos. Así que me ha pedido que saque el agua caliente primero de las placas, luego y de la resistencia. Y si se rompe la resistencia que tire del acs de la aerotermia. Pero con ese interacumulador el COP me baja mucho. Comentar que la idea inicial eran placas y un termo normal de apoyo, pero como ya me decidi por la aerotermia se hizo así. Nadie nace "Sabido".

-La diferencia @Irenergía entre el modo eco y el modo normal del acs, segun el sat, no es ninguna resistencia eléctrica. Simplemente, que con el modo normal la máquina emplea más energía.

-Me ha explicado que, por ejemplo, cuando se activa el modo acs está una hora calentando. SI en esa hora no se calienta a la temperatura acordada se para durante media hora. Y a la media hora se vuelve a activar otra hora. Y eso es una aberración en la eficiencia porque es todo el tiempo que va a estar sin calentar el suelo. Por eso, mejor activar el modo normal porque aunque se ahorra un poco luego no compensa tener el suelo tanto tiempo parado.

-Dice también que en los estudios que hay de eficiencia de la máquina lo más rentable en ahorro es conectar los termostatos a la bomba y esta a la máquina. Que eso de dejar zonas abiertas es una solución a deficiencias de instalación. Que si, que te ahorras un dinero en instalación pero que en 15 años de vida util de la máquina compensa. Y a mi me pasa, que tengo que dejar zonas abiertas a temperaturas que no necesito por no tener bomba y termostatos conectados.

Ahora hay que esperar a que venga el compresor. Que seguramente hasta dentro de unos 10 dias no podrán venir a instalarlo. Ya depende de si tienen en España o en Europa, pero que suele haber repuestos. La atención ha sido magnífica.
Hola @Elburroblanco ,
Antes de nada, felicitarte porque tu problema vaya en vías de solución y por haber encontrado un SAT a la altura de las circunstancias (eso es algo que muchos echamos de menos...).
Aunque ya hemos hablado de ello alguna vez quería volver a preguntarte a raíz de tu respuesta: dices que el SAT considera eficiente conectar la bomba a la máquina para hacer marcha/paro...te explicó la razón? Eso no aumentaría el número de arranques? Estoy a punto de terminar mi instalación después del DI y no quisiera caer en errores
Gracias!!
 
Hola @Elburroblanco ,
Antes de nada, felicitarte porque tu problema vaya en vías de solución y por haber encontrado un SAT a la altura de las circunstancias (eso es algo que muchos echamos de menos...).
Aunque ya hemos hablado de ello alguna vez quería volver a preguntarte a raíz de tu respuesta: dices que el SAT considera eficiente conectar la bomba a la máquina para hacer marcha/paro...te explicó la razón? Eso no aumentaría el número de arranques? Estoy a punto de terminar mi instalación después del DI y no quisiera caer en errores
Gracias!!
El otro día no pude hablar con ellos apenas. Pero entiendo que solo tienes que aplicar la lógica:
La máquina va contra el depósito de inercia. Si no conectas la bomba a la máquina tendrás que dejar una zona abierta, y tendrás que tenerla a una temperatura superior a la que necesitas, ya que está abierta las 24hrs. Con lo que eso supone en ineficiencia.
A mi el técnico me habló siempre en términos de eficiencia, sin entrar a valorar los arranques. Y en términos de eficiencia el tener una zona abierta las 24hrs es un derroche de energía.
Esa zona abierta va a hacer que esté constantemente enfriando el DI y también te puede estar provocando tantos o más arranques que cortando la bomba.
Yo no he escuchado a ninguna marca de coches decir que sus motores se rompan más por tener star stop. Dicen lo contrario, que el ahorro compensa aunque puede ser que en muchas ocasiones el coche se pare 2 segundos Y vuelva a arrancar.
 