El error por falta de caudal es el LP y ya ha comentado que quedó resuelto.

¿Te ha sucedido alguna vez el encontrarte con una máquina nueva que de error de bajo caudal sin que haya bajo caudal realmente? me refiero a un problema con el caudalímetro en un equipo nuevo. Puede ser pero es muy raro que suceda esto.
 
¿Te ha sucedido alguna vez el encontrarte con una máquina nueva que de error de bajo caudal sin que haya bajo caudal realmente? me refiero a un problema con el caudalímetro en un equipo nuevo. Puede ser pero es muy raro que suceda esto.
En este caso el caudalimetro es externo en este equipo. Se compra aparte y se conecta en el FTC5.
Tiene un conector de 5 pines que es muy sensible, pero quién lo conoce lo trata bien para no romperlo.
Entiendo que si estuviera tocado ya le habrían cambiado.
A veces se quedan burbujas en el circuito y cuando se desplazan a la bomba la revolucionan en exceso produciendo el mismo error que la falta de caudal.
Pero si no da el error LP yo no me preocuparía por el caudal.
El circuito es muy sencillo y pequeño para tener problemas hidráulicos, así que casi seguro que algo le pasa al compresor o a las sondas de temperatura.
A ver si nos dice cuánto consumió en gasóleo hace dos años y cuánto ha consumido en este año en electricidad.
 
En este caso el caudalimetro es externo en este equipo. Se compra aparte y se conecta en el FTC5.
Tiene un conector de 5 pines que es muy sensible, pero quién lo conoce lo trata bien para no romperlo.
Entiendo que si estuviera tocado ya le habrían cambiado.
A veces se quedan burbujas en el circuito y cuando se desplazan a la bomba la revolucionan en exceso produciendo el mismo error que la falta de caudal.
Pero si no da el error LP yo no me preocuparía por el caudal.
El circuito es muy sencillo y pequeño para tener problemas hidráulicos, así que casi seguro que algo le pasa al compresor o a las sondas de temperatura.
A ver si nos dice cuánto consumió en gasóleo hace dos años y cuánto ha consumido en este año en electricidad.
Yo me referia al primario por falta de sección pero ya te digo que sin verlo...
 
A parte dice que le pincharon los manómetros y las presiones eran normales y si encima suena normal...una máquina de esa potencia debe necesitar 40mm para arriba para manejar el caudal,pero lo que si ayudaria es lo que dices mas arriba de comparar consumo con el gasoil para hacernos una idea,podria ser que la maquina no calculara bien el cop por el caudalimetro etc.
 