Buenos días,
En mi casa tengo contratado 4,3 kW. Según la tabla de tolerancia del contador debería poder superar esta potencia en 1.4 veces durante un periodo de 15 minutos o 1.2 veces durante 50 min.
Eso sería para mí caso 5,16 kW durante 50 minutos, o 6,02 kW durante 15 min.
En mi caso durante 25 minutos hubo una potencia de 4,8 kW. Más o menos 1.12 veces la potencia contratada.
Pues bien, ayer me saltó la luz, y tal y como se ve en la gráfica no había superado ese margen.
Como dato comentar que no saltó ningún diferencial en el cuadro, por lo que el que cortó fue el contador...
Cómo puede ser ésto? Me deja un poco descuadrada...
Un saludo, y gracias por las opiniones!
En mi casa tengo contratado 4,3 kW. Según la tabla de tolerancia del contador debería poder superar esta potencia en 1.4 veces durante un periodo de 15 minutos o 1.2 veces durante 50 min.
Eso sería para mí caso 5,16 kW durante 50 minutos, o 6,02 kW durante 15 min.
-Si la corriente es 1,1 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 1h.-> 2,53kW
-Si la corriente es 1,2 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 50min. -> 2,76kW
-Si la corriente es 2 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 4,7min. -> 4,6k
En mi caso durante 25 minutos hubo una potencia de 4,8 kW. Más o menos 1.12 veces la potencia contratada.
Pues bien, ayer me saltó la luz, y tal y como se ve en la gráfica no había superado ese margen.
Como dato comentar que no saltó ningún diferencial en el cuadro, por lo que el que cortó fue el contador...
Cómo puede ser ésto? Me deja un poco descuadrada...