Cuadro electrico pistas de padel

yomismo

Fulgencio
Registrado
15 May 2020
Mensajes
60
Wh
323
Buenas tardes,

Queria hacer una contulta sobre el cuadro electrico de una pista de padel (Hay dos pistas con identicos cuadros electricos).

Se trata de una pista con 8 focos de 400W, que vamos a cambiar por 8 focos de 150W.

El cuadro electrico consta de:

- 1x Interruptor diferencial de Hager CDC 435M 25A.
- 1x Interruptor Magnetotermico Hager MC420A C20
- 1x Contactor Hager 420
- 4x Interruptor Magentotermico Hager MUN210A C10
- 1x Interruptor horario Orbis UNO
- 1x Rele temporizador RE7RM


Habiamos pensado en poner el interruptor horario en el cuadro electrico que alimenta ambas pistas, para evitar que se pueda maniupular y ya que queremos cambiar los cuadros, aprovechar y poner algo mas pequeño.

Por lo que queria saber si con dejar el Interruptor Magnetotermico Hager MC420A C20 seria suficiente, o va contra normativa o lo que sea...

Cuadro AC.jpg



Gracias Nergizos!
 
Quita la tapa, pasa una foto y vistas las secciones de los cables hablamos. Probablemente con lo que quieras hacer puede no ser necesario tener cuadro siempre que se hagan las cosas bien.
 
Buenas tardes,

Queria hacer una contulta sobre el cuadro electrico de una pista de padel (Hay dos pistas con identicos cuadros electricos).

Se trata de una pista con 8 focos de 400W, que vamos a cambiar por 8 focos de 150W.

El cuadro electrico consta de:

- 1x Interruptor diferencial de Hager CDC 435M 25A.
- 1x Interruptor Magnetotermico Hager MC420A C20
- 1x Contactor Hager 420
- 4x Interruptor Magentotermico Hager MUN210A C10
- 1x Interruptor horario Orbis UNO
- 1x Rele temporizador RE7RM


Habiamos pensado en poner el interruptor horario en el cuadro electrico que alimenta ambas pistas, para evitar que se pueda maniupular y ya que queremos cambiar los cuadros, aprovechar y poner algo mas pequeño.

Por lo que queria saber si con dejar el Interruptor Magnetotermico Hager MC420A C20 seria suficiente, o va contra normativa o lo que sea...

Ver el archivos adjunto 9705


Gracias Nergizos!
El diferencial tiene que estar sí o sí. No es opcional.

Supongo que hay dos focos por magnetotérmico. Si se baja a 150W/foco se podrían colocar 4 focos por magnetotérmico sin problema. Porque supongo que quieres ganar espacio.

Y si estáis cambiando a led comprobad que no os pasáis y mirad equivalencias de lumenes. Lo digo porque quizás con 150W te sobra (o te quedas corto)
 
Salvo que tengas un cuadro enorme, no te aconsejo reducirlo. En caso de avería puedes ir desconectando partes con los magnetos de 10A. Tampoco conviene reducir porque te quedas sin sitio si más adelante quieres poner una maniobra por NFC u otro sistema.

Llegado el caso podrías poner dos contactores y un reloj en el cuadro principal, pero teniendo un reloj en cada caja, yo lo dejaría tal cual pero con led.
 