¿CUANTO CONSUME TU AEROTERMIA?

Coño encontré donde lo pone en mi Hitachi. En diciembre gaste 531 kWh de toda la casa, gaste desde el 6 de noviembre al 6 de enero unos 800kwh entre calefacción, acs, bomba secundaria, electroválvulas y termostatos. Si lo dividimos unos 400kwh mes, lo que no se es lo que consume la bomba secundaria y los termostatos y electroválvulas por lo que si lo calculamos general daría un cop de 2,2 o así ¿No?. 16415528358432348523835293056114.jpg
 
Coño encontré donde lo pone en mi Hitachi. En diciembre gaste 531 kWh de toda la casa, gaste desde el 6 de noviembre al 6 de enero unos 800kwh entre calefacción, acs, bomba secundaria, electroválvulas y termostatos. Si lo dividimos unos 400kwh mes, lo que no se es lo que consume la bomba secundaria y los termostatos y electroválvulas por lo que si lo calculamos general daría un cop de 2,2 o así ¿No?.Ver el archivos adjunto 11988
Te funciona ese contador? tengo una Hitachi como tu, y en ese contador solo me salen datos absurdos tipo:
Capacidad: 30kWh, ACS: 40kWh en diciembre... mi Shelly mientras ha medido 800 y pico kWh en la línea de la aerotermia (cosa que cuadra más con la realidad).
 
A ver si tengo tiempo para montar el shelly y por fin saber lo que realmente consume la máquina (Daikin altherma3 8kW sin DI ni ACS en zona D3, planta baja 105m2 más buhardilla 35m2).

En mi caso, sigo aprendiendo a conocer el comportamiento de la nueva instalación y voy por cuenta propia con TAI y curva climática porque el instalador y SAT tan sólo me dan la opción de usar el termostato del salón a temperatura fija (que está mal ubicado)

Esto me salió del 27dic al 2 enero, desconozco si está dentro de lo normal (izquierda generación calor y derecha consumo eléctrico):

Generación_semanal_27dic_2enero.jpgConsumo_semanal_27dic_2enero.jpg

PD: ya les vale a los de Daikin no mostrar el valor numérico...
 
ya vamos teniendo datos también de diciembre, no hagáis mucho caso de la columna porcentaje dic/nov porque hay casos que han incluido en un mes el acs y en el otro no, pero como orientación no viene mal

nXqlzHz.jpg
 
Te funciona ese contador? tengo una Hitachi como tu, y en ese contador solo me salen datos absurdos tipo:
Capacidad: 30kWh, ACS: 40kWh en diciembre... mi Shelly mientras ha medido 800 y pico kWh en la línea de la aerotermia (cosa que cuadra más con la realidad).
Los puedes resetear. Dale a borrar datos y empieza de cero.
Yo lo encontré hoy
 
Buenos días a todos,

Los COPS y SEER, son los que he sacado con los kWh consumidos y generados que muestra la máquina, que, ya he visto que no son reales, sino que están maquillados para dar un mejor rendimiento, por lo que serán algo inferiores.

Marca: Panasonic. Aquarea All in One WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5
Potencia: 9 kW
Vivienda (m2): 210 m2 construidos, 150 m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): Aislada
Año de construcción: 2020
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): Alto (0,24 W/m2k Envolvente Térmica Cerramientos Opacos según Certificado Energético, ventanas con RPT de seguridad 3+3-12-3+3)
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): Suelo radiante paso 15.
Consumo en verano: 4,03 kWh/día (Total meses de junio, julio y agosto. Septiembre y octubre, despreciable se ha puesto muy poco: 371,2 kWh)
Temperatura de impulsión: 15 ºC en directo, sin curva (SEER 5,96)
Consumo en invierno: 15,00 kWh/día (Siete últimos días de octubre, noviembre y diciembre: 1.019,80 kWh)
Rango de temperaturas de impulsión: He variado curvas y he cambiado de impulsar de la noche al día, ya que es más eficiente impulsar con temperaturas más benignas. La curva actual es -5/45º C – 15/35º C. (COP 4,5). También he variado el DeltaT pasándolo de 5º C a 8º C, e incluso los días muy frios lo cambiamos a 10º C. Es la forma de que nos bajen los desescarches.
Termostato en cada habitación o por planta: 6 Termostatos, 4 en habitaciones, 2 en cocina-salón (todo abierto, unos 50 m2 con un espacio a doble altura de 35 m2). Entre 25-26º C en verano, 21,5-23º C en invierno programados para que funcione sólo 11 horas al día, de 11:00 a 22:00, ya que el resto de horas están puestos a 19º C y no han arrancado nunca hasta ahora.
Consumo ACS: 1.025 Wh/día (Total meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre: 219,40 kWh). Temperatura de 48º C.
Capacidad acumulador ACS: 190 L

¿Estás satisfecho con tu equipo? Parcialmente. Durante el verano el comportamiento ha sido muy bueno, pero al empezar el frío, hemos tenido muchos problemas de desescarches y bajos rendimientos que nos han obligado a cambiar la forma de funcionar con él. Hemos cambiado de trabajar de noche a trabajar de día y DeltaT más altos buscando más eficiencia y menores desescarches, y parece que finalmente lo hemos conseguido.

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenos días a todos,

Los COPS y SEER, son los que he sacado con los kWh consumidos y generados que muestra la máquina, que, ya he visto que no son reales, sino que están maquillados para dar un mejor rendimiento, por lo que serán algo inferiores.

Marca: Panasonic. Aquarea All in One WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5
Potencia: 9 kW
Vivienda (m2): 210 m2 construidos, 150 m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): Aislada
Año de construcción: 2020
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): Alto (0,24 W/m2k Envolvente Térmica Cerramientos Opacos según Certificado Energético, ventanas con RPT de seguridad 3+3-12-3+3)
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): Suelo radiante paso 15.
Consumo en verano: 4,03 kWh/día (Total meses de junio, julio y agosto. Septiembre y octubre, despreciable se ha puesto muy poco: 371,2 kWh)
Temperatura de impulsión: 15 ºC en directo, sin curva (SEER 5,96)
Consumo en invierno: 15,00 kWh/día (Siete últimos días de octubre, noviembre y diciembre: 1.019,80 kWh)
Rango de temperaturas de impulsión: He variado curvas y he cambiado de impulsar de la noche al día, ya que es más eficiente impulsar con temperaturas más benignas. La curva actual es -5/45º C – 15/35º C. (COP 4,5). También he variado el DeltaT pasándolo de 5º C a 8º C, e incluso los días muy frios lo cambiamos a 10º C. Es la forma de que nos bajen los desescarches.
Termostato en cada habitación o por planta: 6 Termostatos, 4 en habitaciones, 2 en cocina-salón (todo abierto, unos 50 m2 con un espacio a doble altura de 35 m2). Entre 25-26º C en verano, 21,5-23º C en invierno programados para que funcione sólo 11 horas al día, de 11:00 a 22:00, ya que el resto de horas están puestos a 19º C y no han arrancado nunca hasta ahora.
Consumo ACS: 1.025 Wh/día (Total meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre: 219,40 kWh). Temperatura de 48º C.
Capacidad acumulador ACS: 190 L

¿Estás satisfecho con tu equipo? Parcialmente. Durante el verano el comportamiento ha sido muy bueno, pero al empezar el frío, hemos tenido muchos problemas de desescarches y bajos rendimientos que nos han obligado a cambiar la forma de funcionar con él. Hemos cambiado de trabajar de noche a trabajar de día y DeltaT más altos buscando más eficiencia y menores desescarches, y parece que finalmente lo hemos conseguido.

Un saludo. Cuidaros.
@Fassou que tarifa tienes contratada? tengo el mismo chisme que tu.
 
Buenos días a todos,

Los COPS y SEER, son los que he sacado con los kWh consumidos y generados que muestra la máquina, que, ya he visto que no son reales, sino que están maquillados para dar un mejor rendimiento, por lo que serán algo inferiores.

Marca: Panasonic. Aquarea All in One WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5
Potencia: 9 kW
Vivienda (m2): 210 m2 construidos, 150 m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): Aislada
Año de construcción: 2020
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): Alto (0,24 W/m2k Envolvente Térmica Cerramientos Opacos según Certificado Energético, ventanas con RPT de seguridad 3+3-12-3+3)
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): Suelo radiante paso 15.
Consumo en verano: 4,03 kWh/día (Total meses de junio, julio y agosto. Septiembre y octubre, despreciable se ha puesto muy poco: 371,2 kWh)
Temperatura de impulsión: 15 ºC en directo, sin curva (SEER 5,96)
Consumo en invierno: 15,00 kWh/día (Siete últimos días de octubre, noviembre y diciembre: 1.019,80 kWh)
Rango de temperaturas de impulsión: He variado curvas y he cambiado de impulsar de la noche al día, ya que es más eficiente impulsar con temperaturas más benignas. La curva actual es -5/45º C – 15/35º C. (COP 4,5). También he variado el DeltaT pasándolo de 5º C a 8º C, e incluso los días muy frios lo cambiamos a 10º C. Es la forma de que nos bajen los desescarches.
Termostato en cada habitación o por planta: 6 Termostatos, 4 en habitaciones, 2 en cocina-salón (todo abierto, unos 50 m2 con un espacio a doble altura de 35 m2). Entre 25-26º C en verano, 21,5-23º C en invierno programados para que funcione sólo 11 horas al día, de 11:00 a 22:00, ya que el resto de horas están puestos a 19º C y no han arrancado nunca hasta ahora.
Consumo ACS: 1.025 Wh/día (Total meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre: 219,40 kWh). Temperatura de 48º C.
Capacidad acumulador ACS: 190 L

¿Estás satisfecho con tu equipo? Parcialmente. Durante el verano el comportamiento ha sido muy bueno, pero al empezar el frío, hemos tenido muchos problemas de desescarches y bajos rendimientos que nos han obligado a cambiar la forma de funcionar con él. Hemos cambiado de trabajar de noche a trabajar de día y DeltaT más altos buscando más eficiencia y menores desescarches, y parece que finalmente lo hemos conseguido.

Un saludo. Cuidaros.
Es el rendimiento lo que flojea. En cuanto hace frío se derrumba el rendimiento. Yo lo veo en la mía directamente. Veo que con una configuración determinada de curva ..... es capaz de impulsar a 38 grados llegando el retorno ahí y forzando que module mucho o en su defecto se corte la demanda porque la casa alcanza la consigna. Sin embargo cuando es de noche y debido al frío ya no es capaz de impulsar a 36 alcanzando 36 en el retorno, o 34 qué más da. La máquina indica que ha entrado la resistencia eléctrica que no tengo. Indica que si tuviera resistencia eléctrica entonces la estaría activando. Le mando huevos que un modelo de 16kwh no lo consiga. En realidad el nombre está mal porque indica que sería capaz de genear 16kwh térmicos consumiendo 5kwh eléctrico en los mundos de yuppy. La realidad es que por la noche no debe ni llegar a 10kwh térmicos y por eso funcionando a tope no impulsa como cuando es de día y la temperatura exterior es positiva.
He observado nítidamente que ya sobre cero grados es cuando el rendimiento se derrumba.
Ni de coña vamos a poner una resistencia para obligarnos a contratar por encima de 10kw en la comercializadora puesto que la máquina consumiría sobre 8kwh.
Para eso tenemos chimenea de leña y aire acondicionado de 15000 frigorías que consume 5kwh a tope, es instantáneo y más efectivo llegado el caso.
Es cierto que en cuanto hemos insuflado toda la casa se ha nota un comportamiento mucho mejor en la aerotermia y el siguiente paso son los cerramientos.
La aerotermia sufre muchísimo cuando hace frío porque se une a la caída de rendimiento el proceso de desescarches y los ciclos de ACS si se tiene el mismo vinculado a la máquina. Imagina 300 litros de ACS, son horas sin calefacción.
Tuvo su etapa de gloria mientras los consumos de electricidad se "tapaban" con el rendimiento de día de las bombas de calor y con el precio casi de regalo durante las noches porque la aerotermia va de eso: de consumir mucho por la noche para aprovechar la inercia durante el día junto con el aporte del sol y la subida de la temperatura exterior.

Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si quieres consumos bajos necesitas máquinas pequeñas, las de 16kwh consume como un ferrari aunque vaya a ralentí. Y necesitas también muy buena retención de calor para que la inercia dure mucho ....... y eso se consigue con muy buen aislamiento ............. pero es que contra más aislamiento menos necesitas aerotermia .........

Nadie sabe si su aerotermia está en el punto de rendimiento óptimo para su vivienda. La curva aun vinculada a la temperatura exterior no está optimizada porque la pendiente debiera se dinámica también. Lo único que los usuarios sabes y si caliento o no y si el consumo es asumible o no.
 
Última edición:
Es el rendimiento lo que flojea. En cuanto hace frío se derrumba el rendimiento. Yo lo veo en la mía directamente. Veo que con una configuración determinada de curva ..... es capaz de impulsar a 38 grados llegando el retorno ahí y forzando que module mucho o en su defecto se corte la demanda porque la casa alcanza la consigna. Sin embargo cuando es de noche y debido al frío ya no es capaz de impulsar a 36 alcanzando 36 en el retorno, o 34 qué más da. La máquina indica que ha entrado la resistencia eléctrica que no tengo. Indica que si tuviera resistencia eléctrica entonces la estaría activando. Le mando huevos que un modelo de 16kwh no lo consiga. En realidad el nombre está mal porque indica que sería capaz de genear 16kwh térmicos consumiendo 5kwh eléctrico en los mundos de yuppy. La realidad es que por la noche no debe ni llegar a 10kwh térmicos y por eso funcionando a tope no impulsa como cuando es de día y la temperatura exterior es positiva.
He observado nítidamente que ya sobre cero grados es cuando el rendimiento se derrumba.
Ni de coña vamos a poner una resistencia para obligarnos a contratar por encima de 10kw en la comercializadora puesto que la máquina consumiría sobre 8kwh.
Para eso tenemos chimenea de leña y aire acondicionado de 15000 frigorías que consume 5kwh a tope, es instantáneo y más efectivo llegado el caso.
Es cierto que en cuanto hemos insuflado toda la casa se ha nota un comportamiento mucho mejor en la aerotermia y el siguiente paso son los cerramientos.
La aerotermia sufre muchísimo cuando hace frío porque se une a la caída de rendimiento el proceso de desescarches y los ciclos de ACS si se tiene el mismo vinculado a la máquina. Imagina 300 litros de ACS, son horas sin calefacción.
Tuvo su etapa de gloria mientras los consumos de electricidad se "tapaban" con el rendimiento de día de las bombas de calor y con el precio casi de regalo durante las noches porque la aerotermia va de eso: de consumir mucho por la noche para aprovechar la inercia durante el día junto con el aporte del sol y la subida de la temperatura exterior.

Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si quieres consumos bajos necesitas máquinas pequeñas, las de 16kwh consume como un ferrari aunque vaya a ralentí. Y necesitas también muy buena retención de calor para que la inercia dure mucho ....... y eso se consigue con muy buen aislamiento ............. pero es que contra más aislamiento menos necesitas aerotermia .........

Nadie sabe si su aerotermia está en el punto de rendimiento óptimo para su vivienda. La curva aun vinculada a la temperatura exterior no está optimizada porque la pendiente debiera se dinámica también. Lo único que los usuarios sabes y si caliento o no y si el consumo es asumible o no.
Debes tener algún problema en la instalación para que no te caliente esas temperaturas. Mi Saunier Genia Air Max de 15kw tiene una potencia enorme. Ahora mismo impulsando para radiadores a 50 grados (con 1 grado exterior) con consumo 2,2kw y estando capada al 60%. Vamos no sé cual es su tope de entregar calor porque no he probado el tope de la máquina porque me salta el magnetotérmico antes, pero la de 15kw va sobradísima….
 
SR y radiadores son distinta instalación. En SR con 35 grados debes ir que chutas.
Lo que he mostrado es cómo afecta el frío al rendimiento ........ al margen que que nuestra instalación efectivamente no la hicieron bien en los metros de tubo, aislamiento bajo tetones ....
 