SuperNergizo
Pero no iba. Deberían de probar a conectar como te he indicado esta mañana. Salida del depósito directo a una bomba.Han comentado q sin depósito inercia y bombas debería q ir
A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Pero no iba. Deberían de probar a conectar como te he indicado esta mañana. Salida del depósito directo a una bomba.Han comentado q sin depósito inercia y bombas debería q ir
Esto serviría para saber si es problema del colector @Obligatorio ? Es así?Pero no iba. Deberían de probar a conectar como te he indicado esta mañana. Salida del depósito directo a una bomba.
Si. Con esa conexión se anula el colector de bombas y si funciona, la temperatura a suelo es igual a la de impulsión bomba, pues ya saben, hay que poner un colector de impulsión y otro de retorno.Esto serviría para saber si es problema del colector @Obligatorio ? Es así?
Aprovechando lo del depósito de inercia, que en tu caso lo de los 80 litros sospecho que será el volumen que ha indicado el ojímetro. Supongamos que tras hacer los cálculos que se tengan que hacer, se necesita un volumen de inércia, pongamos por ejemplo de 100 litros. ¿Qué pasaría en el caso de que el instalador pusiera uno de menor volumen, por ejemplo de 60 litros? ¿Qué pasaría en el caso contrario de que pusiera uno de más volumen, por ejemplo de 150 litros?
Hidráulicamente está bien conectado.Parte diario de las 8 pm.
Hoy he trabajado hasta ahora y no he estado presente en los trabajos de los instaladores aunq me intentaban retransmitir desde casa. me encuentro que han cambiado las entradas y salidas de los primarios y secundarios al dep de inercia y han quitado el colector de distribución y ahora está conectado directamente a las bombas. Lleva 5 horas funcionando sin parar consumiendo a full y la temperatura de impulsion que llega detrás de las bombas es de 38º aunq el retorno no sube de 24º en una planta y casi 30º en otra. Esta temperatura se alcanzó al poco tiempo de enchufarlo así. La impulsion sigue a 45º reales. Ellos se han ido tan contentos de que se había solucionado. He visto que los caudalimetros no pasan de un litro o litro y poco y aunq calienta algo el suelo ni de broma sube la temperatura. Aburrido. Ya no puedo más. Ahora os pongo fotos a ver q opináis. Q mal. Necesitaría de verdad que me ayudéis. Gracias
Pues si son 2 litros en los 14 circuitos de SR eso son 9,8 kW con delta T 5ºC. Bien.Buenos días! Gracias @Obligatorio y @cameno.alv !!!!!
Lo q decía de los caudalimetros a 1 litro me refería a que no daban más caudal aún estando abiertos. Me he dado cuenta que las bombas estaban al mínimo. He toqueteado y creo q he puesto al máximo (todas las luces naranjas). No sé si es así pero ahora ha subido el caudal a 2 litros o un poquito más en los 14 circuitos de la casa.
Preguntas:
- las bombas las dejó así? Porque lleva varias combinaciones de luces q cada una es una curva y q no entiendo.
- Me está consumiendo bastante energía. 1 kw fijo cuando la pongo por la noche a 21º temperatura deseada en el mipro. De esta forma cuando miro la temperatura real de impulsion es 33º y de retorno 25º. El suelo está mi frío ni caliente. La temperatura de la casa es de 22,5º aprox. En la estancia dnd está el mipro. Y consume más de 3 kw también en continuo cuando lo subo durante el día a 24º la temperatura deseada en el mipro. Es así? No se para nunca la máquina ???lleva desde ayer a las 14.50h sin parar.
- Cual es la mejor programación control tª ambiente (sin/temperatura/modulación) ahora tiene modulación.
- Curva de calefacción (ahora 0,6)
- Temperatura mínima y maxima (la subo a 55º @Obligatorio ??
- Curva calefacción adaptativa (si/no) ahora no.
- Diagrama sistema (ahora 8)
Gracias!!!