A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
No es independiente, es para todo el circuito hidráulico de primario o de la bomba de calor, pero para el ACS es que se necesita poca potencia térmica.@Obligatorio soy sanitario y a la vista está que no tng ni idea de todo esto. No se dnd está ese filtro ni como limpiarlo
Y el ACS funciona perfectamente independientemente del filtro ese?
No hace falta. Lo que se hace al seleccionar una presión u otra de la bomba es poner la bomba de primario a velocidad 1 o 2. Ya la tienes al máximo y como ves el delta T debería ser de 5 o próximo a ello, no 18 que eso es muy poco caudal.La máquina se llama genia set 11kw.
una pregunta.
Influye positivamente que baje los mBar de la bomba impulsion. Esta aL Max. A 750.
pruebo a bajarlo?
En primario, en la bomba de calor, entre 4 y 7, nominal 5, y en las inverter puede variar dependiendo de la potencia a la que se encuentre el compresor pero no mucho, y en las llamadas bombas de calor de alta temperatura temperatura ( 60° para arriba) según la temperatura de impulsión del agua y que puede llegar a 12° o más cuando se acercan a 70.Hola @Obligatorio agradecería si nos indicaras entre que rango de delta t se tendria que mover el primario? Quiero entender que siempre será superior al de secundario no?
Los fontaneros que te han hecho las últimas modificaciones supongo que sabrán, o deberían, si hay filtro de agua, que debería y en el tubo de retorno al intercambiador de la bomba de calor y cerca de ella, y dónde.@Obligatorio crees q es buena opción pedir al técnico que me puso el aire acondicionado que busque y limpie ese filtro visto q ni técnicos de Saunier ni instaladores parecen fiables
Son gente de difícil entendimiento y q les cuesta hablar pero el técnico de Saunier si q dijo q el filtro de la unidad exterior estaba sucio y lo limpio en teoríaLos fontaneros que te han hecho las últimas modificaciones supongo que sabrán, o deberían, si hay filtro de agua, que debería y en el tubo de retorno al intercambiador de la bomba de calor y cerca de ella, y dónde.