Daikin 16kw o mitsubishi 14kw

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Krls46
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

Krls46

Fulgencio
Registrado
8 Abr 2022
Mensajes
6
Ubicación
Remondo
Wh
13
Buenas tardes:
Queria comentaros una duda, estoy haciendome una casa, y me ha llegado el momento de elegir la maquina de aerotermia. La casa tiene 303 metros en dos plantas, con suelo radiante. En su dia el fontanero me presupuesto la daikin hidrosplit diseño integrado gavx1623dg de 16kw.
Ahora que llega el momento de pedir la maquina, me dice, que mejor poner una de la marca mitsubishi zubadan de 14kw , al tener el deposito integrado de 300 litros en vez de 230 que tiene la daikin, porque me comenta, que para el tema de la bañera( de 400 litros) se me puede quedar corta el deposito de la daikin y quedarme sin agua caliente.
En la zona que vivo , un pueblo de segovia, suelen ser inviernos que pueden llegar las minimas a -10 o -12 grados.
La casa esta construida en paredes con bloques de termoarcilla de 25cm, poliestireno extruido de 6cm, lana de roca de 6cm y ladrillo de 7cm. El suelo lleva 40 cm de losa de hormigon ,una camara de aire de 55 cm , 7 cm de aislante mas luego otros 3 que me pone el fontanero con el suelo radiante. En tejado 10 cm mas otros 7cm en forjado.
La casa tambien va a llevar un sistema de recuperador de calor de doble flujo de la marca siber.
Queria saber, si me podiais ayudar, y decirme, que maquina de las 2 me iria mejor, la daikin o la Mitsubishi.
gracias
Un saludo
 
Buenas tardes:
Queria comentaros una duda, estoy haciendome una casa, y me ha llegado el momento de elegir la maquina de aerotermia. La casa tiene 303 metros en dos plantas, con suelo radiante. En su dia el fontanero me presupuesto la daikin hidrosplit diseño integrado gavx1623dg de 16kw.
Ahora que llega el momento de pedir la maquina, me dice, que mejor poner una de la marca mitsubishi zubadan de 14kw , al tener el deposito integrado de 300 litros en vez de 230 que tiene la daikin, porque me comenta, que para el tema de la bañera( de 400 litros) se me puede quedar corta el deposito de la daikin y quedarme sin agua caliente.
En la zona que vivo , un pueblo de segovia, suelen ser inviernos que pueden llegar las minimas a -10 o -12 grados.
La casa esta construida en paredes con bloques de termoarcilla de 25cm, poliestireno extruido de 6cm, lana de roca de 6cm y ladrillo de 7cm. El suelo lleva 40 cm de losa de hormigon ,una camara de aire de 55 cm , 7 cm de aislante mas luego otros 3 que me pone el fontanero con el suelo radiante. En tejado 10 cm más otros 7cm en forjado.
¿El fontanero?...:emoji_rolling_eyes::emoji_face_palm:
Aislamiento insuficiente para una zona tan fría. Necesitas el doble mínimo.
 
Última edición:
Puedes optar por poner una aerotermia sin depósito e instalar un depósito acumulador de ACS independiente de la capacidad que desees.

Si vas a llenar la bañera esa con agua caliente ni con los 300 litros del depósito de la que te ofrecen te dará, ya que con aerotermia no es cuestión de recalentar el ACS demasiado, máximo 45 grados, porque pierden eficiencia. Por supuesto, solo te dará para un baño y tendrás que esperar mínimo una hora o más para volver a tener el depósito caliente (mientras tanto sin calefacción).
 
¿

¿El fontanero?...:emoji_rolling_eyes::emoji_face_palm:
Aislamiento insuficiente para una zona tan fría. Necesitas el doble mínimo.
En la maquina de mitsubishi, en caso de decidirme por esa marca, vendria con el ingeniero para decirme, la maquina exacta que tendria que llevar la casa.
respecto a las temperaturas minimas, pueden llegar a esas temperaturas ocasionalmente, lo normal es -6 grados como mucho frio. Respecto al aislamiento, tanto aparejador como arquitecto, es lo que me recomendaron.
 
Puedes optar por poner una aerotermia sin depósito e instalar un depósito acumulador de ACS independiente de la capacidad que desees.

Si vas a llenar la bañera esa con agua caliente ni con los 300 litros del depósito de la que te ofrecen te dará, ya que con aerotermia no es cuestión de recalentar el ACS demasiado, máximo 45 grados, porque pierden eficiencia. Por supuesto, solo te dará para un baño y tendrás que esperar mínimo una hora o más para volver a tener el depósito caliente (mientras tanto sin calefacción).
El fontanero me dijo, que cuando venga el ingeniero, estudiara el caso, porque me comento, que la opción de la que me hablas, podía ser una posibilidad por el tema de la bañera. Gracias
 
En la maquina de mitsubishi, en caso de decidirme por esa marca, vendria con el ingeniero para decirme, la maquina exacta que tendria que llevar la casa.
respecto a las temperaturas minimas, pueden llegar a esas temperaturas ocasionalmente, lo normal es -6 grados como mucho frio. Respecto al aislamiento, tanto aparejador como arquitecto, es lo que me recomendaron.
El aislamiento se debe de calcular con la situación térmica más desfavorable.
 
En la maquina de mitsubishi, en caso de decidirme por esa marca, vendria con el ingeniero para decirme, la maquina exacta que tendria que llevar la casa.
respecto a las temperaturas minimas, pueden llegar a esas temperaturas ocasionalmente, lo normal es -6 grados como mucho frio. Respecto al aislamiento, tanto aparejador como arquitecto, es lo que me recomendaron.
Bueno, es común en el gremio encontrarse con arquitectos que te meten aislamientos pobres, porque total, como ellos no son los que van a pagar la electrcidad ni las maquinarias tan caras, pues les da igual...Al cliente también (se intuye que es tu caso, ya que si no habrías explorado otras soluciones diferentes a un SR y un pepino de 15kW de potencia) le da igual, no exige mucho y está a otras cosas, y además para hacer casas bien aisladas y que consuman poca energía hay que estudiar y formarse continuamente, y eso es un rollo y cuesta dinero...

La pregunta que te hago es: esa bañera que dices que tienes de 400 litros la vas a llenar frecuentemente? porque entonces vas a tener sí o sí problemas de disponibilidad de ACS. No hay sistema acumulador, y más basado en aerotermia (que no puede subir demasiado la temperatura del agua), y más sin en paralelo esa aerotermia tiene que calefactar una casa reguleramente aislada en un clima frío, que aguante eso. Para esos lujos necesitas una generación de ACS instantánea con una caldera de gas o similar de 35kw. Eso o ducharse rapidamente, que con la sequí y el calentamiento global sería lo más adecuado.
 
El aislamiento se debe de calcular con la situación térmica más desfavorable.
Pues ahí ya no puedo hacer nada, ya esta todo puesto. Por desconocimiento, puse el aislamiento que me dijeron que era suficiente. Lo unico que puedo hacer ya, es poner en el falso techo de primera planta, otra capa de aislante
gracias
 
Bueno, es común en el gremio encontrarse con arquitectos que te meten aislamientos pobres, porque total, como ellos no son los que van a pagar la electrcidad ni las maquinarias tan caras, pues les da igual...Al cliente también (se intuye que es tu caso, ya que si no habrías explorado otras soluciones diferentes a un SR y un pepino de 15kW de potencia) le da igual, no exige mucho y está a otras cosas, y además para hacer casas bien aisladas y que consuman poca energía hay que estudiar y formarse continuamente, y eso es un rollo y cuesta dinero...

La pregunta que te hago es: esa bañera que dices que tienes de 400 litros la vas a llenar frecuentemente? porque entonces vas a tener sí o sí problemas de disponibilidad de ACS. No hay sistema acumulador, y más basado en aerotermia (que no puede subir demasiado la temperatura del agua), y más sin en paralelo esa aerotermia tiene que calefactar una casa reguleramente aislada en un clima frío, que aguante eso. Para esos lujos necesitas una generación de ACS instantánea con una caldera de gas o similar de 35kw. Eso o ducharse rapidamente, que con la sequí y el calentamiento global sería lo más adecuado.
La bañera, se va a usar muy pocas veces por no decir casi nunca, es mas estetica, ya que en ese baño hay ducha tambien. Respecto al aislamiento, yo he puesto lo que me han recomendado, por que no tenia ni idea si era mucho o poco.
gracias
 
Pues ahí ya no puedo hacer nada, ya esta todo puesto. Por desconocimiento, puse el aislamiento que me dijeron que era suficiente. Lo unico que puedo hacer ya, es poner en el falso techo de primera planta, otra capa de aislante
gracias
Puedes aumentarlo a futuro, si así lo consideras oportuno.
Cuántas menos cargas térmicas, menos potencia necesitarás instalar. Una aerotermia es mejor escogerla por debajo, que por encima. Aquí la máxima del burro grande no funciona. Te encontrarías con muchas paradas y arranques por exceso de potencia incrementado el consumo y acortando la vida útil del compresor estimada en 15 años, en el mejor de los casos.
 
Última edición:
La bañera, se va a usar muy pocas veces por no decir casi nunca, es mas estetica, ya que en ese baño hay ducha tambien. Respecto al aislamiento, yo he puesto lo que me han recomendado, por que no tenia ni idea si era mucho o poco.
gracias

Pues si la vas a usar de guindas a brevas tendrás o bien que llenarla poco o bien tirar de resistencias del acumulador que pongas para que el agua te suba a 70 o 80 grados, lo que la aerotermia no consguirá, porque la alternativa de tener un sistema que arrastre la carga de un acumulador de ACS de 300 litros te va a salir bastante cara...
 
Puedes aumentarlo a futuro, si así lo consideras oportuno.
Cuántas menos cargas térmicas, menos potencia necesitarás instalar. Una aerotermia es mejor escogerla por debajo, que por encima. Aquí la máxima del burro grande no funciona. Te encontrarías con muchas paradas y arranques por exceso de potencia incrementado el consumo y acortando la vida útil del compresor estimada en 15 años, en el mejor de los casos.
Espero que funcione todo bien, mi hermano en su casa, con mismo aislante, en 5 años que tiene la casa, esta muy contento.
Lo que no se, es si tiene el problema que comentas de muchas paradas y arranques, porque tiene la daikin de 16kw.
 
Atrás