Consulta De gasoil a aerotermia con radiadores.

Voy con mi actualización diaria...

En la tarde de ayer, sobre las 18.00 revertí el cambio de Control Temp Amb de AMPLIADO y lo volví a poner Desactivado. El cambio fue instantáneo. El consumo rondó los 700/800w cada hora y eso que esta noche tuvimos temperaturas de 3 grados. El comfort es muy bueno (temperatura lineal en todo momento) y el salón, que tiene el termostato a 20ºC está a 21.5ºC La máquina no se vio exigida en ningún momento.

Lo que tengo que buscar es algo así pero con el termostato activado para no sobrepasar cierta temperatura (digamos 21º) y que en vez de cortar de golpe, module para mantener las temperaturas indicadas.

@josemanuel como tienes tu ese parámetro?

Hoy me he puesto en contacto con Vaillant a nivel nacional para ver si puedo hablar con un especialista y saltarme al servicio técnico de mi zona.


Dejo abajo el consumo de la máquina. El consumo irregular cuando estaba activado el Control Temp Amb (hasta las 18.00) y luego estable de cuando está apagado. Los picos de las 22.00/23.00 y 9am son del ACS.

lo tengo en ampliado también, no lo he tocado, aunque @agv65 me ha sugerido ese mismo cambio, que lo ponga en desactivado, pero no lo he hecho porque el técnico de saunier me había puesto en el parte de trabajo último algo así como que si toco los parámetros y la máquina no funciona bien puedo perder la garantía

el técnico volvió el otro día con el ingeniero del instalador, estuvimos dos horas hablando, decían que era normal lo que me pasaba que la máquina se ponía a tope aún haciendo 10 y 12 grados fuera, aunque apagando y encendiendo la caldera desde el cuadro eléctrico al encenderse modulaba perfectamente ....

de hecho vinieron a comproba si estaba en ampliado y así lo dejaron
 
En modo Control Temp Amb desactivado, desde ayer a las 18.00 hasta hoy a las 11 tuvo 13 paradas
Probablemente si estuviesen unas temperaturas más altas, tendrías más paradas. Está claro que para evitar muchas paradas y arranques, debes evitar que la máquina impulse por debajo de 40 grados y que haya muchos radiadores cerrados por llaves termostáticas, en mi caso tengo llaves termostáticas en 7 de los 12 radiadores, pero en tres de ellos que están en las habitaciones más frías, los tengo a una temperatura más alta, así casi siempre están abiertos 8. Ademas podrías activar el modo noche o silencioso para ver si limitas las arrancadas a lo bestia. También para mejorar el confort, podrías probar a poner como temperatura máxima de impulsión los 45 grados, siempre que sea suficiente para calentar la vivienda. Estos próximos días que se acerca frío, puede ser una buena prueba. A ver si @cameno.alv te da alguna clave para esta máquina en particular
 
Última edición:
Gracias por el aporte!
Hoy a las 13.00 le puse AMPLIADO pero le bajé la curva de 1.2 a 0.6. Además puse la temperatura del termostato a 21.5C
A ver como responde estos días con esta configuración.
Yo tengo 4 de los diez sin válvulas termistáticas. Los dos del salón (estancia del termostato) y los dos de los baños. Ahora mismo está a 21.5 la estancia y la máquina sigue modulando. Veremos.
 
Gracias por el aporte!
Hoy a las 13.00 le puse AMPLIADO pero le bajé la curva de 1.2 a 0.6. Además puse la temperatura del termostato a 21.5C
A ver como responde estos días con esta configuración.
Yo tengo 4 de los diez sin válvulas termistáticas. Los dos del salón (estancia del termostato) y los dos de los baños. Ahora mismo está a 21.5 la estancia y la máquina sigue modulando. Veremos.

Buenas,

Por eso te comenté en desactivar el modo ampliado para ver a qué temperatura llegaba modulando, sin que pare por la acción del termostato. Ahora más o menos sabes a qué temperatura tienes que tener el termostato para tu confort y puedes jugar algo con la curva de calefacción, si deseas reducirla.
Luego por supuesto volver a activar el modo ampliado.

Saludos
 
Última edición:
Esto es para una vivienda con dos zonas modulantes, el interface es el de la izquierda, seguido el módulo de 3 zonas y después la pasarela wiffi
e9e9fd56991c776b906ab0a0a385e691.jpg
Yo tengo 2 zonas, una planta con suelo radiante y otra con radiadores. ¿Cual sería la mejor manera de controlar la temperatura y el marcha-paro de la máquina? Había pensado en usar un Tado para la zona de radiadores. ¿Se conectaría por eBUS? Gracias
 
Supongo que tu calefacción habrá mejorado bastante con el cambio y ahora tienes una temperatura confortable

Pero, amortización aparte ¿Cual es el ahorro anual de la aerotermia respecto al gasoil?

No entiendo, pero 600€ en gasoil para pasar frio me parece mucho
 
Supongo que tu calefacción habrá mejorado bastante con el cambio y ahora tienes una temperatura confortable

Pero, amortización aparte ¿Cual es el ahorro anual de la aerotermia respecto al gasoil?

No entiendo, pero 600€ en gasoil para pasar frio me parece mucho

El cambio ha sido radical. El comfort ahora es total las 24h del día.

Antes el gasoil era comunitario para los tres pisos, encendía a una hora determinada (sobre las 15.00) y se apagaba a otra hora determinada para todos los vecinos (sobre las 21.00). Mi casa nunca llegaba a coger temperatura, cuando llegaba a "medio-caldear" es cuando se apagaba y se perdía toda la inercia. Era un quiero y no puedo de manual y quemar billetes para nada.

Ahora que acabó la temporada de calefacción debería echar cálculos y ver cuantos kWh consumí. A ver si un día de estos lo miro y los pongo por aquí.
 
Yo tengo 2 zonas, una planta con suelo radiante y otra con radiadores. ¿Cual sería la mejor manera de controlar la temperatura y el marcha-paro de la máquina? Había pensado en usar un Tado para la zona de radiadores. ¿Se conectaría por eBUS? Gracias
Lo correcto si coges Vaillant-Saunier es coger la máquina, un termostato adicional y el módulo de 3 zonas.
Colocar el termostato principal en la planta con SR y el otro termostato en el dormitorio principal de la planta con radiadores ( o en la habitación más fría de la planta) y colocar válvulas termostaticas en el resto.
Cada zona funcionará a una temperatura y de manera modulante.
Es la manera más eficiente de hacerlo.
 
Acabo de mirar los datos totales de calefacción + ACS de la aerotermia en el termostato.

Calefacción desde Noviembre hasta principios de Junio: 2374kWh
ACS desde Noviembre hasta finales de Junio: 409kWh

Total energía: 2783kWh

Los datos vienen corroborados también por un Shelly EM que tengo en el circuito de la bomba de calor.

Ahora viene la ficción y los datos de "aportación renovable" que marca la máquina.

Energía renovable aportada para calefacción: 9797kWh
Energía renovable aportada para ACS: 1330kWh

Total energía renovable aportada: 11127kWh

Si hacemos caso a esos datos da un COP de 4.1 en calefacción y de 3.2 para ACS.
 