Consulta Desesperación presupuestos climatización

joviwap

Fulgencio
Registrado
15 May 2023
Mensajes
3
Ubicación
Alicante
Wh
31
Buenas a todos,
Llego a este foro en busca de consejo después de llevar 8 meses con presupuesto de climatización para arriba y para abajo. Os pongo en contexto:

Estoy reformando una casa ubicada a 20km al interior de Alicante de 218M2 en dos plantas, planta baja 138 y superior 80. he puesto 10 cm de aislante XPS por el interior de la vivienda incluyendo el suelo de la planta baja y el techo de la primera planta.

La idea original era poner una aerotermia con un deposito grande de incercia (1000L) para utilizarlo como bateria energetica y no consumir en climatización durante las noches, y aquí es donde empiezan los calvarios.

Muchos instaladores se negaban a instalarme ese deposito argumentando que era una barbaridad y el único que parecia estar dispuesto a intalar lo que quería me ha dejado tirado el dia que tenia que empezar a trabajar en la obra.

Ahora tengo comprados 8 fancoils para la casa y nadie que quiera instalarlos. Estoy apunto de tirar la toalla y poner aires acondicionados por pura frustración. Voy a dejar una instalación de suelo radiante en el piso de abajo porque ya no se que hacer.
Que haríais vosotros?

  • Pelearíais por instalar el sistema que quiero
  • Podríais los aires acondicionados por que en esta zona no son mala opcion unidos a placas solares y baterias
  • Podriais placas solares y exploraríais como poner el suelo radiante en marcha
 
Buenas a todos,
Llego a este foro en busca de consejo después de llevar 8 meses con presupuesto de climatización para arriba y para abajo. Os pongo en contexto:

Estoy reformando una casa ubicada a 20km al interior de Alicante de 218M2 en dos plantas, planta baja 138 y superior 80. he puesto 10 cm de aislante XPS por el interior de la vivienda incluyendo el suelo de la planta baja y el techo de la primera planta.

La idea original era poner una aerotermia con un deposito grande de incercia (1000L) para utilizarlo como bateria energetica y no consumir en climatización durante las noches, y aquí es donde empiezan los calvarios.

Muchos instaladores se negaban a instalarme ese deposito argumentando que era una barbaridad y el único que parecia estar dispuesto a intalar lo que quería me ha dejado tirado el dia que tenia que empezar a trabajar en la obra.

Ahora tengo comprados 8 fancoils para la casa y nadie que quiera instalarlos. Estoy apunto de tirar la toalla y poner aires acondicionados por pura frustración. Voy a dejar una instalación de suelo radiante en el piso de abajo porque ya no se que hacer.
Que haríais vosotros?

  • Pelearíais por instalar el sistema que quiero
  • Podríais los aires acondicionados por que en esta zona no son mala opcion unidos a placas solares y baterias
  • Podriais placas solares y exploraríais como poner el suelo radiante en marcha
Olvida ese depósito que no te está mas que dando dolores de cabeza, y mas que te dará, y deja a los instaladores que te aconsejen. La inercia que vas a acumular tampoco te soluciona la calefacción y te va a dejar un sistema lento, poco reactivo y con grandes pérdidas.
 
Jo, qué suerte has tenido que no has pillado ningún instalador super fan de los depósitos de inercia tamaño casa, que parece se han puesto de moda...

Si estás a tiempo, huye de la aerotermia por fancoils y pon un aire acondicionado normal. Lo agradecerás en el largo plazo...
 
La idea original era poner una aerotermia con un deposito grande de incercia (1000L) para utilizarlo como bateria energetica y no consumir en climatización durante las noches, y aquí es donde empiezan los calvarios.

¿Has hecho cálculos de cuánto acumula esa "batería" energética?
 
Puedes poner alguno de los presupuestos? Que te proponen?

Instala los fancoils que ya tienes y junto con el suelo radiante y un depósito de inercia de 200-300 litros, que es lo más habitual...

Olvídate de acumular en el depósito de 1000 litros, porque las pérdidas serán enormes, y lo acumulado en energía muy poco. El Sol de invierno no da para acumular, solo para autoconsumir en las horas solares
 
¿Has hecho cálculos de cuánto acumula esa "batería" energética?
Lo hice en su momento y era suficiente para almacenar toda la energía necesaria para climatizar en el caso menos favorable (en invierno) pero ahora no tengo los datos a mano

Puedes poner alguno de los presupuestos? Que te proponen?

Instala los fancoils que ya tienes y junto con el suelo radiante y un depósito de inercia de 200-300 litros, que es lo más habitual...

Olvídate de acumular en el depósito de 1000 litros, porque las pérdidas serán enormes, y lo acumulado en energía muy poco. El Sol de invierno no da para acumular, solo para autoconsumir en las horas solares
El último presupuesto que me dieron esta de 22K+IVA por una aerotermia Yutaki de 17,5kw con DI de 200litros y colocarme los fancoils que ya tengo comprado. Personalmente creo que es una animalada de máquina y de presupuesto. El presupuesto original que tenía era de 16K€ pero ahora no encuentro nadie que me lo haga por un precio similar.

Creo que tengo la oportunidad de devolver los fancoils y creo que es lo que voy a hacer.

En Alicante tenemos mucho sol y tenía planteado añadir una hidrochimenea para cubrir los días que no fuese capaz de generar suficiente potencia eléctrica, pero es más que posible que tengas razón porque ese calculo no lo hice.

Olvida ese depósito que no te está mas que dando dolores de cabeza, y mas que te dará, y deja a los instaladores que te aconsejen. La inercia que vas a acumular tampoco te soluciona la calefacción y te va a dejar un sistema lento, poco reactivo y con grandes pérdidas.

La idea no era que el sistema fuese reactivo, tanto mi mujer como yo trabajamos en casa y buscábamos tener una casa bien aclimatada durante todo el día
 
Tengo una pregunta para todos. Que opciones tengo para aprovechar la instalación de suelo radiante (solo calor) sin que me cueste un ojo de la cara?

Sería posible conectarle una bomba de calor monoblock sin deposito de inercia y bombas adicionales?
 
Lo hice en su momento y era suficiente para almacenar toda la energía necesaria para climatizar en el caso menos favorable (en invierno) pero ahora no tengo los datos a mano
Revisa tus cálculos, no es nada fácil acumular energía en agua. Por ejemplo, si impulsas a 35 grados y calientas el depósito a 45 grados tienes acumulados 11 kWh térmicos. En el caso de invierno, con 10 horas de luz y 14 de noche, podría ser que necesites tirar de la inercia durante 16 horas o más, suponiendo que durante el día la puedas cargar lo suficiente. Por contra, tienes unas pérdidas de energía brutales, de varios kWh al día, por ese deposito tan grande, a no ser que esté muy bien aislado. Y cuando quieras aumentar la temperatura de la casa por el día no te será fácil porque primero tendrías que cargar la inercia.
El último presupuesto que me dieron esta de 22K+IVA por una aerotermia Yutaki de 17,5kw con DI de 200litros y colocarme los fancoils que ya tengo comprado. Personalmente creo que es una animalada de máquina y de presupuesto. El presupuesto original que tenía era de 16K€ pero ahora no encuentro nadie que me lo haga por un precio similar.

Creo que tengo la oportunidad de devolver los fancoils y creo que es lo que voy a hacer.

En Alicante tenemos mucho sol y tenía planteado añadir una hidrochimenea para cubrir los días que no fuese capaz de generar suficiente potencia eléctrica, pero es más que posible que tengas razón porque ese calculo no lo hice.
¿Qué potencia tienen los fancoils que compraste? A lo mejor te están aconsejando una máquina muy sobredimensionada porque tiene que cubrir la potencia de tanto fancoil.
La idea no era que el sistema fuese reactivo, tanto mi mujer como yo trabajamos en casa y buscábamos tener una casa bien aclimatada durante todo el día
 
Tengo una pregunta para todos. Que opciones tengo para aprovechar la instalación de suelo radiante (solo calor) sin que me cueste un ojo de la cara?

Sería posible conectarle una bomba de calor monoblock sin deposito de inercia y bombas adicionales?
Claro, es lo más sencillo, conexión directa. Te tendrá que comprobar un experto que la bomba de la máquina que adquieres es suficiente para la potencia de disipación del suelo y la pérdida de carga.
 
Efectivamente, yo conectaría una bomba de calor, sin inercia, directamente contra el suelo radiante. Y una aguja hidráulica en lugar de un depósito de inercia.

Ese presupuesto que te pasan me parece una auténtica locura.

Y luego instala aire acondicionado para la refrigeración únicamente donde la necesites.
 
Claro, es lo más sencillo, conexión directa. Te tendrá que comprobar un experto que la bomba de la máquina que adquieres es suficiente para la potencia de disipación del suelo y la pérdida de carga.
ojo que no se pase de potencia porque la bomba de la máquina pueda con el volumen...

al final una bomba secundaria cuesta ¿200 euros? y mejor poner un compresor bien dimensionado que uno más potente porque lleve una bomba más tocha...que además la potencia extra en aerotermia cuesta bastante más que esos 200 euros...
 
Lo hice en su momento y era suficiente para almacenar toda la energía necesaria para climatizar en el caso menos favorable (en invierno) pero ahora no tengo los datos a mano
Durante toda la noche? Busca los datos y ponlos por aquí porque algo falla
 
Atrás