Diferencial que empieza a saltar 1 vez a la semana aproximadamente.

mbc

SuperNergizo
Máximo publicador del mes
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
6.531
Puntos de reacción
3.228
Puntos
113
Visitar el sitio
Wh
14.366,1
OP
EcologyMagnet

EcologyMagnet

Nergizo
Registrado
19 Nov 2020
Mensajes
29
Puntos de reacción
4
Puntos
3
Visitar el sitio
Wh
290,0
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #38
Estuve indagando y si pongo un alargador a la secadora y saco la toma de tierra fuera del cable y le meto la pinza amperimetrica, encendida salta entre 0 y 15 ma (no marca menos); pero si la pongo a funcionar sin humedad cuando la resistencia se enciende,se va a unos 20-24ma, probaré con más humedad que hace; pero casi satura los 30ma que permite el diferencial.

Esto lo hace al encender la resistencia como comento (con un medidor de consumo en el enchufe cuando se va a 1800 o 2800w según el modo que tenga) es cuando se dispara la corriente a tierra a 20-24ma.

Parece que es posible que sea la secadora, salvo que el error de la pinza amperimétrica sea alto.

Ser es el único viejo de la vivienda, ya que se vino a vivir hace 3 años y se metió todo nuevo, salvo la secadora ya que se quiso comprar cuando ya estaba todo cerrado y vi una por Wallapop a buen precio en buen estado; pero lleva ya bastante uso en esos 3 años, ahora con el Covid 2-4 veces al día se pone y la vivienda tiene unos 10 años y solo 3 de uso.
 

Nach

SuperNergizo
Registrado
13 Nov 2020
Mensajes
121
Puntos de reacción
130
Puntos
43
Visitar el sitio
Wh
1.192,4
Aunque el diferencial sea de 30 mA, por normativa tiene un margen de error. Puede saltar antes de llegar a esos 30, con 25 o incluso menos.
 
OP
EcologyMagnet

EcologyMagnet

Nergizo
Registrado
19 Nov 2020
Mensajes
29
Puntos de reacción
4
Puntos
3
Visitar el sitio
Wh
290,0
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #40
La cuestión es que si la pinza amperimetrica no marca mal, no es raro ver 20-25ma en funcionamiento y solo la secadora ya casi llega recién encendida sin humedad a esos 30ma, parece ser la resistencia.

Incidiré más en ella desconectandola para ver que estando desconectada no falle y si eso la cambiaré, que cambiará la resistencia no creo que compense mucho a pesar de no ser cara.
 
OP
EcologyMagnet

EcologyMagnet

Nergizo
Registrado
19 Nov 2020
Mensajes
29
Puntos de reacción
4
Puntos
3
Visitar el sitio
Wh
290,0
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #41
Al final compré un superinmunizado, lo pondré y veremos que pasa, si sigue sucediendo, pondré los dos diferenciales y repartiré las cargas entre ellos, hasta dar con que provoca el salto.
 

Alf85

SuperNergizo
Registrado
21 Abr 2020
Mensajes
523
Puntos de reacción
351
Puntos
63
Visitar el sitio
Wh
1.944,1
El diferencial tiene que saltar con 30mA o menos, por lo que a partir de 15mA de fuga ya se considera que tienes riesgo de que salte. 25mA de fuga es bastante para un solo electrodoméstico. No creo que un superinmunizado sirva en este caso.
 

berebere

Nergizo Gold
Registrado
5 Jun 2017
Mensajes
1.039
Puntos de reacción
466
Puntos
83
Visitar el sitio
Wh
688,2
Al final compré un superinmunizado, lo pondré y veremos que pasa, si sigue sucediendo, pondré los dos diferenciales y repartiré las cargas entre ellos, hasta dar con que provoca el salto.
Me he leído todo el hilo del tirón, sinceramente creo que no se va a solucionar tu problema con con el SI porque todo apunta a que tu problema no viene del exterior.
Pero bueno, ya que te has gastado el dinero lo sustituyes y dejas un hueco en el cuadro para cablear el antiguo también y dedicarlo a PIAs poco "importantes".
Una pinza amperimétrica no es apropiada para medir la corriente de fuga, mira sus especificaciones para determinar el margen de error y la incertidumbre de medida al realizar mediciones con tan escaso "consumo". Quizá con un multímetro en modo miliamperímetro sería lo ideal, intercalándolo en serie con la tierra.
Aprovechas y mides en el mismo enchufe de la secadora (supongamos 20 mA) y luego en toda la toma de tu casa/cuadro (supongamos 25 mA) eso ya te daría la confirmación final de que la fuga mayoritariamente la tienes en la secadora
 
OP
EcologyMagnet

EcologyMagnet

Nergizo
Registrado
19 Nov 2020
Mensajes
29
Puntos de reacción
4
Puntos
3
Visitar el sitio
Wh
290,0
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #44
Me he leído todo el hilo del tirón, sinceramente creo que no se va a solucionar tu problema con con el SI porque todo apunta a que tu problema no viene del exterior.
Pero bueno, ya que te has gastado el dinero lo sustituyes y dejas un hueco en el cuadro para cablear el antiguo también y dedicarlo a PIAs poco "importantes".
Una pinza amperimétrica no es apropiada para medir la corriente de fuga, mira sus especificaciones para determinar el margen de error y la incertidumbre de medida al realizar mediciones con tan escaso "consumo". Quizá con un multímetro en modo miliamperímetro sería lo ideal, intercalándolo en serie con la tierra.
Aprovechas y mides en el mismo enchufe de la secadora (supongamos 20 mA) y luego en toda la toma de tu casa/cuadro (supongamos 25 mA) eso ya te daría la confirmación final de que la fuga mayoritariamente la tienes en la secadora

La verdad no sabía que los multímetros midieran corriente en alterna, esa sería la mejor opción, ya que la pinza parece 0 precisa debido al precio y margen de error...

El diferencial me apetecía ya cambiarlo de paso e ir descartando, para poner uno de buena marca y superinmunizado.
 
OP
EcologyMagnet

EcologyMagnet

Nergizo
Registrado
19 Nov 2020
Mensajes
29
Puntos de reacción
4
Puntos
3
Visitar el sitio
Wh
290,0
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #45
Finalmente parece que tras instalar un Scheneider superinmunizado ya no cae el diferencial.

Muchas gracias por la ayuda.
 