diferencial super inmunizado?

rafiña

Fulgencio
Registrado
28 Dic 2018
Mensajes
200
Wh
-369
Buenos días
Tengo instalación trifásica en casa y en el cuadro, además de un diferencial de cuatro polos de 25A y 0.3 A, hay otro de 25 A y 30mA para alumbrado.
Algunas veces, cuando hay tormenta, salta este último diferencial y obviamente, la centralita de la alarma se desconecta, entrando la batería interna por un máximo de 8 horas.
Si me pilla de vacaciones, me quedo sin alarma y la aseguradora no me deja poner una batería de mayor capacidad.
He visto que existen diferenciales supe inmunizados que se rearman solos pero desconozco el asunto.
Veo en web de precios que estos oscilan entre los 30€ y 100€ para los mismos amperios y me gustaría alguna opinión. Por otro lado y dado que la casa está deshabitada y el consumo solo es para la alarma, he pensado en puentear el diferencial para que no salte, pero desconozco si el riesgo es mayor que el beneficio. Un saludo y gracias
 
Buenos días
Tengo instalación trifásica en casa y en el cuadro, además de un diferencial de cuatro polos de 25A y 0.3 A, hay otro de 25 A y 30mA para alumbrado.
Algunas veces, cuando hay tormenta, salta este último diferencial y obviamente, la centralita de la alarma se desconecta, entrando la batería interna por un máximo de 8 horas.
Si me pilla de vacaciones, me quedo sin alarma y la aseguradora no me deja poner una batería de mayor capacidad.
He visto que existen diferenciales supe inmunizados que se rearman solos pero desconozco el asunto.
Veo en web de precios que estos oscilan entre los 30€ y 100€ para los mismos amperios y me gustaría alguna opinión. Por otro lado y dado que la casa está deshabitada y el consumo solo es para la alarma, he pensado en puentear el diferencial para que no salte, pero desconozco si el riesgo es mayor que el beneficio. Un saludo y gracias

Una cosa es un superinmunizado (es más difícil que salte) y otra un autorrearmable (se rearma solo).

Son cosas diferentes.
 
Gracias a ambos. Y si, me refiero al diferencial que es el que suele saltar con las tormentas. Entonces y a tenor de mi pregunta, cual me recomendáis para mi caso personal?. El puenteado no lo veis factible, verdad?. Un saludo
 
por cierto, estoy visitando web del Sector y anuncian el inmunizado rearmable (ambas cosas juntas) Es un error de las páginas o en realidad también existen?
 
Gracias a ambos. Y si, me refiero al diferencial que es el que suele saltar con las tormentas. Entonces y a tenor de mi pregunta, cual me recomendáis para mi caso personal?. El puenteado no lo veis factible, verdad?. Un saludo
Puentear un diferencial, no lo hagas.

Porque es peligroso y porque está prohibido.

La función del diferencial es proteger a las personas de una eventual descarga.

Un saludo.
 
por cierto, estoy visitando web del Sector y anuncian el inmunizado rearmable (ambas cosas juntas) Es un error de las páginas o en realidad también existen?

Es posible que existan, si marcan las dos características será porque las tienen
 
por cierto, estoy visitando web del Sector y anuncian el inmunizado rearmable (ambas cosas juntas) Es un error de las páginas o en realidad también existen?

Por ejemplo tienes un auto rearmable tipo A, no AC:


Se supone que los súper inmunizados son un tipo A mejorado, pero probablemente con un tipo A sea suficiente.
 
Muchas gracias. Tomo nota de que con el tipo A, podría valer.
en cuanto a puentear el diferencial, el inmueble se encuentra vacío, con la mayoría de los magnetotérmicos bajados y sólo está conectada la centralita de la alarma y una bombilla de 6w para dar mera impresión. Es decir, no vive nadie.
Aún así, (además de estar prohibido), sigue siendo técnicamente peligroso para la instalación, es decir, hay riesgo real de incendio etc?. Saludos
 
Atrás