Consulta Duda aerotermia y ACS

Limkin

Fulgencio
Registrado
6 Nov 2022
Mensajes
41
Ubicación
Zamora
Wh
134
Buenas,

Acudo de nuevo a la sabiduría de la comunidad nergiza. A ver, yo tengo en mi vivienda una Mitsubishi Ecodan Hidrobox Duo con un depósito de 200l para ACS. Tengo configurado para que el depósito este en 45°C.

Mi pregunta es, es normal que con una ducha de 8 minutos y fregar la cena (5 minutos) el depósito haya perdido 12° en una hora?

Tengo a la mujer jurando en hebreo porque ya más de un día le sale el agua tibia cuando se va a duchar y echando pestes de la máquina de la aerotermia.

Yo pensaba que el depósito de 200l nos daría de sobra para una familia de 4 pero por lo que veo que nos va a tocar estar pendientes siempre de las temperaturas. Puede ser que se esté rellenando con agua fría y el depósito se enfríe tan rápidamente?

Os adjunto una captura donde la línea granate marca la temperatura del depósito. Se ve como a las 21:05 fue la ducha y a las 21:40 se usó agua caliente para fregar la cena. 5 minutos después he tenido que activar la orden para calentar el ACS (resistencia) para que mi mujer se duche con una temperatura cercana a 40.
 

Archivos adjuntos

  • Screenshot_20221212-230629.jpg
    Screenshot_20221212-230629.jpg
    117,6 KB · Visitas: 70
minutos después he tenido que activar la orden para calentar el ACS (resistencia)
¿Por qué resistencia y no con la propia bomba?

Según la gráfica tenías el agua a 40, es decir, no habías calentado antes.
Si está ya a 40 y le metes una ducha de 8 minutos, el agua no va a seguir a 40 para la siguiente, pues habrá entrado agua fría al depósito. Y más aún después de fregar los cacharros.

El problema no es el tiempo, 1hora, sino el agua fría que entra.

Siempre tienes la opción de tener el agua más caliente, por ejemplo a 50°.

En mi casa, con 250l, si el agua está en consigna de 45, en realidad la sonda marca 47, y nos da para 2 duchas y el baño de las niñas tranquilamente. Pero claro, si el agua estuviera a 40, porque ese día no se ha calentado entonces, no.
 
Hola, si es verdad que la temperatura partía unos grados por debajo pero mi duda era si lo de que entrara agua fría en el depósito y la enfriara era normal. Por lo que dices, veo que si.

Respecto a lo de calentar, supongo que será la bomba. Lo hice desde la app de melcloud y no se si tira de resistencia de apoyo para darle un calentón al agua o tira de bomba.

El instalador me aseguró que no nos quedaríamos sin agua caliente nunca y veo que con 2 duchas, la tercera ya estaría tibia.

Gracias por la respuesta,
¿Por qué resistencia y no con la propia bomba?

Según la gráfica tenías el agua a 40, es decir, no habías calentado antes.
Si está ya a 40 y le metes una ducha de 8 minutos, el agua no va a seguir a 40 para la siguiente, pues habrá entrado agua fría al depósito. Y más aún después de fregar los cacharros.

El problema no es el tiempo, 1hora, sino el agua fría que entra.

Siempre tienes la opción de tener el agua más caliente, por ejemplo a 50°.

En mi casa, con 250l, si el agua está en consigna de 45, en realidad la sonda marca 47, y nos da para 2 duchas y el baño de las niñas tranquilamente. Pero claro, si el agua estuviera a 40, porque ese día no se ha calentado entonces, no
 
El instalador me aseguró que no nos quedaríamos sin agua caliente nunca y veo que con 2 duchas, la tercera ya estaría tibia.
Dependerá de la duración y la cantidad de agua de cada ducha y de cuándo osnlas deis. Si tienes 200l de agua a 40° os podéis dar 2 duchas seguidas. Sin embargo, si te das una ducha y esperas una hora, el agua fría que entra ya se ha mezclado y para la 2a ducha el agua estará templada.

Ya te digo, si tenéis problemas prueba a subir el agua a 50° durante el invierno.

Siempre tenéis la opción de comprobar la temperatura antes de ducharos y si está por debajo de 39 darle un calentón. Tocará esperar 20min...
 
, si es verdad que la temperatura partía unos grados por debajo pero mi duda era si lo de que entrara agua fría en el depósito y la enfriara era normal. Por lo que dices, veo que si.
Ten en cuenta que ahora en invierno, el agua de la red entra mucho más fría que en verano, y por lo tanto enfría el depósito más que en otras épocas. Te ha bajado 10 grados el depósito, que no me parece ninguna locura.

La cosa está en organizar y programar el acs según vuestras rutinas. Si queréis agua caliente siempre disponible todo el día, tendrás que configurar la producción de acs para que arranque siempre que baje de 40 grados.
En cambio si las duchas son seguidas y siempre a la misma hora podréis programar el calentamiento antes de esa hora.
 
Ten en cuenta que ahora en invierno, el agua de la red entra mucho más fría que en verano, y por lo tanto enfría el depósito más que en otras épocas. Te ha bajado 10 grados el depósito, que no me parece ninguna locura.

La cosa está en organizar y programar el acs según vuestras rutinas. Si queréis agua caliente siempre disponible todo el día, tendrás que configurar la producción de acs para que arranque siempre que baje de 40 grados.
En cambio si las duchas son seguidas y siempre a la misma hora podréis programar el calentamiento antes de esa hora.
Gracias por las respuestas. Pues probaré a programarla, porque más o menos los horarios de duchas sí son los mismos. Lo que tengo que ver es si puedo programar el ACS desde el Hidrobox junto con la programación que tengo para que se apague por la noche mediante la app de Melcloud.
 
Buenas,

Acudo de nuevo a la sabiduría de la comunidad nergiza. A ver, yo tengo en mi vivienda una Mitsubishi Ecodan Hidrobox Duo con un depósito de 200l para ACS. Tengo configurado para que el depósito este en 45°C.

Mi pregunta es, es normal que con una ducha de 8 minutos y fregar la cena (5 minutos) el depósito haya perdido 12° en una hora?

Tengo a la mujer jurando en hebreo porque ya más de un día le sale el agua tibia cuando se va a duchar y echando pestes de la máquina de la aerotermia.

Yo pensaba que el depósito de 200l nos daría de sobra para una familia de 4 pero por lo que veo que nos va a tocar estar pendientes siempre de las temperaturas. Puede ser que se esté rellenando con agua fría y el depósito se enfríe tan rápidamente?

Os adjunto una captura donde la línea granate marca la temperatura del depósito. Se ve como a las 21:05 fue la ducha y a las 21:40 se usó agua caliente para fregar la cena. 5 minutos después he tenido que activar la orden para calentar el ACS (resistencia) para que mi mujer se duche con una temperatura cercana a 40.
Buenas pues sí parece que es normal yo tengo tb ecodan erpt-2vmd con 200l y para 4p el último se tiene que esperar a que cargue, otra pregunta tú termo ahora baja de temperatura sin usarse? El mío cargó anoche hasta los 48° y esta mañana ya hay 46? A tí te pasa. Lo achaco al frío no sé.
Gracias
 
Buenas pues sí parece que es normal yo tengo tb ecodan erpt-2vmd con 200l y para 4p el último se tiene que esperar a que cargue, otra pregunta tú termo ahora baja de temperatura sin usarse? El mío cargó anoche hasta los 48° y esta mañana ya hay 46? A tí te pasa. Lo achaco al frío no sé.
Gracias
Buenas,

Si claro, es completamente normal. Los depósitos siempre tienen algo de pérdida. A mi me pierde unos 2 grados en 12 horas que la tengo apagada. Además, la configuración "por defecto" que tiene la máquina respecto a la recarga de agua es que hasta que no baja de 10 o 15 grados sobre la temperatura marcada, no vuelve otra vez a calentar. Esto se hace para mantener un consumo óptimo.

Yo de todas formas, ahora funciono programando la máquina para que haga el ACS a una hora y el resto del día no hace nada. Esto lo hago, porque normalmente nos duchamos a la misma hora todos los días y con eso normalmente tenemos agua para 3 duchas (mi mujer si tira un montón con la ducha...). Si en tu caso no puedes hacer programarla porque tengas otros horarios, se puede tocar el parámetro de los grados hasta que vuelve a calentar.

Un saludo,
 
Buenas,

Si claro, es completamente normal. Los depósitos siempre tienen algo de pérdida. A mi me pierde unos 2 grados en 12 horas que la tengo apagada. Además, la configuración "por defecto" que tiene la máquina respecto a la recarga de agua es que hasta que no baja de 10 o 15 grados sobre la temperatura marcada, no vuelve otra vez a calentar. Esto se hace para mantener un consumo óptimo.

Yo de todas formas, ahora funciono programando la máquina para que haga el ACS a una hora y el resto del día no hace nada. Esto lo hago, porque normalmente nos duchamos a la misma hora todos los días y con eso normalmente tenemos agua para 3 duchas (mi mujer si tira un montón con la ducha...). Si en tu caso no puedes hacer programarla porque tengas otros horarios, se puede tocar el parámetro de los grados hasta que vuelve a calentar.

Un saludo,
Muchas gracias por la aclaración
 