Duda / Ayuda con Aerotermina Climas muy frios

Reikly

Fulgencio
Registrado
21 Nov 2018
Mensajes
19
Wh
112
Buenos días,
Tengo un chalet de 150m2 en los Ángeles de San Rafael (La sierra de "Madrid", como les gusta decir aunque sea ya Segovia), donde la temperatura (en invierno, en verano se está genial) puede estar en -5, -8, sensaciones térmicas de -10 o -15 sin problemas, durante varias semanas o meses(como hoy, por ejemplo). Vivimos 4 personas todo el año
Tiene instalada calefacción por Gas Propano NO Canalizado (en tanque GLP, vaya), y ya podéis intuir que barato no es. Este verano pedimos un préstamo grande e instalamos placas fotovoltaicas (a día de hoy, 5 meses desde la instalación, siguen sin legalizar la instalación en la junta, así que mis excedentes se van gratis a la comercializadora -_- ).
El tema es que me puse a leer, que las ayudas y subvenciones del plan INCLUYEN la instalación de la Aerotermia, con ayudas separadas.
Sé que la Aerotermia tiene una eficiencia que puede rondar 4:1 y que en climas normales es super genial (hace tiempo que leo Nergiza xd), pero también se que en climas frios se va todo un poco a la mierda. La cuestión es que, ahora que tenemos placas, tiene mucha sinergia con tener Aerotermia en casa pero me da pavor que cuando realmente necesito la Aerotermia, que son Enero / Feb, las temperaturas son tan bajas que no me sirva (para verano no necesitamos nada, la verdad).
He intentado leer sobre el tema en el foro pero la mayoría de post sobre el tema no son actuales, y el único así ejemplo didáctico es el de una persona de Valencia que, con todos mis respetos, no se parece en nada al clima de aquí (seco y enormemente frío)
Agradecería un poco de claridad sobre el tema, obviamente el objetivo es saber si me compensa para enterrar el Gasoil a la larga, y si afrontar ahora la instalación (que con la inflación, tipos, y demás, a préstamo, es una cosa muy seria de plantear y sabiendo que este es el ultimo año de las ayudas).
Siento el tochopost, y muchas gracias a los valientes que contesten
Un saludo,
Julio
 
En mi opinión de profano que lleva dos años estudiando este tema para una vivienda en Navacerrada, si es vivienda permanente y si tienes jardín, la mejor solución a largo plazo sería la siguiente:
1) Invertir una buena cantidad en mejorar el aislamiento (paredes, cubierta, carpintería exterior, ... o mejor aún un SATE). Un euro gastado en aislamiento se multiplica por diez o por veinte a lo largo de los años en ahorro de energía.
2) Instalar geotermia en lugar de aerotermia, así no dependerás de la climatología. Encarece unos 6.000€ la instalación, ya que tendrán que hacerte un pozo de unos 180 mts de profundidad para la sonda de intercambio de energía con el terreno; la máquina y el resto de equipos vienen a costar lo mismo. Las subvenciones y desgravaciones en IRPF para este tipo de instalaciones superan los 15.000€.
3) Si el presupuesto te da para más, y la instalación actual ya está amortizada, sustituir los actuales radiadores (imagino será lo que tienes instalado) por un suelo radiante, que trabaja a menos temperatura (30-35ºC) y es mucho más eficiente.
¡Suerte!
 
Buenos días,
Tengo un chalet de 150m2 en los Ángeles de San Rafael (La sierra de "Madrid", como les gusta decir aunque sea ya Segovia), donde la temperatura (en invierno, en verano se está genial) puede estar en -5, -8, sensaciones térmicas de -10 o -15 sin problemas, durante varias semanas o meses(como hoy, por ejemplo). Vivimos 4 personas todo el año
Tiene instalada calefacción por Gas Propano NO Canalizado (en tanque GLP, vaya), y ya podéis intuir que barato no es. Este verano pedimos un préstamo grande e instalamos placas fotovoltaicas (a día de hoy, 5 meses desde la instalación, siguen sin legalizar la instalación en la junta, así que mis excedentes se van gratis a la comercializadora -_- ).
El tema es que me puse a leer, que las ayudas y subvenciones del plan INCLUYEN la instalación de la Aerotermia, con ayudas separadas.
Sé que la Aerotermia tiene una eficiencia que puede rondar 4:1 y que en climas normales es super genial (hace tiempo que leo Nergiza xd), pero también se que en climas frios se va todo un poco a la mierda. La cuestión es que, ahora que tenemos placas, tiene mucha sinergia con tener Aerotermia en casa pero me da pavor que cuando realmente necesito la Aerotermia, que son Enero / Feb, las temperaturas son tan bajas que no me sirva (para verano no necesitamos nada, la verdad).
He intentado leer sobre el tema en el foro pero la mayoría de post sobre el tema no son actuales, y el único así ejemplo didáctico es el de una persona de Valencia que, con todos mis respetos, no se parece en nada al clima de aquí (seco y enormemente frío)
Agradecería un poco de claridad sobre el tema, obviamente el objetivo es saber si me compensa para enterrar el Gasoil a la larga, y si afrontar ahora la instalación (que con la inflación, tipos, y demás, a préstamo, es una cosa muy seria de plantear y sabiendo que este es el ultimo año de las ayudas).
Siento el tochopost, y muchas gracias a los valientes que contesten
Un saludo,
Julio
@josemanuel es tu hombre

dimensionando adecuadamente tanto radiadores como equipo de aerotermia y sobre todo, lo más importante, reforzando aislamientos de la casa (que tb hay suvbenciones) para que no demande tanto calor no deberías tener mayores problemas con un equipo de aerotermia.
 
En mi opinión de profano que lleva dos años estudiando este tema para una vivienda en Navacerrada, si es vivienda permanente y si tienes jardín, la mejor solución a largo plazo sería la siguiente:
1) Invertir una buena cantidad en mejorar el aislamiento (paredes, cubierta, carpintería exterior, ... o mejor aún un SATE). Un euro gastado en aislamiento se multiplica por diez o por veinte a lo largo de los años en ahorro de energía.
2) Instalar geotermia en lugar de aerotermia, así no dependerás de la climatología. Encarece unos 6.000€ la instalación, ya que tendrán que hacerte un pozo de unos 180 mts de profundidad para la sonda de intercambio de energía con el terreno; la máquina y el resto de equipos vienen a costar lo mismo. Las subvenciones y desgravaciones en IRPF para este tipo de instalaciones superan los 15.000€.
3) Si el presupuesto te da para más, y la instalación actual ya está amortizada, sustituir los actuales radiadores (imagino será lo que tienes instalado) por un suelo radiante, que trabaja a menos temperatura (30-35ºC) y es mucho más eficiente.
¡Suerte!
Gracias por responder.
1) Hace 2 años(quizá 3? no recuerdo ya) invertí en aislamiento contratando insuflado por toda la casa. No sabría decirte cuánto ha supuesto en eficiencia, pero se hizo. También cambié las únicas ventanas/puertas, la tipica cristalera que se mueve que da acceso a la terraza, por ventanas dobles climalit que se abaten o se abren y sellan bien, y en otro cuarto que faltaba la segunda ventana. El SATE.. si tuviera 60k para poderlo invertir en SATE pues muchos problemas no tendría jajajaj
2) Geotermia? De ahí no sé absolutamente nada, me encantaría leer sobre el tema porque ni me lo había planteado jamás (ni sé como funciona ni cuanto gasta ni cuan eficiente es )
3) El suelo radiante es el sueño de mi mujer, que lo tuvo de pequeña viviendo alquilada en otro sitio, pero en cualquier caso los costos de levantar toda la casa y meterlo es una salvajada que ahora mismo no podría acometer.
Un saludo!
 
@josemanuel es tu hombre

dimensionando adecuadamente tanto radiadores como equipo de aerotermia y sobre todo, lo más importante, reforzando aislamientos de la casa (que tb hay suvbenciones) para que no demande tanto calor no deberías tener mayores problemas con un equipo de aerotermia.
Hola,
Pero eso no responde a mi pregunta, la verdad. Por un lado el aislamiento, hoy por hoy creo que lo único que me queda por hacer sería el SATE, que como digo arriba es impensable. El insuflado ya se hizo (cuando no había ayudas, siempre acierto que da gusto xDD), y todas mis puertas / ventanas están adaptadas al clima. El tema es si puede o no funcionar la aerotermia a temperaturas entre -5 y -10, con nieves / ventisca / etc y si merece la pena la inversión (o hasta qué punto merece, que es una pregunta más acertada y concreta)
Gracias por la aportación
 
Gracias, le echo un ojo ahora mismo :)
Editado 13:50: He leído el artículo y los comentarios, entiendo que aunque la Geotermina pinta mejor en general para mi zona, la inversión inicial es un puñetazo muy grande asi que me parece que lo dejaremos estar.
PD: A PabloB: Ya me imagino que en los países nórdicos y similar puede que usen Aerotermia también y por tanto los equipos pueden funcionar, pero lo que no tengo claro es cuán eficiente es teniendo en cuenta que es una instalación nueva.
A mayor abundamiento, en el artículo de la geotermia vs aerotermia, se estima que a temperaturas de -10, la Cop estaba alrededor de 2. Desconozco si son los datos actuales, obviamente
 
Última edición:
Hola,
Pero eso no responde a mi pregunta, la verdad. Por un lado el aislamiento, hoy por hoy creo que lo único que me queda por hacer sería el SATE, que como digo arriba es impensable. El insuflado ya se hizo (cuando no había ayudas, siempre acierto que da gusto xDD), y todas mis puertas / ventanas están adaptadas al clima. El tema es si puede o no funcionar la aerotermia a temperaturas entre -5 y -10, con nieves / ventisca / etc y si merece la pena la inversión (o hasta qué punto merece, que es una pregunta más acertada y concreta)
Gracias por la aportación
sí que funciona y de hecho hay modelos específicos para bajas temperaturas que te funciona a -20 y más, o mejor dicho, menos (ej: las zubadan de mitsu). Ten en cuenta que en Suecia, y por ahí tb se usan aerotermias y bomba de calor.

Para conocer periodos de amortización y retorno necesitas saber tus consumos anuales (en kwh) de calefacción, estimar precios...para empezar... y tb la capacidad de autoconsumir energía FV (que en tu caso no será mucha ya que eso se aprovecha en verano más que en invierno que hay pocas horas de sol)
 
Editado 13:50: He leído el artículo y los comentarios, entiendo que aunque la Geotermina pinta mejor en general para mi zona, la inversión inicial es un puñetazo muy grande asi que me parece que lo dejaremos estar.

Ojo porque a veces las subvenciones para geotermia son de mayor intensidad
 
Os adjunto un archivo con las subvenciones de la comunidad de Madrid. Hacen referencia a los Fondos Gubernamentales del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, …, pero se gestionan a través de las comunidades autónomas, en este caso es de la Comunidad de Madrid. Está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023.
Los fondos se van agotando periódicamente, pero también se van dotando de nuevas subvenciones anuales.
 

Archivos adjuntos

  • 1021 Presentación MaesWell RD 477 2021_v1.pdf
    602,8 KB · Visitas: 13