Duda en cuadro eléctrico

Amt0571

Nergizo
Registrado
9 Nov 2017
Mensajes
1.982
Wh
1.498
Buenas! a ver si alguien sabe resolverme esta duda...

En mi casa tengo, en el cuadro eléctrico, un magnetotérmico que alimenta otro cuadro eléctrico que está en el garaje/trastero (que está junto a la casa, pero separado por un patio).

Este segundo cuadro eléctrico, a su vez, tiene un diferencial y 3 magnetotérmicos para la luz y enchufes del garaje, y otro para la luz del huerto (bombas de riego y luces de la caseta donde tengo las herramientas, básicamente).

Pero ayer me dí cuenta que este cuadro del garaje, por algun motivo que se me escapa, tiene montado también un ICP de 20A. ¿Tiene algun sentido este ICP? no es que me moleste... las bombas de riego o las herramientas que puedo conectar en el garaje no superan dicho valor, pero lo que no entiendo es ¿para que puede servir?

En el cuadro general, por supuesto, no tengo ICP más que el propio del contador, que en mi caso, tengo contratados 6.9kW.
 
Imagino que puede ser por dos motivos:
a) En algún motivo el cuadro del garaje estaba alimentado por un contrato de suministro independiente al de la vivienda, por lo que era necesario tener su propio ICP.
b) El instalador puso un ICP como interruptor general de ese cuadro, ya que es interesante tener uno para poder realizar trabajos de forma segura.
 
Imagino que puede ser por dos motivos:
a) En algún motivo el cuadro del garaje estaba alimentado por un contrato de suministro independiente al de la vivienda, por lo que era necesario tener su propio ICP.
b) El instalador puso un ICP como interruptor general de ese cuadro, ya que es interesante tener uno para poder realizar trabajos de forma segura.
El cuadro lo pusieron nuevo. No existía.

Entiendo la opción B, pero para eso no sirve el magnetotérmico en el cuadro principal? o incluso el diferencial del mismo cuadro?
 
Electricista rancio rapiñando materia de una caja del trastero y de desguace. Si el ICP está bien conectado y no salta intempestivamente no hay problema.
 
Electricista rancio rapiñando materia de una caja del trastero y de desguace. Si el ICP está bien conectado y no salta intempestivamente no hay problema.
Efectivamente, el ICP, magnetotérmicos y diferencial de ese cuadro están rapiñados del cuadro original de la vivienda. En el cuadro principal si que pusieron todo nuevo.

Desde mi visión de no-electricista pero con algo de conocimientos, todo parece bien conectado y, efectivamente, no saltan intempestivamente.
 
El cuadro lo pusieron nuevo. No existía.

Entiendo la opción B, pero para eso no sirve el magnetotérmico en el cuadro principal? o incluso el diferencial del mismo cuadro?
Las protecciones en el cuadro principal sí que sirven. De todas formas, un diferencial solo debe tener 5 circuitos conectados, así que tener el cuadro secundario colgando del diferencial general no es muy buena idea.

Lo mejor sería tener un magnetotérmico y un diferencial específico en el cuadro principal, colgando del IGA, para la línea que alimenta el cuadro secundario. En este, tener un nuevo magnetotérmico de corte general y un diferencial con selectividad. De esta forma la línea está protegida frente a sobrecargas y derivaciones, y en el cuadro secundario tienes las protecciones necesarias para trabajar con seguridad y al alcance para manipularlas en la misma estancia/construcción.

Te puedes ahorrar un diferencial pero en este caso, debería estar en el cuadro principal para proteger la línea de contactos indirectos.
 
Las protecciones en el cuadro principal sí que sirven. De todas formas, un diferencial solo debe tener 5 circuitos conectados, así que tener el cuadro secundario colgando del diferencial general no es muy buena idea.

Lo mejor sería tener un magnetotérmico y un diferencial específico en el cuadro principal, colgando del IGA, para la línea que alimenta el cuadro secundario. En este, tener un nuevo magnetotérmico de corte general y un diferencial con selectividad. De esta forma la línea está protegida frente a sobrecargas y derivaciones, y en el cuadro secundario tienes las protecciones necesarias para trabajar con seguridad y al alcance para manipularlas en la misma estancia/construcción.

Te puedes ahorrar un diferencial pero en este caso, debería estar en el cuadro principal para proteger la línea de contactos indirectos.
Entendido. En el cuadro principal si tiene un magnetotérmico y un diferencial específico. Lo del diferencial con selectividad ya ni idea... no sé ni lo que és :emoji_sweat:
 
Buenas! a ver si alguien sabe resolverme esta duda...

En mi casa tengo, en el cuadro eléctrico, un magnetotérmico que alimenta otro cuadro eléctrico que está en el garaje/trastero (que está junto a la casa, pero separado por un patio).

Este segundo cuadro eléctrico, a su vez, tiene un diferencial y 3 magnetotérmicos para la luz y enchufes del garaje, y otro para la luz del huerto (bombas de riego y luces de la caseta donde tengo las herramientas, básicamente).

Pero ayer me dí cuenta que este cuadro del garaje, por algun motivo que se me escapa, tiene montado también un ICP de 20A. ¿Tiene algun sentido este ICP? no es que me moleste... las bombas de riego o las herramientas que puedo conectar en el garaje no superan dicho valor, pero lo que no entiendo es ¿para que puede servir?

En el cuadro general, por supuesto, no tengo ICP más que el propio del contador, que en mi caso, tengo contratados 6.9kW.
Yo creo que, si es de menos A que el anterior y teniendo en cuenta la descripción de la propiedad, sirve para que si estas en esa zona y te pasas de consumo te salte un magneto que este cerca y no tengas que ir a la otra punta a levantarlo.
 