Bueno, una vez ya teniendo clara la demanda de la casa y teniendo unas 3 máquinas que cumplen con la demanda máxima a las temperaturas de diseño ojeadas, me asalta una duda sobre el dimensionado o potencia instalada por metro cuadrado del suelo radiante.

La cuestión es la siguiente centrándonos en la planta baja: 130 metros cuadrados con una demanda levemente inferior a 3000W. Toda la planta diáfana o abierta, excepto 1 habitación y baño. No me planteo añadir termostato extra, para la habitación, no creo que merezca para nada la pena.

El tema es, con esta demanda, si pongo un paso de 15 cm de media (no necesito suelo refrescante) la potencia instalada en el suelo es tremendamente elevada, mucho más del doble de la demanda máxima. Aún calculado con un paso medio de 25cm, el suelo podría seguir cubriendo una demanda casi un 50% superior a la que tiene la casa (todo esto con una impulsión de 35°C).

No se si es o no recomendable, al igual que ocurre en la elección de la potencia de la máquina, no pasarse en la instalación de potencia en suelo (esto para el buen funcionamiento de la máquina precisamente). Quiero decir, no me supone demasiada inversión extra poner paso más reducido que otro (surgirían un par de circuitos más o menos para tener todos alrededor de 80-90 metros de longitud, pero poco más), pero entiendo que si la demanda máxima es de pongamos 3000 clavados, a la instalación tampoco le beneficiará tener una potencia instalada de más de 7000W a 35°C. No sé qué opináis. La mayoría, con solo calefacción, lo calculan con 15cm de "estandar", pero a mí me gustaría darle una vuelta a este asunto y me pregunto: ¿no sería lógico dimensionar el paso del tubo en este caso también según la demanda de la casa para no pasarse enormemente y obligar a impulsar a la aerotermia a una temperatura tan extremadamente baja y excepcional para la propia máquina para no pasarse con la energía aportada por metro cuadrado de suelo?

Al igual que una máquina sobredimensionada genera numerosas paradas y arranques indeseados, ¿no ocurrirá lo mismo si en el suelo tenemos demasiada potencia instalada obligando a impulsar la máquina muy muy bajo?
 
Bueno, una vez ya teniendo clara la demanda de la casa y teniendo unas 3 máquinas que cumplen con la demanda máxima a las temperaturas de diseño ojeadas, me asalta una duda sobre el dimensionado o potencia instalada por metro cuadrado del suelo radiante.

La cuestión es la siguiente centrándonos en la planta baja: 130 metros cuadrados con una demanda levemente inferior a 3000W. Toda la planta diáfana o abierta, excepto 1 habitación y baño. No me planteo añadir termostato extra, para la habitación, no creo que merezca para nada la pena.

El tema es, con esta demanda, si pongo un paso de 15 cm de media (no necesito suelo refrescante) la potencia instalada en el suelo es tremendamente elevada, mucho más del doble de la demanda máxima. Aún calculado con un paso medio de 25cm, el suelo podría seguir cubriendo una demanda casi un 50% superior a la que tiene la casa (todo esto con una impulsión de 35°C).

No se si es o no recomendable, al igual que ocurre en la elección de la potencia de la máquina, no pasarse en la instalación de potencia en suelo (esto para el buen funcionamiento de la máquina precisamente). Quiero decir, no me supone demasiada inversión extra poner paso más reducido que otro (surgirían un par de circuitos más o menos para tener todos alrededor de 80-90 metros de longitud, pero poco más), pero entiendo que si la demanda máxima es de pongamos 3000 clavados, a la instalación tampoco le beneficiará tener una potencia instalada de más de 7000W a 35°C. No sé qué opináis. La mayoría, con solo calefacción, lo calculan con 15cm de "estandar", pero a mí me gustaría darle una vuelta a este asunto y me pregunto: ¿no sería lógico dimensionar el paso del tubo en este caso también según la demanda de la casa para no pasarse enormemente y obligar a impulsar a la aerotermia a una temperatura tan extremadamente baja y excepcional para la propia máquina para no pasarse con la energía aportada por metro cuadrado de suelo?

Al igual que una máquina sobredimensionada genera numerosas paradas y arranques indeseados, ¿no ocurrirá lo mismo si en el suelo tenemos demasiada potencia instalada obligando a impulsar la máquina muy muy bajo?
A lo mejor es que estás matando moscas a cañonazos instalando un suelo radiante para una demanda tan baja.
 
A lo mejor es que estás matando moscas a cañonazos instalando un suelo radiante para una demanda tan baja.

Después de valorar otros sistemas, es el que se queda por estética sobre todo, eso ya se valoró. La decisión no es cosa de uno... Por mi, me ahorraría un dinero poniendo otro sistema "menos bonito". Pero bastante que lo he negociado hasta dejarlo solo en la planta baja.
 
Joe, por muy fel que sea el radiador eléctrico, al necesitar solamente uno para calentar toda la casa igual se puede esconder, no? Jejeje

Pásame el teléfono de tu mujer y la convenzo!

No pases por alto el supuesto de que la casa se quede vacía y luego tengáis que meterle un apretón fuerte para llegar a consigna en menos tiempo...

De todas formas aún con paso 15cm, creo que podrás bajar la impulsión hasta 27-30 grados. Y bueno, de ese modo el suelo solo se encenderá quizás 1 vez cada 2 días...
Quiero decir, que la única manera de limitar la emisión es cortar la producción.
 
Bueno, una vez ya teniendo clara la demanda de la casa y teniendo unas 3 máquinas que cumplen con la demanda máxima a las temperaturas de diseño ojeadas, me asalta una duda sobre el dimensionado o potencia instalada por metro cuadrado del suelo radiante.

La cuestión es la siguiente centrándonos en la planta baja: 130 metros cuadrados con una demanda levemente inferior a 3000W. Toda la planta diáfana o abierta, excepto 1 habitación y baño. No me planteo añadir termostato extra, para la habitación, no creo que merezca para nada la pena.

El tema es, con esta demanda, si pongo un paso de 15 cm de media (no necesito suelo refrescante) la potencia instalada en el suelo es tremendamente elevada, mucho más del doble de la demanda máxima. Aún calculado con un paso medio de 25cm, el suelo podría seguir cubriendo una demanda casi un 50% superior a la que tiene la casa (todo esto con una impulsión de 35°C).

No se si es o no recomendable, al igual que ocurre en la elección de la potencia de la máquina, no pasarse en la instalación de potencia en suelo (esto para el buen funcionamiento de la máquina precisamente). Quiero decir, no me supone demasiada inversión extra poner paso más reducido que otro (surgirían un par de circuitos más o menos para tener todos alrededor de 80-90 metros de longitud, pero poco más), pero entiendo que si la demanda máxima es de pongamos 3000 clavados, a la instalación tampoco le beneficiará tener una potencia instalada de más de 7000W a 35°C. No sé qué opináis. La mayoría, con solo calefacción, lo calculan con 15cm de "estandar", pero a mí me gustaría darle una vuelta a este asunto y me pregunto: ¿no sería lógico dimensionar el paso del tubo en este caso también según la demanda de la casa para no pasarse enormemente y obligar a impulsar a la aerotermia a una temperatura tan extremadamente baja y excepcional para la propia máquina para no pasarse con la energía aportada por metro cuadrado de suelo?

Al igual que una máquina sobredimensionada genera numerosas paradas y arranques indeseados, ¿no ocurrirá lo mismo si en el suelo tenemos demasiada potencia instalada obligando a impulsar la máquina muy muy bajo?

"130 metros cuadrados con una demanda levemente inferior a 3000W" a que temperatura exterior e interior?.
 
"130 metros cuadrados con una demanda levemente inferior a 3000W" a que temperatura exterior e interior?.

Cuando se habla de demanda, siempre se hace referencia al cálculo de cargas de calefacción (yo al menos siempre lo hago con ese dato, el obtenido por el arquitecto para las características de la casa y localización concretas). Demanda para el día y momento más adverso del año. Es muy baja porque de está teniendo especial cuidado en puentes térmicos, aislamiento y hermeticidad.

En este caso, la temperatura de diseño según la zona climática, es -1°C. Interior está calculado con 21°C, aunque nosotros siempre tenemos 19-20.
 
Cuando se habla de demanda, siempre se hace referencia al cálculo de cargas de calefacción (yo al menos siempre lo hago con ese dato, el obtenido por el arquitecto para las características de la casa y localización concretas). Demanda para el día y momento más adverso del año. Es muy baja porque de está teniendo especial cuidado en puentes térmicos, aislamiento y hermeticidad.

En este caso, la temperatura de diseño según la zona climática, es -1°C. Interior está calculado con 21°C, aunque nosotros siempre tenemos 19-20.

Ya, pero eso de los Wm2h puede ser, que es, que como el SCOP no sirva para nada los días que hace falta de verdad la calefacción.

Ya sabes pues que, si están bien hechos los cálculos, a -1°C de temperatura exterior y 21ºC interior te hacen falta aprox. 3000 w. Y obviamente también la maquina que en esas condiciones exteriores de la producción de mínimo 3000w al igual que los elementos terminales de calefacción.

A -5ºC exteriores se necesitaran más de 3000 w para mantener 21ºC a igualdad de horas de funcionamiento y la maquina algo más potente.
 
Última edición:
Ya, pero eso de los Wm2h puede ser, que es, que como el SCOP no sirva para nada los días que hace falta de verdad la calefacción.

Ese valor que se obtiene de un cálculo de cargas bien realizado es para cubrir la demanda poniéndote en el peor de los escenarios posibles, por lo que es para cuando tenemos "los días que hace falta de verdad", en esos días, la aerotermia me entregaría a los -1°C al menos el 100% de la energía necesaria. Es precisamente muchas veces la falta de este cálculo el origen de malos dimensionados de la aerotermia con los consiguientes problemas que ya sabemos, tanto por debajo como por arriba.
 
Ya, pero eso de los Wm2h puede ser, que es, que como el SCOP no sirva para nada los días que hace falta de verdad la calefacción.

Ya sabes pues que, si están bien hechos los cálculos, a -1°C de temperatura exterior y 21ºC interior te hacen falta aprox. 3000 w. Y obviamente también la maquina que en esas condiciones exteriores de la producción de mínimo 3000w al igual que los elementos terminales de calefacción.

A -5ºC exteriores se necesitaran más de 3000 w para mantener 21ºC a igualdad de horas de funcionamiento y la maquina algo más potente.


Pero las cargas térmicas se calculan siguiendo unas temperaturas preestablecidas, como está realizado en mi caso y en cualquier cálculo de cargas bien realizado.

Aquí adjunto un documento del IDAE en el que se pueden consultar estas temperaturas según ciudad, después, según la altitud, varían levemente dentro de la provincia: https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3gZKQiobrMaXWFQS3UkzP8
( › documentosPDF
Resultados web
Guía Técnica. Condiciones climáticas exteriores de proyecto).

A lo que vamos, que los 3000W es lo máximo que me demandará, de ahí que pregunte sobre el paso de la tubería, ya que no vería lógico meter 15cm de media por ejemplo.

Por ejemplo, estás semanas frías, la temperatura en el emplazamiento de la casa ha estado entre 0 y 3 grados todo el día (día y noche), nevando. Aún con todos estos días y semanas consecutivas sin pasar de los 3 o 5 grados en ningún momento, la demanda estaría cubierta. De hecho, el valor de 3000W está determinado si no recuerdo mal para las 6 o 7 de la mañana, bajando notablemente a las 12:00 o 13:00. Vamos, que podría estar semanas a -1°C constantes y la demanda estaría cubierta con este cálculo, pero ni tan siquiera eso en esta zona es posible. De hecho, está siendo bastante excepcional encadenar cerca de 15 días con cotas de nieve sin subir de 200-500m, y aún con estas condiciones, el cálculo de cargas cubre la situación.
 